  1. Faktycznie sterownik to TATAREK a nie Tartarek. Instrukcję mam w języku polskim ale nic mi ona nie mówi ponieważ nie znam się na schematach, a instalator powiedział że podłączył wszystko zgodnie z instrukcjami i nie wie dlaczego to tak dziwnie działa ponieważ nie zna się na siłowniku Honeywella.
  2. Dzięki Cenna uwaga ale nie rozwiązuje mojego problemu :-)
  3. Mam stary siłownik z nowym sterownikiem: siłownik: honeywell M6063 stary sterwonik: Menuet Nowy sterownik: Tartarek RT-16 Może uściślę mam problem z siłownikiem: siłownik po osiągnięciu temperatury zadanej maksymalnie się otwiera zamiast się zamykać. W starym sterowniku MENUET działało to następująca: po osiągnięciu zadanej temperatury np 35 stopni siłownik powoli się zamykał. Amplituda 5 stopni powodowała że przy 40 stopniach całkowicie się zamykał. Otwierał się ponownie gdy temperatura spadała do 33 stopni. Nowy sterownik działa następująco: po uzyskaniu temperatury zadanej siłownik otwiera się i nie ma momentu zamknięcia. A może ten sterownik z siłownikiem są nie kompatybilne czy może instalator coś żle podłączył?
  4. Witam, bardzo proszę o pomoc. Niedawno zakupiłam piec Klimosz combi ng ze sterownikiem firmy TARTAREK RT-16. Po uruchomieniu okazało się że nie zab bardzo rozumie się on siłownikiem zaworu 4 drożnego firmy Honeywell a mianowicie: temperatura zasilania kotła 35 temperatura powrotu kotła 45 czas otwarcia zaworu 120 sekund i obserwuję następujące zjawisko: po osiągnięciu temperatury 35 stopni siłownik zaczyna działać ( otwiera się) i pomimo iż upłynie 120 sekund on dalej próbuje się otwierać. Nie ma momentu zamknięcia zaworu. Czy mam rozumieć iż zawór zamknie się dopiero po osiągnięciu temperatury 45 stopni na powrocie? A co jeżeli nie osiągnie się takiej temperatury na powrocie? Czy wtedy jeżeli temperatura na kotle będzie 60 stopni całe ciepło będzie wysyłane na obieg a siłownik maksymalnie otwarty po to aby uzyskać temperaturę powrotu 45 stopni? Proszę o pomoc i dziękuję:-)
  5. A jeszcze odpowiem na Twoje pytanie skąd ta temperatura na czujniku. Stąd że woda w piecu jest bardzo gorąca jak zawór się otwiera to automatem dostaje to co jest w piecu. a w piecu krąży 58 a nie 46. ja mam wrażenie jakby mój zawór zamykał się całkowicie po tym jak czujnik wykryje zadaną lub wyższą temperaturę i czeka aż spadnie o 2 stopnie. Mówiąc bardziej obrazowo _ od zaworu do czujnika mam ok 10 cm rury - czy te 10 cm ciepłej wody ma mi nagrzać 450m2??? Kurcze chyba jestem jakaś inna bo zupełnie tego nie rozumiem ;-(
  6. Ok. Sprawdzę to w sobotę , jak będę miała trochę więcej czasu. Dziękuję za rady i pozdrawiam
  7. Czyli co powinnam szukać lepszego sterownika? - możesz coś polecić? Czy na pewno czujnik ma być tak blisko za zaworem? Wcześniej tak miałam i nie było to dobre rozwiązanie ponieważ jak już wcześniej pisałam - następuje szybkie zamknięcie zaworu przez siłownik. Może jeszcze raz opiszę jak to się u mnie dzieje z tego co zaobserwowałam. Temperatura na piecu 55 stopni - na zaworze 46 stopni, histereza 2 Piec nagrzewa wodę do 55 stopni, woda krąży w piecu działającym już na postoju i nagrzewa się powolutku do 58 stopni. Zawór z siłownikiem się otwiera - ale czujnik bardzo szybko wychwytuje że temperatura jest ponad 46 ( a dokładnie 58 ) stopni i zamyka zawór. Po czym czeka aż temperatura z siłownika opadnie o 2 stopnie jak na histerezie i powtarza się ta sama sytuacja. To powoduje że nie dogrzewa mi się część domu. Mam ustawiony czas pracy zaworu 5 i pauzy 15 - może by z tym kombinować?
  8. Amber - czyli sugerujesz że lepsza byłaby pompa na wyjściu? czy może dwie pompy jedna na stary układ a druga na nowy??
  9. Prawie tak jak jest na obrazku. Ja mam tak że : powrót z zaworu z siłownikiem idzie do pieca nie przez pompę. Pompa jest na powrocie z instalacji CO
  10. Amber - wytłumacz bo nie rozumiem. Piec KW 50 grzejący 450m2, instalacja z nowymi i starymi rurami ( w sensie grube i cieńkie). Dotychczas miałam zawór manualny.Ustawiony mniej więcej tak że na piecu 55 stopni a na zaworze ( wyjściu) 40 stopni. Teraz zamontowałam ten nowy i niby wszystko dobrze ale przy takich ustawieniach jak pisałam grzeje mi się tylko połowa domu ( tak na której mam nową instalację - cienkie rurki) Dlaczego???
  11. Nie mam termostatu pokojowego - a jakie to ma znaczenie?
  12. Właśnie wracam z piwnicy- -sprawdziłam na sterowniku: Czas pracy zawór 5 sekund czas pauzy 15 sekund Pytanie ile powinnobyć?
  13. Hej Sterownik mam Foster Menuet Siłownik Danfoss AMB162 - histereza 2, amplituda 5 Pompa ( grunfos alfa 2 ) jest zamontowana na powrocie zaraz przy piecu. Słyszałam że lepszym rozwiązaniem jest montowanie na wyjściu - czy Panowie też macie takie zdanie???
  14. Witam, zainstalowałam siłownik na zaworze trójdrożnym. Początkowo byłam zadowolona z teg że piec był długo na postoju, ale bardzo szybko zorientowałam się że temperatura w mieszkaniu nie rośnie, gdyż okazało się że zadana temperatura na zaworze ( siłowniku) jest bardzo szybko osiągana i powoduje że ciepło wysyłane jest przez kilka sekund. Siłownik dosłownie po kilku sekundach się zamyka. Takie krótkie otwieranie i zamykanie zaworu przez siłownik powoduje to że nie wszystkie grzejniki są dogrzane. Temperatura na piecu 55 zadana na zaworze 46 czujnik tuż za zaworem trójdrożnym na wyjściu pompa na powrocie piec KW 50, powierzchnia 450 m2 Nurtuje mnie jeden fakt - dlaczego siłownik po osiągnięciu temperatury zadanej całkowicie się zamyka ??? Czy to jest wada urządzenia czy tak powinno byc i dlaczego???? Aurelia
  15. Aurelia

    Piec Kw 50

    PIEC Nazwa konstrukcji: KWM-SR 50 KW ma ogorzać ok 400 m2 PODAJNIK Typ palnika: - "PANCERPOL" palnik retortowy , głowica obrotowa Typ urządzenia: - typoszereg 17-150KW Układ typu: -palnik retortowy PPS Typ konstrukcji palnika, nazwa: Podajnik paliwa stałego typu PPSM-17, PPSM-25, PPSM-50 ? ( tak jest napisane) DMUCHAWA: wentylator bębnowy - KONWEKTOR - WBS-6a STEROWNIK: Foster - MENUET
  16. Aurelia

    Piec Kw 50

    Cześć i co i już taka krótka rada ;-) Jestem kobitą i nie bardzo się znam na ogrzewaniu więc chyba poproszę o więcej wskazówek typu jak to zrobić, jaki koszt itp. A poza tym przecież jest tam zamontowana oryginalna dmuchawa, więc po co kolejny dopływ powietrza? Aurelia P.S. I denerwują mnie też te wahania temperatury jak piec się nagrzewa ( po postoju zaczyna pracować) skacze zazwyczaj o 3 stopnie. Czy to jest normalne???? Czy nie mogłaby spaść do min. i potem powoli wzrastać - musi tak skakać???
  17. Aurelia

    Piec Kw 50

    Witam, jestem posiadaczką pieca z Pleszewa na ekogroszek KW50 Czy może ktoś z Was również posiada taki piec. Moim głównym problemem jest to że nie potrafię odpowiednio ustawić pieca. Jak za częste podawanie to mam wrażenie że się nie dopala,z kolei jak zmniejszę czas pracy to dłużej się nagrzewa i nie osiąga zadanej temperatury. Zastanawiam się też co z dmuchawą i ustawieniami na postoju. Czy ktoś może mi pomóc. Mam go pierwszy sezon i coś czuję że już mi się nie podoba.
  18. Witam , ponownie. ;-) max. dopuszczalne ciśnienie 1,5 bar tak pisze na kotle. Nie bardzo rozumiem to co napisałeś o ciśnieniu w układzie i zbiorniku. Można to jakoś bardziej obrazowo opisać? Zastanawiam się nad tym czy gdybym kupiła większe naczynie wzbiorcze to wahania ciśnienia byłyby mniejsze?? Aurelia
  19. Witam, chciałabym się dowiedzieć, sprawdzić czy mam odpowiednio dobrany zbiornik ciśnieniowy ( obieg zamknięty) w C.O. Posiadam zbiornik firmy REFLEX o pojemności 50L, 1,5BAR który obsługuje kocioł z podajnikiem na groszek 50KW o pojemności 500litrów ( w całym układzie). Ponadto przy ciągłej pracy pieca ciśnienie wody wzrasta do 1,4bar gdzie bezpieczna granica wynosi 1,5bar. Czy taka sytuacja jest dobra dla kotła i czy taka sama sytuacja miałaby miejsce przy systemie otwartym? (mam na myśli duży wzrost ciśnienia wody) Normalny stan ciśnienia wody to 0,8 przy nagrzaniu wzrasta do 1,4 - czy to jest normalne? Aurelia
×
×