scorup
-
Postów
4 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez scorup
-
-
Thx kiminero, wiec z tego co wyczytałem zawór by się nadawał,
teraz pytanie, jak najlepiej go podłączyć
z tego co ja zrozumialem przecinam powrót montuje przelotowo A C do B doprowadzam wyscie z pieca ??
w/g rys zalecane jest przeniesienie pompy obiegowej.
Wracam do pierwszego posta czy jest ktoś kto mi to łopatologicznie wytłumaczy co i jak z czym połaczyć i co najlepiej poprzestawiać oraz ewentualnie co dołożyć.
-
Witam,
niedawno od znajomego dostałem taki o to zawór temperaturowy firmy ESBE
Jako, że dostałem go za tak zwane "piwo" myślałem o wykorzystaniu go w swojej instalacji ale zanim zacznę rozmawiać z hydraulikiem zapytam Was czy ten zawór mi się przyda i czy mogę go zaadoptować u siebie.
Jeżeli tak to gdzie go najlepiej wpiąć oraz mam pytanie w które wejście/wyjście zaworu co wchodzi.
Kotłownia "napędzana" jest piecem firmy Galmet 17kW z sterownikiem Perfeckt poniżej parę zdjęć, obecnie piec jest tak ustawiony aby minimalna temperatura zadana nie była niższa niż 50°C niestety bezwładność temperaturowa wody pomimo ustawionej histerezy i tak jest odczuwalna dla pieca. Jednym słowem pytanie brzmi czy ten zawór się nadaje jeżeli tak to jak i gdzie najlepiej go montować. Wszelkie inne uwagi dotyczące widoczniej instalacji mile widziane.
( inaczej oznaczone niż powyżej :) )
pozdr. Tomasz
Dostawnienie Zaworu Temperaturowego Esbe
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Bardzo przepraszam za zamieszanie ale czytajac forum i jako, że nadażyła się okazja w postaci zaworu zadałem pytanie.
Skąd chęć zamontowania czegoś takiego?, no właśnie z powodu korozji niskotemperaturowej - nie wieże aby kotły pochodziły długo w temperaturze <45°C
Galmet wyposażył mój piec w sterownik Perfekt z czujnikiem pogodowym, po kalibracji i zmianach ustawień pod siebię oraz dopasażeniu go w drugi panel sterowniczy do przedpokoju użytkuję tak już 2 sezon. Dostając ten zawór pomyślałem o okreśie przejściowym kiedy piec pracuje w granicach 50°C, tak jak pisałem w pierwszym poście na uwadze miałem bezwładność temperaturową wody i myślę podobnie jak kolega bladyy78 idąc za teorią "termostatu".
BTW. Przy obecnej temp za oknem -18°C piec pracuje na 76°C w domu mam okolo 22°C (okolo 160m, ytong 36,5)
Ad1 Miałem to dwa razy - jak zadusiłem kociołek brakiem powietrza (Brak doświadczenia)
Ad2 Nigdy
Ad3 Instalacja działa 2 rok co roku wchodze i zagladam nic nie widze (wyczystki czopucha przed sezonem czyscilem odkurzaczem przemysłowym)
Ad4 Mam jedego na celowniku ale odporny jest :lol:
Pozdr