Powiedz gdzie załatwiałeś przeprogramowanie sterownika. Jeśli możesz to wstaw może jekieś zdjęcia tych paneli ceramicznych i powiedz jaki to koszt. Ja kupowałem piec w maju 2011 ale miejsca na montaż takich paneli chyba nie mam, a może nie wiem że mam. Z gory dzięki.
-
A ciekawe czy nie ma możliwości wymiany tego sterownika na jakiś inny midel. Bo z tego co czytałem do Sasa Eco koledzy mają też sterowniki ST tylko nie pamiętam który model. W tych sterownikach jest możliwość ustawiania przedmuchów w nadzorze.
-
Nie bardzo rozumiem odpowiedź Pluma bo przy ustawieniu dmuchawy w granicach 28-30% (przy mniejszej dmuchawie piec strasznie obrasta sadzą) przerwa podawania musi być w granicach 200s. Czyli na godzinę piec musi podać paliwo ok 19 razy to jakie to wtedy wyjdzie zużycie? pewnie ponad 50kg. , że nie wspomnę o kosztach energii.A co z grzniem CWU latem też ma ciągle pracować? To po co wstawiali tam ten nadzór? Podejrzewam że ten sterownik nie nadaje się do tego pieca.
-
Na początku to miałem kosmoś całkowity bo spalało mi cały zasobnik w ciągu doby. Kiedy zadzwoniłem do producenta to powiedzieli,ze tak ma być bo dom mam nowy niezamieszkały, itp., a trzeba było założyć głowice na grzejnikach i teraz mam znacznie mniej ale i tak za dużo moim zdaniem. Możesz powiedzieć co tobie poradzili fachowcy z SASa?
-
Witam po dłuższej przerwie. W tej chwili moje spalanie jest na poziomie ok. 40kg na dobę. Moje ustawienia to:
moc nadmuchu: 30%
przerwa podawania 220s.
Ustawianie tego pieca jest strasznie męczące. Wydaje się,że już jest wszystko cacy (spory płomień, żar na całym palniku itd) a za kilka godzin żar się cofa płomień robi się malutki, piec pracuje długo nie bardzo mogąc dojść do temperatury, a kiedy ją osiągnie w nadzorze nie wytrzymuje zbyt długo.
Do BAZYLEK - u mnie jest dokładnie tak samo jak piszesz piec po przejściu do trybu praca dostaje dawkę paliwa dopiero po upływie czasu (przerwa podawania praca) w moim przypadku 220s. Moim zdaniem jest to nie logiczne i chyba przez to ten piec się rozregulowuje. Moim zdaniem czas podawania powinien być liczony od podania do podania, a nie od rozpoczęcia pracy.
Odnośnie tego FL mam te same objawy co u ciebie dmuchawa wieje bardzo dużą mocą i żar cofa się pod podajnik. Moim zdaniem coś tytaj jest nie tak jak powinno.
-
No, bo już się wystraszyłem, że nic z tym nie da się zrobić. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z paleniem w tłokowcu. Może ktoś napisze od jakich ustawień wyjściwych zacząć ustawianie tego pieca? Ja mam sterownik Eco Max i tu można ustawiać chyba tylko
przerwę podawania-praca
moc dmuchawy
przerwę podawania-nadzór
nie ma możliwości ustawienia jakich przedmuchów w nadzorze? bo tak jest chyba w innych sterownikach.
-
No to nie wiem skąd się biorą wyniki rzędu 20 kg/dobę, jak wy to robicie?
-
Żar pokrywa ok. 2/3 palnika. producent podaje spalanie 1,6kg na godzinę czyli 38,4 kg na dobę.
-
Też mam problem z ustawieniem Sasa Eco ze sterowaniem Eco Max. Przy Nastawach przerwa podawania 240s i dmuchawie 27% spala mi ok. 50 kg ekogroszku na dobe.
-
Coś w tym eco maxie chyba koledzy nie zorientowani.
-
Żar nie cofa się więcej niż do połowy paleniska. Dochodzenie do zad. temperatury trwa ok. 7-8 min. W nadzorze piec nie wytrzymuje więcej niż 6min. Płomien według mnie wygląda na pomarańczowy.
Martwi mnie jeszcze ta osadzająca się sadza, czy to tak ma być?
-
Po 24h palenia przy ustawieniach
Przerwa podawania praca 240s
Moc nadmuchu 27%
stwierdziłem spadek zapotrzebowania na groszek do jakichś 55-60 kg na dobę
jest lekka poprawa ale to i tak ogromnie dużo. Palenie przebiegało przy ustawieniu zaworu 3d od podłogówki na połowę (temp. podłogi ok.40st) i na max otwartym zaworze 3d od grzejników.
Popiół tak jak pisałem spieka się nieznacznie ale jest dużo większych niedopalonych kawałków.
Zauważyłem też, że po ok. 12h palenia piec obrósł 3-4mm warstwą sadzy.
Czekam na jakieś podpowiedzi co dalej robić bo niedługo braknie kasy na te moje testy.
-
Sas eco to jest piec tłokowy więc podawanie wynosi tyle ile trwa wjechanie tłoka na palenisko - myślę, że ok. 1s.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak ustawić te zawory 3-drogowe jeden jak pisałem jest do sterowania grzejnikami a następny do podłogówki.
-
Korzystałem z FL ale spalanie się nie poprawiało więc próbuje ustawić go ręcznie. Obecnie testuje ustawienia vernala. Jeszcze nie wiem jakie będzie spalanie ale popiół wydaje się być bardziej dopalony i się już tak bardzo nie spieka. Zapomniałem dodać, że mam podłogówkę ale uruchomiłem ją dopiero dzisiaj razem z wprowadzeniem ustawień
-przerwa podawania 250 s
-moc dmuchawy 25%
Zobaczymy co się będzie działo.
-
W domu jest 19st. na dole, na poddaszu jest o 3-4 st cieplej.
Mam zawór 3 drogowy ustawiony na połowę to jest na 5.
-
Witam, jestem tu nowy więc na początek chciałem się przywitać.
Mam zainstalowany nowy piec Sas Eco 17 KW ze sterownikiem EcoMax 800. Dom ok. 180m2 z cegły 30cm ocieplpny-styropianem 12cm, okna plastikowe.
Mój problem polega na tym, że piec spala ogromne ilości eko groszku. Walcze z nim od trzech dni. W pierwszej dobie spalł mi ok 100kg. Dodam, że wybrałem ustawienia takie jak zadał producent tzn. wybrałem tylko rodzaj opału. W dwóch następnych ilość znacząco się nie zmieniła, chociaż próbowałem coś pozmieniać w ustawieniach. Popiół jest niedopalony są w nim spore kawałki niespalonego groszku i jeszcze do tego jakiś taki pospiekany czy zaszlakowany. Piec niby dochodzi do zadanej temperatury - 62st po czym przechodzi do trybu nadzór i przebywa w nim max do 5min, następnie temperatura zaczyna spadać przy 60st piec załącza się ale temp. nadal spada do ok. 54st i zaczyna rosnąć tryb praca trwa ok. 8min.
Moje obecne ustawienia to:
-temp. zadana 62st.
-przerwa podawania praca 180 sek.
-nadmuch 30%
-przerwa podawania nadzór 18min
Odnośnie tego mojego sterownika nie mam informacji jak go ustawić, sporo czytałem na forum, ale wszyscu tutaj mają sterownik st45 czy jakoś tak. W nim można ustawiać jeszcze chyba przedmuch w podtrzymywaniu, a w moim chyba nie ma takiej funkcji.
Bardzo proszę o pomoc w tych ustawieniach bo sam raczej nie dam rady.
Pozdrawiam wszystkich i czekam na jakieś podpowiedzi.
Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
No niestety u minie nie ma tych płaskowników, ciekawe czemu? trzeba będzie wymodzić coś innego. Swoją drogą czysciutko masz w tym piecu.