Witam wszystkich .
Ponieważ mam sterownik st 28 i regulowałem nie tylko swój , chcę się podzielić moimi spostrzeżeniami na temat wysokiej temperatury i proplemów tego typu .
Przyczyny wykokich temperatur :
1. Niewłaściwe zamontowanie czujnika .
Należy zamocować opaską do rury zasilającej , czyli wychodzącej z kotła . Ja osobiście owinąłem cienkim drutem miedzianym , zrobiłem oplot na szerokości około 3 cm . pewność odczytu jest bardzo duża . Do tego izolacja ma przykrywać zamocowany czujnik .
2. Stary , piec , bez uszczelek na drzwiczkach
To mój przypadek . Pomino wyłączenia nadmuchu piec dostaje powietrze i temperatura rośnie .
3. Złe miejsce zamontowania zaworu zwrotnego
Spotkałem sytuację że były dwie pompy , czyli do CO i CWU . Bezpośrednio za pompami instalator zamontował zawory zwrotne , co w niektórych sytuacjach jest niezwykle kłopotliwe . Chodzi o zapowietrzanie się pompy ! . Sytuacja ta ma miejsce w przypadku dolewania wody , a także w przypadku gdy woda w piecu osiąga temperaturę w której następuje intensywne odgazowywanie wody . Warto pomyśleć o samoczynnym odpowietrzaniu pompy ! Ale to inny temat .
3. Złe ustawienia sterownika
Bardzo łatwo tak ustawić sterownik , żeby pomino niskiej temperatury zadanej piec osiągał wysoką temperaturę .
Znam ten sterownik dobrze , więc wiem .
Jak ktoś namiesza , to ratunkiem jest powrót do ustawień fabrycznych .
Sterownik ST 28 ma możliwość zmiany tych ustawień. Trzeba wejść w ustawienia serwisowe .