  1. Zauważ, że wyjście cyrkulacyjne posiada króciec wyniesiony

     

    Do wymiany anody się nada.

    Drugi spustowy jest za ZB.

    Odczyt temperatury wymiennika ze sterownika-piec nagrzewa tyle ile nastawię.

    Osobna pompa na wodę.Temperatura na zasilaniu płaszcza jest taka jaką nastawię.

    Będę szukał wyżej w instalacji,bo wymiennik i osprzęt jest OK.

  2. @kiminero @przemyslaw2ar

     

    Podłączone jest dokładnie jak na obrazku.

    Brak ciepłej wody w rozumieniu-jest zimna.(sprawdzę czy posiada taką samą temperaturę jak woda dolotowa).

    Nie ma rury cyrkulacyjnej.Do wyjścia cyrkulacji podłączony jest zawór spustowy.

    W najbliższą sobotę rozbieram układ.

     

    Ciepłe na górze zimne na dole nie ma bata ma działać

    Też tak myslałem :rolleyes:

  3. że masz zawór zwrotny na zasilaniu wody z pieca przy bojlerze ?

    Nie.

    Zawór jest na zasilaniu z sieci wodociągowej.

    Tak jak napisałem w pierwszym poście "sytuacja mnie zaskoczyła".( takie same punkty podłączenia). Wymieniłem wymiennik i osprzęt wymiennika.

    Pomimo,że instalacja nagrzewa wymiennik do zadanej temperatury,po odkręceniu zaworu ciepłej wody (piętro wyżej), "leci " tam zimna woda .

    Pomijam część instalacji CO ,która moim zdaniem nie ma wpływu na problem.

  4. Zdjęcia nie mogę przesłać ( jestem poza domem).

    Jest to wymiennik płaszczowy Biawar.

    Podłączenie:

    1.Wejście z pieca (zasilanie)

    2.Wyjście do domowej instalacji wodociągowej

    3.Powrót z wymiennika

    4.Zasilanie z instalacji wodociągowej zaopatrzone w kolejności montażu

    -zawór odcinający

    -zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym

    -zawór spustowy

    -naczynie przeponowe

  5. Sytuacja mnie zaskoczyła gdyż po wymianie wymiennika CWU z wężownicą ,na wymiennik płaszczowy i podłączeniu odbioru, tak jak w starym brak ciepłej wody.

    Układ jest odpowietrzony, na zasilaniu jest zawór zwrotny prawidłowo zamontowany.

    Co może być przyczyną?.

×
×