halok
-
Postów
12 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez halok
-
-
tez uwazam ze za duzo powietrza podajesz na piec, moze predkosc dmuchawy zostaw jak masz ale przysloniaj klapke i patrz jak sie ogien zachowuje bo to widac od razu
-
dzieki za info z dwoma pompami, ja nie mam wymiennika, zdecydowanie za duzo podajesz wegla, zmniejsz obroty dmuchawy bo grzejesz komin i atmosfere, zobacz jak sie wegiel pali i zmniejsaj czas podawania przy takim czasie między podawaniem, ja obecnie mam 50s na 5 ale mam zrobiony jakis tam ruszt na który wrzucam drewno, kiedys mialem nastawy podobne do twoich jak nie dawalem drewna z tym ze piec sie dlugo nagrzewal ale pozniej zmienilem o polowe wszystko i piec sie szybciej nagrzewal, szybciej podawal mniejsze ilosci wegla i bylo lepiej
-
Super Robert, dziękuje, że pomagasz.
Nie daje mi spokoju jeszcze jedno, postaram się opisać bardzo jasno.
Kiedy ustawiam temp. załączenia C.O na np 58 a temp zadaną na 59, to piec naprawde bardzo szybko dochodzi do tej temperatury następuje jeden cykl podtrzymania i temperatura gwałtownie spada o 30-40%.
Natomiast, jeżeli:
Kiedy ustawiam temp. załączenia C.O na 35 stopni a temperature zadaną na 59, to piec stoi mi od godziny na 51-52 stopnie i nie chce wzrosnąć.
Przysłonę mam otwartą na ok 3-4 cm.
Obroty w tej chwili na 10 biegu.
Czas podawania na 25
Czas przerwy 90
Co o tym sądzisz?
obroty dmuchawy na 10 to na pewno za duzo, efekt???cieplo z pieca pchasz do komina, ja oslone mam bardziej przykreconą, max 3 cm i dmuchawa idzie na 1 tez w 12stopniowej regulacji, jezeli chodzi o pompe to mam ustawione jej wlaczenie na 45 stopni, piec sie szybcie nagrzewa jak np wygasnie, temp zadana 60stopni
-
Chciałem się zapytać czy jeśli mówicie że pompa CO powinna załączać się przy ponad 50 stopniach to czy macie na myśli pompę od kaloryferów czy pompę od pieca. Ja ma piec w układzie otwartym z wymiennikiem .Pompa na piecu załącza się na 35 st. a pompa CO na 40st.
co to jest pompa na piecu bo na co to rozumiem, co masz na mysli bo nie badzo wiem o co chodzi, opisz to
-
80-90% popiolu wiecej mi nie trzeba, jak napisal wczesniej poprzednik odnosne krotnosci podawania w nadzorze i przedmuchów ja nie jestem zwolennikiem tego gdyz to prowadzi tylko do wyrzucenia ciepla z pieca a to ma zapobiec jego nie wygaszeniu nic wiecej, dlatego mam ustawiony czas tak zeby w stanie nadzoru nie podawal wegla bo do tego wlacza sie niestety dmuchawa, nie licz na to ze spadnie ci tylko sam popiół wg nie nierealne choc moge sie mylic
-
kolega napisal o czyszczeniu dziurek z napowietrzania, na 100% dobry pomysl i moze potrzebny przy rynnie, ja w retorcie od 4 lat nie czyszcze czyli od poczatku uzywania takiego pieca i jest ok, zanim doszedłem do magicznych ustawien stracilem 2 miesiace ale warto bylo, nie zlamuj sie, jak co to sie pytaj
-
odpisze ci krótko ta wartość ma *** znaczenie, ja mam groszek z bytomskich kopalni, 27-29 kj, im wieksza wartosc w kj tym wieksze cieplo wiec szybciej piec sie nagrzewa, ja ci podalem wartości do grzania z dodanym drzewem bo mam taka możliwosc, bez drzewa musisz troche pozmieniac ale nie za duzo bo bedziesz w czarnej d..ie, nie zmieniaj kilku parametrow na raz co minute bo nie dojdziesz do niczego, to musi trwac..............................kilka, kilkanascie podań zeby zobaczyc rezultat
- 2
-
zrob zjecie calego pieca i je wstaw, po tym kawalku smiem twierdzic ze mamy te same, te stawienia ktore podalem mam na 180m2 bez ocieplenia
-
i to nie jest rynna tylko retort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
mam ten sam sterowni i mam ustawienia przy eko 27-29kj takie
1: 5 po co wiecej jak tylko wydmucha cieplo z pieca
2: ja mam 15min ale do pieca dokladam jeszcze klocki z drzewa zeby podnisilo szybcie temp i dluzej trzymalo w nadzorze, generalnie jak mam bez drzewa to jak najdluzej zeby dmuchawa sie nie wlaczyla bo od razu spada temp
3: 1
4:1-5 najlepiej 1 bo nic wydmucha min ciepla z pieca
5: 45, mniej powoduje dłuzsze osiagniecie zadanej temp
6: 30 stopni
7: 1- na dmuchawie mam klapke zaslone z jej tylu patrzac od przodu pieca którą mam otwarta na 20-30% widac od razu jak sie pali wegiel przy predkosci na 1(sam mialem problem bo nie wiedzialem o tej klapce i wegiel sie nie palil dokladnie jak ty opisujesz)
8: z dokladanym drzewem mam 46 sek
9: czas podawania 6 sek(jak masz 15 to zawsze ci przesypie, ja taki mialem jak czas medzy podawaniem mialem na 80, lepiej jest czesciej a mniej bo jest wiekszy żar)bez drzewa wyreguluj po sek czas i podawanie i bardziej czas miedzy podawaniem
10 i 11 jak nie masz cieplej wody uzytkowej nalezy wylaczyc zeby czujnik ci nie mieszal, ja mam zrobione tak ze czujnik mam przyklejony do rury powrotnej i widze jaka jest temp na powrocie ale generalnie dzialanie sterownika na cow mam wylaczone, czujnik dziala na zasadzie pokazywania temp nic wiecej
-
Bardzo dobry ekogroszek to "Pieklorz" . Jeden minus to niestety cena. Ale towar jest super bo nim palilem.
480zł TONE DOBREGO EKO TO DROGO???TAKA CENA MI WYSZLA PO PRZELCZENIU TEGO CO PODAJA NA SWOJEJ STRONIE
Piec Z Paleniskiem Rynnowym, Dramat
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez halok
ja mam retorte ale za duza ilosc powietrza w kazdym piecu bedzie wyganiac cieplo do komina, oczywiscie mam zamontowany zawór 3 drożny, 4 drożnego nie chcialo mi się montowac, nie jestem instalatorem jednak sam zrobilem ala projekt centralnego i smiga ze hej, cztery rodziny sa zadowolone. piec dziala pomimo tego ze nie mam wplywu jak kto ma ustawione zawory na kaloryferach(jakies tam zasady oczywiscie wprowadzilem odnosnie wietrzenia mieszkań itp itd dyscyplina musi byc:))))) )