Skocz do zawartości

Kuklin

Nowy Forumowicz
  • Postów

    4
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Kuklin

  1. Witam

    Pytanie numer jeden czy piec osiąga temperaturę jaka ustawiłeś????

    Czy masz dobry obieg wody co tzn może masz problem z pompka i nie masz obiegu? Grzejniki są ciepłe, gorące do połowy w pionie albo poziomie????

    Piec nie osiąga ustawionej temperatury.

    Pompa ustawiona jako stała (włącza się od 42 st. C, inaczej miałbym w domu już minusowe)

    Kaloryfery letnie, równomiernie ogrzane.

     

    Jak możesz, to zrób zdjęcia jak się to pali, jak wygląda palenisko, czy żar jest na całości, czy żar spda na dół itp. albo opisz jak najwięcej uwag.

    Żar w całości, płomień wysoki i żółtawy, żar nie spada na dół. Zdjęcia zrobię jutro, postaram się jak najszybciej.

     

     

    Iskra nie ma pozycjonowania tłoka czyli tłok zatrzymuj się "jak mu wypadnie". Zmierz ile traw pełny cykl podania i taką wartość ustaw w opcji "czas podawania" dopiero wtedy można robić jakiekolwiek zmiany w pozostałych parametrach.

     

     

    Jest jeszcze możliwość ustawiania 4 grubość warstwy opału. Nie ustawiaj na najcieńszą tylko daj może na 3 i kombinuj wówczas.

     

    Przyznam sie szczerze, że jestem laikiem i chyba niedokońca rozumiem co mam zrobić.. Mam zmierzyć masę węgla przy jednym podawaniu i na tej podstawie zmienić czas pracy podajnika? Czuję się nad wyraz głupi.

  2. Proszę o pomoc z doborem ustawień pieca.

     

    Opis problemu:

    Mam dom (ok 160m^2), 2 ściany ocieplone styropianem 5cm, pozostałe 10 cm, dach nieocieplony, okna plastikowe, piwnica nieogrzewana z nieocieplonym stropem. Kocioł Iskra-Zgoda 30kW. Dom z lat 60/70. stare kaloryfery.

     

    Mój problem jest dosyć poważny, nie chodzi tu o niedopalony popiół, czy duże zużycie tylko o temperaturę. Od tygodnia temperatura w domu nie przekracza 10 st. C, miejscami jest nawet niemal równa 0 st. C.

     

    Wcześniejsze ustawienia kotła (ostatnie kilka dni):

    Czas pracy pod.: 1min45s

    Przerwa pod.: 1min20s

    Czas pracy przepal.: 1min35s

    Przerwa przepalania: 10min

    Opóź. wył. nadmuchu.: 30s

    Opóź zał nadmuchu: 20s

    Histereza: 2st

    Szybkość nadmuchu: 06 (w skali 1-10)

     

    Obecnie:

    55st C

    Czas pracy pod.: 30s

    Przerwa pod.: 30s

    Czas pracy przepal.: 2mic

    Przerwa przepalania: 18min

    Opóź. wył. nadmuchu.: 5s

    Opóź zał nadmuchu: 3s

    Histereza: 2st

    Szybkość nadmuchu: 01- minimum (w skali 1-10)

    (Stała pompa CO)

     

    Płomień zółty, jasny (przy min. nadmuchu) i wysoki, żar pomarańczowy.

     

    Kaloryfery nadal zimne.

     

    Z góry dziękuję za wszelką okazaną pomoc.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.