swistak1492
-
Postów
2 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez swistak1492
-
-
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Posiadam kocioł taki sam jak Twój tj. Ulrich Kombopelletich. Mam pytanie. Czy przerwa faktycznie wynosi 200 sekund? Przecież nie możliwe jest by przez tyle czasu pelet się jeszcze palił. Ale skoro mówisz, że masz problem z osiągnięciem temperatury to chyba tak jest. Ustaw przerwe w podawaniu jak zalecił producent czyli 25s, a podawanie na 5 i zobacz jak Ci kocioł popracuje.
Palenie Pelletem Ulrich Kombopelletich Kp29
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Przepraszam za tak długie milczenie. Nie jestem pewny czy jestem zadowolony. Pale ekogroszkiem, bo uważam, że wyjdzie mi taniej niż pelletem. Spalanie mam 25-30 kg dziennie, i nie da rady zejść niżej. Ale nie ma się co dziwić bo duży budynek, instalacja stara, żeliwna czyli dużo wody. Podawanie mam 5s, przerwa 15s, stan podtrzymania 5 min, wybieg wentylatora 60s, histereza 2, temperatura na kotle 44, pompa CO 40, czyli cały czas chodzi na pierwszym biegu, brak pompy mieszającej lub zaworu 3,4-drożnego, temperatura w budynku 20-21. Ze sterownikiem pokojowym robiłem próby w zeszłym roku, ale nie sprawdził się w "okresie przejściowym" gdzie temperatura na zewnątrz była jeszcze dość wysoka, kocioł coś wariował, dużo spalał, może nie umiałem go wtedy dobrze ustawić, ale sterownik zdemontowałem i temperaturę w domu reguluję temperaturą na kotle. Pozdrawiam.