Witam użytkownikiem pieca na eko groszek jestem niedługo, mimo dobrego wywiadu tj internet czy też znajomi nie do końca udaje mi się ustawić dobre parametry (lub tak mi się tylko wydaje) na sterowniku Argon 2 Piec 17 kw. Kocioł galmet , retor . W popielniku było dużo jest spieków po kombinowaniu ustawień jest ich już mniej ale się zdarzają, jest też niedopalony groszek (czarny) tj wina groszku ??
Moje aktualne ustawienie to;
cp 10
cb 10
PP 3
od 5
tp 35
tu 30
oG 2
cd 45
cu 8
na co powinienem zwrócić szczególną uwagę ? może przerwa podawania jest za duża ?? jak zrobiłem przerwę 1;3 lub 1;4 to spieków było jeszcze więcej, i zasobnik szybko znikał w 2 dni (zasobnik 100kg).
Na piecu mam temp 50 stopni, temp spada do49.9 i załącza się dmuchawa, czas rozpalenia do 50 stopni wynosi między 6 a 8 minut a trzyma temperaturę między 11 a 13.30 czy to duży czy mały czas trzymania temperatury na piecu ?? zasobnik 100 kg wystarcza mi na ok 3,5 dnia .
Pow domu 120 m2, nowe okna budynek z roku 79, 95% nowej instalacji, instalacja miedziana, nowe grzejnik(krakowskie)