Kuklin
-
Postów
4 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez Kuklin
-
-
Witam
Pytanie numer jeden czy piec osiąga temperaturę jaka ustawiłeś????
Czy masz dobry obieg wody co tzn może masz problem z pompka i nie masz obiegu? Grzejniki są ciepłe, gorące do połowy w pionie albo poziomie????
Piec nie osiąga ustawionej temperatury.
Pompa ustawiona jako stała (włącza się od 42 st. C, inaczej miałbym w domu już minusowe)
Kaloryfery letnie, równomiernie ogrzane.
Jak możesz, to zrób zdjęcia jak się to pali, jak wygląda palenisko, czy żar jest na całości, czy żar spda na dół itp. albo opisz jak najwięcej uwag.
Żar w całości, płomień wysoki i żółtawy, żar nie spada na dół. Zdjęcia zrobię jutro, postaram się jak najszybciej.
Iskra nie ma pozycjonowania tłoka czyli tłok zatrzymuj się "jak mu wypadnie". Zmierz ile traw pełny cykl podania i taką wartość ustaw w opcji "czas podawania" dopiero wtedy można robić jakiekolwiek zmiany w pozostałych parametrach.
Jest jeszcze możliwość ustawiania 4 grubość warstwy opału. Nie ustawiaj na najcieńszą tylko daj może na 3 i kombinuj wówczas.
Przyznam sie szczerze, że jestem laikiem i chyba niedokońca rozumiem co mam zrobić.. Mam zmierzyć masę węgla przy jednym podawaniu i na tej podstawie zmienić czas pracy podajnika? Czuję się nad wyraz głupi.
-
Pół dnia spędziłem przy piecu, cały czas duże zużycie, nadmuch, wysoki płomień, a temperatura nie na piecu nie przekracza 50 st. C. W domu uzyskałem 11 st. C (w najcieplejszym miejscu), czyli nadal marznę. Proszę o pomoc, proszę o jakieś wskazówki.
-
Proszę o pomoc z doborem ustawień pieca.
Opis problemu:
Mam dom (ok 160m^2), 2 ściany ocieplone styropianem 5cm, pozostałe 10 cm, dach nieocieplony, okna plastikowe, piwnica nieogrzewana z nieocieplonym stropem. Kocioł Iskra-Zgoda 30kW. Dom z lat 60/70. stare kaloryfery.
Mój problem jest dosyć poważny, nie chodzi tu o niedopalony popiół, czy duże zużycie tylko o temperaturę. Od tygodnia temperatura w domu nie przekracza 10 st. C, miejscami jest nawet niemal równa 0 st. C.
Wcześniejsze ustawienia kotła (ostatnie kilka dni):
Czas pracy pod.: 1min45s
Przerwa pod.: 1min20s
Czas pracy przepal.: 1min35s
Przerwa przepalania: 10min
Opóź. wył. nadmuchu.: 30s
Opóź zał nadmuchu: 20s
Histereza: 2st
Szybkość nadmuchu: 06 (w skali 1-10)
Obecnie:
55st C
Czas pracy pod.: 30s
Przerwa pod.: 30s
Czas pracy przepal.: 2mic
Przerwa przepalania: 18min
Opóź. wył. nadmuchu.: 5s
Opóź zał nadmuchu: 3s
Histereza: 2st
Szybkość nadmuchu: 01- minimum (w skali 1-10)
(Stała pompa CO)
Płomień zółty, jasny (przy min. nadmuchu) i wysoki, żar pomarańczowy.
Kaloryfery nadal zimne.
Z góry dziękuję za wszelką okazaną pomoc.
Problem Z Uzyskaniem Temp.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Oto zdjęcia: