Witam ponownie wszystkich Forumowiczów.
Od kilku dni koncentruje się nad wyborem pieca z podajnikiem. Miałem już swój typ Ling Duo ale sprawa rozbija się o sterowniki.
Czytając trochę widzę, że coraz popularniejsze stają się sterowniki z optymalizatorem PID.
Chciałem się zapytać czy korzystacie z tych sterowników i jak wam się sprawdza w życiu codziennym.
A co powiecie o sterowniku DEFRO-AG LUX PID. Macie jakieś doświadczenia.
Pozdrawiam
-
Witam.
W tym miejscu chciałem serdeczne podziękować wszystkim, którzy zabrali głos w mojej sprawie.
Szczególnie Kiminero i Minoronw.
Niestety lub szczęściem dla mnie zrezygnowałem z firmy instalatorskiej.
Po pokazaniu schematu sam wyraz twarzy mówił już za dużo o reszcie szkoda mówić.
Tym samym chciałem wszystkich przestrzec przed wykonawcami "tanimi" bo to w konsekwencji prowadzi do dużych kłopotów.
Mi udało się ich uniknąć dzięki Państwu.
Dobrze, że mamy ten internet.... i ludzi, którzy w tych czasach służą jeszcze pomocą.
Na koniec załącze dwa projekty powstałe z pomocą forumowiczów. Jeżeli komuś się przydadzą to bardzo proszę korzystać.
Za jakieś 2-3 miesiące napisze o swojej instalacji. A po następnym sezonie ciepłowniczym więcej.
Nie kończę udziału na forum. Przerzucam się teraz na piece bo czeka mnie zakup. Choć już prawie zdecydowałem to warto jednak skorzystać z rad i doświadczeń osób, które już się uporały z tym tematem i są zadowolone.
Szkoda, że nie wyszedł mi ten kominek. Ale cóż mówi się trudno.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dziękuję.
-
Witam ponownie kolegów.
Czy mogę mieć prośbę o sprawdzenie mojego schematu , który zamieściłem wcześniej?
Proszę nie patrzeć na ten kominek bo z niego prawdopodobnie zrezygnuje.
A umowę może bym już podpisał, bo pogoda sprzyja, a chciałem ruszać z robotami lub też szukać innych instalatorów.
Dzięki wielkie
Pozdrawiam
-
Dlaczego tak chcę podłączyć kominek? Ordynarnie no fakt, myślę że w prostocie coś jest.
Przypadek 1. Lato.
Zawory na powrocie pieca i zasilaniu (ten przed zaworem 4D) Zamknięte. Piec odstawiony. Palę w kominku dla nastroju i chcę się potem wykąpać.
Załączam pompę "kominka". Pompa CWU wyłączona bo nią włącza sterownik pieca. Dlatego pewnie klient wpiął tam zawór różnicowy.
Ogień płonie temp rośnie i woda się grzeje w zasobniku. Myślę, że zadziała patrząc po rurach.Ruch wody na powrocie jest do kominka.
Przypadek 2. Zima
Zawory na powrocie pieca i zasilaniu (ten przed zaworem 4D) Otwarte. Palę w piecu instalacja pracuje ale przez kominek nie przepływa woda bo pompa "kominka" nie pozwoli a bajpasu nie ma.
Rozumuje dalej że kominek nie będzie grzejnikiem
Palę w kominku i włączam pompę "kominkową" i mam obieg.
Tak mi się wydaje. Tak mniej więcej chciałem, żeby to działało. Ale być może to tylko pobożne życzenie.
Jak macie koledzy uwagi to proszę o głośną krytykę.
Niestety schemat ten nie podoba mi (w części kominkowej) w sytuacji gdy jesienią paląc w kominku chcę ogrzać grzejniki i podłogówkę.
Zawór 4D pozostaje wysterowany przez sterownik pieca w położeniu pełnegootwarcia na powrot do pieca i nie mam czym załączyć pomp CO i podłogówki.
Ten drugi problem to do rozwiązania bo zastosuję prosty układ automatyki ale z zaworem 4D to już problem.
Proszę nie brać pod uwagę tak dogłębnie moich przemyśleń. To zupełnie nie moja profesja.
Wychowałem się w domku gdzie tato buchał w piecu, że aż się woda gotowała i ciepełko było. Ale w tamtym czasie raczej o koszty energii nikt za bardzo się nie martwił.
Pozdrawiam
-
Dziękuję bardzo za zainteresowanie moim tematem.
Uczciwie powiem, że już po trochu zmęczony jestem budową domku bo to prawie jak walka z wiatrakami.
Pewnie to wynika z zasobności portfela i szuka się różnych wykonawców potem się to weryfikuje...........
Ale ciepło rodzinie trzeba dać...
Dziś byłem u mojego fachowca, który naszkicował mi jeszcze raz schemat. Ten poprzedni jak się tłumaczył wyszedł częściowo z szybkości i braku przemyślenia.
Bardzo bym prosił o ponowne sprawdzenie.
Jednocześnie przepraszam, że nie wpisałem uwag do projektu. Z braku czasu to wyszło.
Dzięki wielkie
Moją nieobecność na forum sponsoruje Tyskie (dziś na pewno)
Pozdrawiam
-
Dziękuję bardzo za uwagi i porady.
Opiszę jak mi tłumaczył klient działanie kominka i po co ten zawór na rurze bezpieczeństwa.
Lato - piec jest wyłączony. Zamykam zawór na rurze bezpieczeństwa i tymsamym wyłączam pracę instalacji CO w domu.
Paląc w kominku załączam pompę "kominkową" i grzeję ciepłą wodę. Wówczas nie chodzi pompa zasobnika bo ona jest sterowana od sterownika pieca stąd ten bajpas z zaworem różnicowym (przy zasobniku).
Zimą otwieram zawór na rurze bezpieczeństwa i paląc w kominku i piecu mam podwójne grzanie.
Co do podłogówki. To z tłumaczenia tak zrozumiałem.
Po zaworze 4D wyjdzie mo woda o temp np 60 st. Dojdzie do termostatycznego zaworu mieszającego, który zredukuje temp na odpowiednio nastawioną.
I jedna pompa CO załatwi wszystko tu cytat "Po co pchać się w koszty energii"
Zaworów i itp jeszcze nie dorysowałem. Mam się spotkać jutro i jeszcze porozmawoać na temat schematu to się więcej dowiem
-
Witam Szanownych Forumowiczów.
Od trzech lat buduję dom i w tym roku pozostało mi w sumie ok 10% inwestycji.
Teraz jestem w trakcie dopinania umowy z firmą instalacyjną na wykonanie CO i CWU.
Powiedziałem co bym chciał i poprosiłem o naszkicowanie schematu i tu powstały moje wątpliwości i to wielkie.
Moim zdaniem jest tu tak wiele błędów, że aż się boję na to pozwolić.(Schemat przerysowłem dokładnie)
Wiem, że schematów jest wiele ale przyznam że ocena własnego bardzo utwierdza w przekonaniu że w przyszłości będzie prawidłowo wszystko działać.
A co bym chciał i czym to osiągnąć?
Mój wybór pieca padł na Klimosza seri Duo Ling 15 NL ze sterownikiem economic premium firmy Recal Art Elektronic
Dodatkowo będę miał podłączony kominek z płaszczem wodnym do CO i CWU, ale nie chcę robić tego przez wymiennik tylko bezpośrednio do instalacji.
Zamierzeniem moim jest to, że paląc latem w kominku nagrzeję ciepłą wodę w zasobniku, a zimą wspomogę także pracę pieca.
Będę bardzo wdzięczny za ocenę. Wszelką krytykę i pomoc.
Pozdrawiam
Odpowiednia temperatura na piecu i na grzejnikach
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Witam.
Ogólnie bardzo podoba mi się idea sterowania instalacją przez Piotra.
Chodż z zamiłowania jestem również automatykiem, to wiem że tworzenie własnych rozwiązań jest skuteczne, ale droższe.
I trudniejsze do obsługi dla innych osób (patrz żona. teściowa itp. przypadki)
Ja przy wyborze pieca w mniejszym stopniu kierowałem się wytwórcą, ale producentem sterowników i co one potrafią.
Dobre sterowanie to oszczędności w opale do 50% i czy to ekogroszek, olej czy gaz.
Aby nie być posądzanym o reklamę powiem, że moja instalacja opiera się na sterownikach produkcji Tech Sterowniki. A działa tak:
Piec na ekogroszek. opcja z PID, Temperatura zadana 65st C praktycznie cały rok.
Dwa zawory czterodrogowe na obiegu CO i podłogówki.
Regulator pokojowy z komunikacją RS podłączony do sterownika pieca i jeszcze jeden sterownik do zaworu 4D
Temperatura w domu ustawiona na 23st C
Jeżeli ta tempertaura jest nieosiągnięta to zawory 4D są otwarte, pompy chodzą a na grzejnikach mam około 45 st podłogówka 45 st
Jeżeli ta temperatura zostanie osiągnięta to zawory 4D przymykają się, pompy dalej chodzą, a na grzejnikach mam 35 st., podłogówka 30 st.
Oczywiście ustawienie odpowiednie zaworów kosztowało mnie dużo czasu. Odnośnie zużycia ekogroszku oszczędzam ok 700 kg rocznie, ale to jest szerokie pojęcie i zależy od wielu innych czynników.
To tak w telegraficznym skrucie.
Zawsze byłem zwolennikiem że grzejniki muszą grzać cały czas lecz z inną mocą.