Franek19: ale w przypadku Twojej propozycji połączenia muszą pracować obie pompy, żeby zasilić zbiornik CWU.. Może lepiej w takim razie filtr przenieść na wylot ciepłej wody z kotła?
-
-
Dziękuję za udział w dyskusji!
Franek19: pamiętam o tym wymogu, także będę musiał tak dobrać pompę żeby wartości 0,7 Hp nie przekroczyć..
mak: proponujesz zamiast bufora zastosować wymiennik płytkowy? Jaka jest sprawność takiego wymiennika?
Rafał
-
Sambor: załączam poprawiony schemat, o takim połączeniu mówiłeś?
mak: idea jest taka, żeby palić krótko (np. 4-5 godzin dziennie) ale z pełną mocą kotła. Zgromadzenie ciepła w buforze powinno mi pozwolić na ogrzanie domu i cwu na pozostałą część dnia..
Rafał
-
Dziękuję sambor za odpowiedź!
ad. 2 - solarów rzeczywiście nie planuję. Napisz proszę jak powinno wyglądać połączenie równoległe CWU do bufora? Obieg z kotłem jest typu otwartego, natomiast do CWU typu zamkniętego. Co w przypadku gdy naładuję bufor ciepłem, wygaszę kocioł i będę chciał ciepłem z bufora zasilić zbiornik CWU?
Czy ma ktoś z forowiczów takie rozwiązanie, żeby grzejniki zasilać wodą z bufora? Jak się sprawdza?
Dziękuję za kolejne porady.
-
Witam szanownych forowiczów!
Jako, że w najbliższym czasie będę musiał wykonać u siebie istalację c.o. oraz c.w.u. bardzo proszę o krytyczne komentarze i opinie dotyczące propozycji schematu.
Moje wątpliwości dotyczą np. zastosowania zwykłych grzejników (zamiast w całości ogrzewania podłogowego). Temperatura w buforze musiałby być wysoka, aby grzejniki w pokojach sypialnianych pracowały. Być może lepiej ominąć tu bufor i dać jakiś wymiennik ciepła?
Dziękuję za wszystkie wpisy!
Rafał
Schemat Instalacji Co I Cwu - Pilne!
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Schemat był rysowany w Autocadzie, kreska po kresce ;-)
Ps. Póki co z różnych względów (również finansowych) nie mam zbiornika buforowego, kocioł poprzez wymiennik ciepła 35 kW podłączony jest do rozdzielacza w piwnicy.
Uwaga nr 1: w obwodzie nagrzewania zbiornika cwu dałem elektrozawór, bo po wyłączeniu kotła i pomp powstawał obieg grawitacyjny i całe ciepło było w 3 godziny wysysane ze zbiornika (od temp. 60'C do temp 25'C). Teraz po wyłączeniu pompy elektrozawór zamyka obieg i temperatura w zbiorniku CWU przez całą noc spadnie o 1-2 stopnie.
Uwaga nr 2: na kotle mam ustawioną temp. zadaną 70'C. Na obiegu wtórnym wymiennika i w piwnicy mam już tylko 60'C. Przy rozdzielaczu od podłogówki jest ok. 55'C. Sam rozdzielacz (mam TECE) wymaga do poprawnej pracy aby temp. na zasilaniu była o 20'C wyższa niż na powrocie - co znaczy że nie jestem w stanie puścić w obieg wody cieplejszej niż 35'C.
Rafał