:lol: :lol: :lol: :lol:
Alę wpada...
Liczyłem na kalkulatorze w kompie.
Tam nie ma %
Więc twardo liczę 75 x 0,6 =.....
Najlepsze jest to,że przez chwilę nawet się zastanawiałem jak Ci wyszło 3-6L.
Aż się popłakałem ze śmiechu.
Przepraszam i dziękuje za uwagę.
Pozdrawiam.
Liczyłem to tak.
Znalazłem info że naczynie to 4%-8% pojemności układu.
Więc pojemność pieca to 32L
kaloryfery to 27,8L
rury powiedzmy 15L
---------------------
Daje to mi 74,8L
x 0,4 = 29,92 L
x 0,6 = 44,88 L
x 0,8 = 59,84 L
Więc uśredniłem i założyłem 40L
Lecz może się mylę.....
Pozdrawiam.
Dziękuje za wszelkie rady.
Pytanko takie.
-wartość zaworów (boiler 3/4'' 6bar)
-na c.w.u czyli za zaworem zwrotnym ?bar
-czy montować dla bezp.reduktor na zasilaniu zimną boilerka ?
-gdzie prawidłowo powinno się montować manometry ?
2. Z tym zaworem 4D to kolego zrób uważnie ten obwód 5/4 - nie tak jak na rysunku. Ma być najkrótszy możliwy. - jasne rozwlekłem to trochę na schemacie .
Schemat poprawiony.
Zamieszczam dwa schematy które mnie nurtują.Temat niby banalny -Ale?
Naczynie wzbiorcze.
Dla mnie w każdym z nich jest coś nie jasnego - może się czepiam bo ''jestem fachowcem jakich wielu''
Rys. 1
Czy rura Rw łączy się z Rb - jeśli tak to gdzie ?
Rys 2
Którędy jest napełniany układ C.O ,bo w schemacie 1 jest to jasne w 2 już nie bardzo.
Jeśli bym się skłonił do podłączenia naczynka w sposób przedstawiony na Rys.1 - i tu ciekawostka, byłem w sklepie a tam naczynka mają tylko 3 ptzyłącza.
Dziękujęz góry.
Witam.
Na wstępie dodam że domek ma 80m2 + c.w.u.(obieg C.O. musi być wymuszony)
Proszę byście pomogli mi uporać się z tym schematem zanim zacznę montować.
Dziękuję i pozdrawiam.