Też mi się tak wydaje bo przy temperaturzę 50stC na piecu w domu robi sie bardzo gorąco w zupełności wystarcza mu 45-48st. A nie mówie juz o 60st. No i włanie tu nasuwa mi się pytanie czy taka temperatura jest odpowiednia jeśli chodzi o piec? Ni szkodzi mu to w jakiś sposób? i dalej prosze o jakieś wskazówki odnośne ustawień.
Witam, posiadam od ponad roku taki sam piec z takim samym sterownikem.
Najważniejsze ustawienia to: podawanie 13s, przerwa 50s. Nadmuch na 1, szczelina na wentylatorze ok 5-7mm. Z moich doświadczeń wynika że najważniejsze aby nie ustawić zbyt mocnego nadmuchu.
Ma troche rozbudowane sterowanie (zawór 4d z siłownikiem, termostat pokojowy). Max temp. na piecu 73st, na powrocie 50st. Średnie zużycie opału w tym sezonie to ok 21litrów groszku na 24h (tj ok 16kg). Ogrzewane ok 80m2 w słabo ocieplonym domu.
Polecam zamontowanie zaworu 4drożnego. Temp na piecu powina być ok 60st zewzględu na korozję (wykraplanie sie skroplin ze spalin).
W moim egzemplażu zatyka się popiołem przestrzeń pod retortą co ma ogromny wpływ na spalanie opału. W tym sezonie nastąpiło to już przy 8 zasypie zasobnika. Trzeba czyscić.
Jak już wspomniałem mamy dokładnie taki sam zestaw piec+sterownik chętnie podziele się doświadczeniem.
Piec Ogniwo,sterownik St37
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam, posiadam od ponad roku taki sam piec z takim samym sterownikem.
Najważniejsze ustawienia to: podawanie 13s, przerwa 50s. Nadmuch na 1, szczelina na wentylatorze ok 5-7mm. Z moich doświadczeń wynika że najważniejsze aby nie ustawić zbyt mocnego nadmuchu.
Ma troche rozbudowane sterowanie (zawór 4d z siłownikiem, termostat pokojowy). Max temp. na piecu 73st, na powrocie 50st. Średnie zużycie opału w tym sezonie to ok 21litrów groszku na 24h (tj ok 16kg). Ogrzewane ok 80m2 w słabo ocieplonym domu.
Polecam zamontowanie zaworu 4drożnego. Temp na piecu powina być ok 60st zewzględu na korozję (wykraplanie sie skroplin ze spalin).
W moim egzemplażu zatyka się popiołem przestrzeń pod retortą co ma ogromny wpływ na spalanie opału. W tym sezonie nastąpiło to już przy 8 zasypie zasobnika. Trzeba czyscić.
Jak już wspomniałem mamy dokładnie taki sam zestaw piec+sterownik chętnie podziele się doświadczeniem.
Pozdrawiam
jk