Komorę powietrzną czyszczę raz w miesiącu, zbiera się tam taki gruboziarnisty popiół. Dostęp do tej komory możliwy jest przez zdjęcie wentylatora przykręcanego na dwa "motylki"
Ponadto raz w roku czyszczę wyjmowalną żebrowaną płytkę palnika.
Płomień jest bardzo żywy . Ogień sięga poza szamotowe płyty. Nawet gdy dmuchawa nie działa to węgiel pali się dość sporym ale spokojnym ogniem.
Nastawy które mam w tym momencie czyli 20s podawania i ok 200s przerwy utrzymują żar na palniku w 3/4 objętości, a na jego końcu jest czyściutki popiół - tak więc nie widzę celu dokonywania tu regulacji. Jedynym problemem jaki mam jest bardzo duża ilość klejącej się sadzy. Mój wymiennik wygląda po 3 dniach palenia jak jaskinia z dużą ilością sopli. Sadza się obwiesza i zapycha wymiennik.
Dzisiaj pobawie się ustawieniami serwisowymi, jeszcze tam nie byłem ;). Jak coś pomieszam to mam jeszcze Was na ratunek :D
-
Dziękuję za podpowiedzi. Tak więc...
Najpierw podam jakie są ustawienia fabryczne sterownika :
Temperatura : 56`C
Dmuchawa : 10/10
Czas podawania : 20s
Czas przerwy podawania : 60s
Czas pracy w podtrzymaniu : 5s
Czas przerwy podtrzymaniu : 20m
Przy tych ustawieniach dochodzi do tworzenia się spieków tak więc zmniejszyłem dmuchawę na 4 a potem na 6 . -- wciąż testuję te zmiany
Jesli chodzi o czas podawania i przerwy : zmniejszając czas podawania na 8s potem na 12s i nareszczie na 15s dochodziło do tego samego objawu - palnik nie oczyszczał się należycie z popiołu - tak jakby się sklejał ze sobą i tworzył czapę popiołu która powodowała iż węgiel był wpychany na nią a nie spychał jej do popielnika. Podając 20s paliwo (wg ust.fabrycznych) węgiel ładnie spycha popiół do popielnika, a palnik jest zawsze czysty. Jeśli chodzi o przerwę podawania to poniżej 120s węgiel spada do popielnika i niewypala się do końca ostatnio zwiększyłem przerwę z 190s na 220s co zaowocowało zmniejszeniem ilości żaru na palniku na wysokość ale nie na długość - co do sadzy prowadzę obserwacje.
Pozycjonowanie tłoka - nie mam takiej funkcji w menu :(
Z powodu dużej ilości sadzy jestem zmuszony czyścić przewody kominowe często - więc są czyste - przyłącze mam długości 2m, także czyszczę co 2miesiące.
Węgiel workowany kupuję od firmy z Imielina - płacę 820zł/t - podobno KWK Kazimierz Juliusz. Paliłem już różne i ten jak narazie sprawdza mi się najlepiej - zużycie 2,5t na zimę
Jeśli chodzi o popiół to jest jak piasek , 0% spieków, czasami znajdę takie spruchniałe małe rudawe kamyczki.
Dodam że codziennie na żar wsypuje łyżkę sadpalu :(
Z temperaturą zadaną jeszcze nie kombinowałem - hmmm. przetestuję zwiększenie tego parametru.
BTW . sprawdzę jeszcze dokładnie jaki cykl wykonuje tłok podczas 20s pracy.
-
Szukam użytkownika identycznego pieca : Taurus 18,5kW ze sterownikiem TECH ST-40
Chciałbym skonsultować ustawienia sterownika oraz problemy z sadzą.
Moje ustawienia to :
Temperatura : 56`C
Dmuchawa : 6/10
Czas podawania : 20s
Czas przerwy podawania : 220s
Czas pracy w podtrzymaniu : 5s
Czas przerwy podtrzymaniu : 20m
- 1
-
Czołem wszytskim palaczom :)
Mam na imie Mirek mieszkam na Śląsku.
Użytkuję ponad 2 lata pieca tłokowego Taurus Gaur 18,5kW, który jest już na wykończeniu :(
Przyłączam się do forum, aby zrozumieć błędy jakie dodtychczas popełniałem przy jego eksploatacji, oraz wzbogacić swoją wiedzę na ten temat.
Pozdrawiam ;)
Czy Ktoś Użytkuje Taurus 18,5 + St40
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
aktualny pomiar to :
praca - 10 min
podtrzymanie 12 min
Torchę mnie ten wynik zaniepokoił bo było inaczej (nie mierzyłem wcześniej dokładnie, ale w podtrzymaniu był dłużej).
Zauważyłem także że ilość żaru na palniku znacznie się zmniejszyła, także ustawiam czas przerwy pod. na 180s - tak jak przed ostatnią zmianą.
Jutro zrobię nowy pomiar praca/podtrzymanie :)
w trybie serwisowym odnalazłem jedynie :
- histeryza kotła
- histeryza cwu
- temp. pompy
- opóźnienie podajnika
- opóźnienie nadmuchu
- temp podajnika
- załączanie pompy c.o.
- temp. alarmu