  1. Witam

     

    Właśnie otrzymałem w użytkowanie instalację grzewczą zrobioną przez hydraulika z 20 letnim doświadczeniem, któremu podobno lepiej wychodzi podłogówka niż standardowe CO na grzejnikach.

    Całość ogrzewania domu jest zrobiona w podłogówce. (jedynym grzejnikiem jest drabinka w łazience ale ona jest zasilana z obiegu podłogówki). Dwie kondygnacje. Parter - rozdzielacz 6 obiegów; poddasze rozdzielacz 5 obiegów w tym jeden na grzejnik łazienkowy

    post-33921-0-95472400-1318572096_thumb.jpg

    post-33921-0-92722100-1318572429_thumb.jpg

    post-33921-0-64894000-1318572462_thumb.jpg

    post-33921-0-42434300-1318573470_thumb.jpg

    Co poza umieszczeniem zaworu termostatycznego VTA 322 za pompą zasilania sp...ł mój hydraulik?

    Problem na chwilę obecną jest taki: ciepła woda nie dociera na górę. dół czasami grzeje a czasami nie bardzo, odcięcie zasilania CWU powoduje ciekawy efekt: temp na kotle (zadana 60) osiąga 89 stopni a rozdzielacze są zimne i na parterze i na piętrze. zawór termostatyczny przepuszcza wodę o temperaturze znacznie powyżej swojego zakresu działania (20-43). Ciepła woda zamiast przepływać przez ten zawór w kierunku podłogówki jest cofana na powrót do pieca.

    Co oprócz pompy jest do poprawienia żeby działało tak jak powinno bo zima się zbliża a dziś rano temp na zewnątrz -3 stopnie a w domu 13

×
×