  1. Dziękuję za potwierdzenie moich przypuszczeń. Czyli wymiana zaworu na FVH-A no i oczywiście głowicy.
  2. Założono ogrzewanie podłogowe w budynku wielorodzinnym, niestety instalatorzy nie byli fachowcami bo instalacja nie działa prawidłowo. Temp. wody przekracza graniczne 60 stopni i nie działa regulacja. W obwodzie podłogówki zamontowano zawory Danfos FHV-R z ogranicznikiem temperatury FJVR (zakres 10-50 stopni). Objawy: - brak możliwości regulacji, niezależnie od ustawienie głowicy FJVR podłoga zimna - po zdjęciu głowicy (otwarcie zaworu) podłoga bardzo gorąca Pytania: Jak zdiagnozować czy jest odpowiedni typ zaworu (wydaje mi się ze zimna podłoga z założoną głowicą sugeruje że gorąca woda odcina dopływ przed podłogówką, czyli jest zły typ zaworu i głowicy /powinien być FHV-A ze zwykłym termostatem reagującym na temp. powietrza a nie wody)? Prawdopodobnie konieczne będzie zamontowanie jakiegoś mieszalnika w celu obniżenia temp. wody. Jak to wpłynie na pracę grzejników (jedyna opcja to taki mieszalnik na przyłączu do mieszkania, reszta zalana betonem). Co z tym można zrobić, aby uzyskać sensowną regulację najmniejszym kosztem i możliwie bez demolowania prawie nowego mieszkania. PS. Reszta budynku ogrzewana wyłącznie grzejnikami, więc nie ma możliwości ingerencji w kocioł itp
×
×