Witam,czy ktos mi może odpowiedzieć na 2nurtujące mnie pytanie. Ponieważ jestem laikiem w tym temacie,zwracam się o pomoc do was. Otóz
W domu o powierzchni 170m2,mam na parterze ogrzewanie podłogowe + 2 grzejniki,na 1 piętrze w łazience podłogówke,a w pokojach razem 7 grzejników. Od dłuższego czasu czyli ok.2 miesięcy , pojawił się problem z wysokim ciśnieniem na piecu pow.3bar,przez co ciągle otwiera się zawór który spószcza wodę. Dochodzi do tego że gdy kocioł przestaje pracować i niepracuje ok. 2 godzin ciśnienie spada poniżej 1bar. więc ją uzupełniam. I tak codziennie. Wiem że tak niemoże być więc skontaktowałem się z serwisantem od kotła,który stwierdził że brakuje mi naczynia przeponowego lub wzbiorczego. Firma instalatorska twierdzi że wszystko zainstalowała tak jak należy??
Moja instalacja to: kocioł kondensacyjny DE DIETRICH MCR24II + KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM firmy MAKROTERM (plus te integratory itp.)+ZASOBNIK CIEPŁEJ WOD+PODŁOGÓWKA.
Pytanie to się tyczy pracy samego kotła kiedy nie włączam grzania kominkiem.