Witam
Śledzę to forum jakiś czas , pisze pierwszy raz wiec debiut.
Kocioł Defro Optima Komfort Plus 12Kv Nowa Linia
Panowie mam prośbę o znających się na rzeczy przy tym kotle i sterownika jak sobie poradzić i najlepiej to ustawić, a chodzi głównie oczywiście o poprawienie stałopalności i co najważniejsze zmniejszenie ilości opału . Pale of góry dobrej klasy orzechem (w przyszłym sezonie miałem) a przy temperaturze na zewnątrz 0-5°C wychodziło na dobę ok. 36kg. węgla (na godzinę ok. 1.5kg.) i jestem trochę przerażony takimi wynikami.
Dom dobrze ocieplony, 10 styropian , strych na płycie rozłożona wełna 15 , metraż 105 m2 i bojler 100litrów, instalacja stare rury stalowe, pompa na powrocie, zawór trójdrożny , grzejniki Purmo Compact. Komin 8-9metrów , na czopuchu przymknięte na 45°.
Temperatura w domu 20-21°C
Na piecu ustawione różnie 52-55°C bez dłużej różnicy w ilości opału , rodzaj paliwa :węgiel , załączenie pompy C.O. 45°C (było40°C)
Próbowałem zmieniać parametry w sterowniku ale nie wiem czy ten sterownik z PIdem ma już wgrane jakieś algorytmy bo ja nie zauważyłem żeby reagował na zmiany w nastawach.
Przykładowo Bieg rozruchu zmniejszyłem na 70% i tak jak rozpalam to od razu cały czas mam na 100%. Próbowałem zwiększyć próg wentylatora na 45°C żeby nie hulał tyle przy braku opału to zauważyłem że na piecu było 43°C i wentylator był dalej na 100%. Chyba tylko jak zmieniłam temperaturę spalin to reagował.
Takie ma na razie ustawienia
Sterownik Defro – Ru PID.
Parametry Instalacyjne:
Max temp. spalin 270°C
Max temp. spalin rozpalanie 310°C
Min. Wentylator 0%
Max Wentylator 90%
Praca w podtrzymaniu 10 sek.(było 8sek.)
Przerwa w podtrzymania 15min. (było 10min.)
Moc przedmuchu 61%
Menu serwisowe:
Typ nadmuchu: WPA 117 (zaznaczone)
Czas wygaszania: 5minut (było 10 minut)
Czas alarmu wygaszania: 30minut
Test czujnika spalin: 1°C
Minimalna zadana CO 45°C
ZPiD (zaznaczone)
Próg wentylatora: 45°C (było 40°C)
Temperatura priorytetu: 61°C
Alarm załączania C.O.: 78°C
Temperatura Alarmu:90°C
Bieg Rozruchu : 70% (było 100%)
Czułość impulsu: 1
Wracałem to ustawień fabrycznych ale oprócz temperatury zadanej raczej innych nastaw nie zmienił.
Wentylator mam przysłonięty , klapka obciążona podnosi się przy ok. 15-20 % mocy nadmuchu.
Piec użytkuje parę tygodni wiec się sam uczę z tego co zauważyłem to często przegrzewa , tak do 5°C od zadanej no ale przy takiej jak była wcześniej temperatura zewnętrzna to mogło się chyba zdarzyć.
Jako że piec nowy nie chciał bym za nadto ingerować i coś zmieniać .Miarkownik ciągu odpada na razie.
Prośba o jakieś konkretne porady.