Ja palę miałem i ostatnio zaczełem eksperymentować z parametrami żeby może trochę spieków było. Czym ty palisz?
NIe wiem czy powinieneś się moimi parametrami sugerować ponieważ instalacja jest stara, duże przekroje rór stalowych i dużo wody w obiegu do ogrzani, dodatkowo nie ma termostatów na grzejnikach wiec temperatura na kotle utrzymywana w okolicach 45 stopni żeby się nie zagotrować w mieszkaniu.
Maiłem dotychczas predkośći wentylatora ustawione na maksa (zgodnie z zaleceniami z intrucji) ale zaczełem je zmniejszać i obserwować co się bedzie działo.
tempertura n=45
P-5 (jednostka minuty chyba :))
c-5 (sekundy)
H-3
d-15 minimalne obroty wentylatora
b-45 maksymalne obroty wentylatora
E-45 obroty na przedmuchu i przy rozpalaniu
L- nie kojarzę tego miusze sprawdzić
Jak piszę to są moje indywidualne ustawienia i jestem w trakcie testowania - zwiekszenia długości palenia i zmniejszenia ilości zgrzewów. Obecnie Piec wytrzymuje około 12h przy zasypaniu 3 wiaderkami 10l miału i wydaje mi się że to słaby wynik aczkolwiek instalacja jest dosyć stara.
Pozdrawiam
-
a czytałeś już instrukcję sterownika? http://www.cichewicz.com/files/1397601402/RAPID.pdf
To jest normalny tryb pracy sterownika, że wentylator włącza sie po obniżeniu temperatury od zadanej. W instrukcji jest coś co "przypomina" wykres i obrazuje idee sterowania pracą wentylatora. Z twojej informacji wynika, że nie może dobić do zadanej temperatury i sterownik jest w trybie PRZEDMUCHU, spróbuj może na początek zwiększyć parametr b - maksymalne obroty wentylatora lub po prostu zadzwoń do serwisu cichewicza. Osobiście wydaje mi się że brakuje jeszcze jednej strony w tej instrukcji która opisuje te wszystkie parametry.
Pytanie jeszcze, czym palisz w piecu i kiedy był ostatnio czyszczony. Nie mam wprawy w czyszczeniu innych kotłów, ale czyszczenie Logici nie należy do najłatwiejszych i najprzyjemniejszych zadań.
Pozdrawiam
Cichewicz Sterownik Rapid 3Z
w Kotły zasypowe
Opublikowano
Oczywiście czeski błąd b z d zamieniłem (sam sterownik nie pozwoli ustawić d niższego od B). Też eksperymentuje z H teoretycznie powinien chodzić płynniej ( tzn. z różnymi predkościami wentylatora) bo rozumiem że przy h=1 to wnetylator albo chodzi z max (paramert d) albo wogóle bo temperatura jest ok, dobrze myśle ?
Amber36 jak wyglada ten twój podajnik? Masz gdzieś fotki ?
Jestem tylko użytkownikem tego kotła wieć mogę tylko parametrami się pobawić, ale już poleciłem właścicielowi instalację zawodu 4d.