Skocz do zawartości

scottie

Forumowicz
  • Postów

    13
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez scottie

  1. przedstawiam uproszczone schematy cwu (klocki to budynki)

    na pierwszymz nich 1 to duża pompa która juz funkcjonuje (q=9,6 m3/h) Nocchi, pomyślałem że dodam mniejsza 2 (q=0,38 m3/h) Wilo i ona ściągnie to czego nie daje rady ta duża)??

    Ale wymyśliłem układ z 3 pompami

    1=9,6 m3/h (nocchi)

    2 = 0,38/m3/h wilo

    3 = 0,22 m3/h omnigena

    czy to zadziała czy tez beda sie kłócić i coś gdzies sie przyblokuje z przeplywami??

    post-37499-0-64156200-1329249450_thumb.jpg

    post-37499-0-24398100-1329249482_thumb.jpg

  2. Mam pytanie czy pompy cyrkulacyjne cwu mogą pracowąć w układzie szeregowym

    Jeśli chodzi o ideę takiego połaczenia to wymyśliłem sobie że pompa o dużej wydajności przed wymiennikiem , a gdzieś z tyłu wspomagająca pompa o znacznie mniejszej wydajności. (ta duż a ma kłopot żeby ściągnąc z całego układu)

    Czy to jest dopuszczalne, czy też pompy bedą sie kłocić z sobą

    A moze trzeba spenić jakieś warunki (jeśli tak to to jakie)

    pozdrawiam

  3. o reklamacji nie ma mowy - osiedle ma 30 lat

    pompa ma kierunek prawidłowy

    cały obwód zasilanie powrót ma jakieś 500 mb (licząc części podziemne i poziomy w piwnicach) - sta moja teoria o zbyt małej wydajności pompy

    na dzień dzisiejszy wyglad to tak jakby pompa zamontowana przez Tauron mieszała wode do powiedzmy 6 klatki a pozostalę 4 stoja i stąd taka duża różnica temperatur (woda stoi w rurach i wychładza się) wg mnie oczywiście

  4. WITAM

    Jestem nowym forumowiczem (laikiem) i chciałem zasięgnąć opinii fachowców z w temacie cyrkulacji cwu

    Otóż osiedle na którym mieszkam (4 budynki w sumie 10 klatek 5 kondygnacji) wyposażone jest w instalację cyrkulacji cwu problem polega na tym , że im dalej od wymiennika ciepła (TAURON S.A) cyrkulacja ta jest coraz słabsza.

    Wszelkie przewody poziome instalacji zarówno podziemne jak i w piwnicach zostały już wymienione na PP, w kilku klatkach również piony curkulacyjne są juz PP

    I tak np temp. zasilania/powrotu cwu w klatce najbliżej wymiennika to 52/40 a w najdalszch spada do poziomu 44/20

    Wg mnie problemem jest zbyt mała wydajność pompy zabudowanej na obiegu

    Co więcej Tauron upiera się że pompa jest ok bo ma 20m podnoszenia

    Ja uważam ze nie wysokośc podnoszenia a przeplyw ma tu największy wplyw na pracę pompy.

    Wg mnie zabudowli pompę obiegową na cyrkulacji (nie wiem czy to słuszne)

    Chcialem zasięgnąć informacji czy wysokość podnoszenia ma coś do znaczenia jeśli chodzi o cyrkulację?

     

    Ja proponoałem im żeby wsadzić pompe R2Bn 32-80/180 230 NOCCHO HD

    CO o tym myślicie??

×
×