akuukuoo
-
Postów
9 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez akuukuoo
-
-
a zmniejszyłem nastawy podawanie 10 przerwa 40 pomogło ale jeszcze nie to jest mniej spieków i sąmniejszejuż wiem że ocieplone
pisałeś na poczatku
moc masz dosyć dużą ustawioną jaki bieg dmuchawy do tego???
-
TIMON120777 palnik jest okrągły powierzchnia do150m piec pracuje 6min. a przerwa 10min .dom murowany z cegły z szczeliną w środku ocietlony steropian 6mm.okna plastik dach też ocieplony poddasze jest lecz nie ogrzewane .nadmuch 5 -
akuukuoo
jeśli carbon to pewnie zwyykła okrągła "fajka" albo pierwszy brucer prostokątny bez podpórek pod koroną palnika
napisz na jaką powierzcnię idzie te około 30kg węgla na dobę
skoro masz białoszary popiół z niewielką ilością spieków to znaczy że spalanie prawidłowe.
pozostaje pytanie jak długo piec pracuje a jak długo jest w fazie podtrzymania
można się pokusić o taką korektę parametrów aby zmniejszyć jego moc. będzie dłużej pracował i krocej podtrzymywał
ale najpierw dane dane dane i jeszcze raz dane
o kociołu juz wiem prawie wszystko ale nie wiem ile ma pracy do wykonania.
powierzchnia i rodzaj konstrukcji-dom nowy stary ocieplonydobrze srednio czy wcale
pisz
-
Sprawdze i dam znać jutro ;)
-
nie wiem gdzie szukać nazwy palnika ale pisze eko tech carbon sterownik st-80 ipodawanie zaczyna sie od 10 s klapka wentylatora przymknięta na 45%
-
jaki palnik to nie wiem gdzie szukać ale pisze eko tech carbon sterownik st-80 .podawanie ma zakres od 10
-
popiól jest białoszary i drobny ,są spieki nie ma nie dopalonych kowałków węgia .w worek wchodzi 25kg temperatura w domu ok 21-22stopnie worki są papierowe z kopalni Piast
-
Mam piec ze Stąporkowa 18 kW z podajnikiem. Mam problem z ustawieniem spalania w piecu do jednego worka dziennie. Instalacja miedziana, grzejniki aluminium, około 100 litrów wody w instalacji (łącznie z piecem). Ustawienia pieca:
Nadmuch - 5
Podawania - 12
Przerwa - 80
Podtrzymanie - 15
Temperatura na piecu - 53-55 stopni
Brak zaworu trójdrożnego.
Mieszkanie ocieplone
Eko-groszek - 24000 kcal
Przy tych ustawieniach schodzi ponad półtora worka na dobę.
Czy ktoś mógłby mi pomóc z właściwym ustawieniem? Z góry dzięki za pomoc.
Spalanie
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
ok ;)