  1. Dzięki piotrek4391

    Fajnie by było gdyby udało Ci się zamieścić fotkę twojego rozdzielacza.

    Zauważyłem jedną znaczącą różnicę a mianowicie miejsce montażu głowicy termostatycznej. U mnie jest na dolnej listwie.

    Nie wiem jakie ma to znaczenie ale chyba spróbuje zamontować na górną listwę i zobaczę jakie to przyniesie efekty.

  2. Zrobiłem aktualne zdjęcie.

     

    Tak jak tommek zauważył temperatura na zasilaniu raczej nie stanowi problemu (jest około 40o C).

    Rurki raczej nie są zatkane, wydaje mi się że problem może tkwić w przebiegach te zimne obwody mają po ok 100m. Czyli chyba pompa nie daje rady.

    Zauważyłem że na pompie jest regulacja obrotów. Było ustawione na 2 to przestawiłem na 3. Rotametry troszkę się ruszyły. Teraz 3 z 5 rotametrów są na przepływie 1,5 i niestety nic nie mogę więcej z nich wycisnąć :(

     

    Mam pytanie odnośnie bajpasu. Czy można go zamknąć i co się wtedy dzieje bo rurka jest cały czas bardzo gorąca i mam wrażenie że całe ciepło tą rurką omija moją "podłogówkę"

     

    http://img85.imageshack.us/img85/9839/dsc7798k.jpg

  3. Czy pompa ma strzałke w górę? I czy dolna belka to zasilanie?

     

    Pompa ma strzałkę w górę

     

    A za ta puszkę elektryczną, to ..... wyprowadzić i rozstrzelać tego, który ją zakładał! ;)

     

    Sam to robiłem ;) (poprawię)

     

    I rozumiem, że zawór przelotowy na górnej belce był otwarty podczac prób, bo teraz jest zamkniety!

     

    Tak teraz jest otwarty

  4. Witam.

     

    Jestem nowy na forum ale od jakiegoś czasu śledzę wpisy. Dzisiaj zmuszony jestem poprosić was o pomoc.

    Dopiero teraz (przy temp -20 oC) zaóważyłem że ogrzewanie nie działa poprawnie. Na wejściu do rozdzielacza jest wysoka temperatura (kaloryfery na piętrze są gorące) natomiast na wejściu ogrzewania podłogowego (parter) rurki są zimne.

    Pompa działa natomiast na rotametrach jest 0. Dodatkowo zaóważyłem że nie ma żadnej reakcji w czasie kiedy kręcę rotametrem (cały czas 0).

    I tu są moje pytania:

    • czy dobrze jest zaprojektowany rozdzielacz?
    • czy może przez przypadek nyple nie są zamienione?
    • czy pompa pracuje w odpowiednim kierunku?

    Sprawdziłem zawory na podłogówce są poodkręcane. Jeden obwód (najkrótszy) troszkę działa (podłoga jest letnia).

     

    Bardzo proszę o pomoc.