Schemat był rysowany w Autocadzie, kreska po kresce ;-)
Ps. Póki co z różnych względów (również finansowych) nie mam zbiornika buforowego, kocioł poprzez wymiennik ciepła 35 kW podłączony jest do rozdzielacza w piwnicy.
Uwaga nr 1: w obwodzie nagrzewania zbiornika cwu dałem elektrozawór, bo po wyłączeniu kotła i pomp powstawał obieg grawitacyjny i całe ciepło było w 3 godziny wysysane ze zbiornika (od temp. 60'C do temp 25'C). Teraz po wyłączeniu pompy elektrozawór zamyka obieg i temperatura w zbiorniku CWU przez całą noc spadnie o 1-2 stopnie.
Uwaga nr 2: na kotle mam ustawioną temp. zadaną 70'C. Na obiegu wtórnym wymiennika i w piwnicy mam już tylko 60'C. Przy rozdzielaczu od podłogówki jest ok. 55'C. Sam rozdzielacz (mam TECE) wymaga do poprawnej pracy aby temp. na zasilaniu była o 20'C wyższa niż na powrocie - co znaczy że nie jestem w stanie puścić w obieg wody cieplejszej niż 35'C.
Rafał