  1. Witam Koledzy i Koleżanki,

    na początku października zacząłem użytkować stąporków ecoduo 25KW na ekogroszek i w zasadzie od początku mam problemy z jego ustawieniem. na początek kilka szczegułów:

    - piec z żeliwnym palnikiem i podajnikiem

    - pow do ogrzania to około ok.145 mkw (dobrze zaizolowany), dwupłaszczowy bojler 140l plus drugi stary dom o pow ok. 65mkw (rury w ziemi- solidnie zaizolowane)

    - dwa zawory czterodrożne (każdy dom ma swój zawór i pompkę z czujnikem)

    - temp na piecu to 57 stopni

    - paliwo to ekogroszek pieklorz

    problem mam taki, że na początku wychodziło około 30 kg na dobę a popiół wybierałem 2-3 razy na tydzień (sporo spieków), teraz przy temp zewn od -10 do 0 piec zużywa mi 50 kg na dobę i codziennie jest przepełniony popielnik i w zasadzie sa to same spieki. kombinowałem z różnymi ustawieniami ale efekty mizerne teraz są takie: przesłona wentylatora jest otwrta na 1/2, siła ndmuchu 25%, czas podawania 15 sek, przerwa podawania 1 min. 15 sek, przrwa podtrzymania 50 minut.

    pozdrawiam iczekam na pomocne wskazówki.

    wojtek

    Ustaw pracę kotła tylko w podtrzymaniu.Ja mam 25kw kocioł i ustawienia 7min.przerwa i 23sek podawanie opału.dmuchawa na 1/4.Spalanie 17kg na dobę łącznie z ciepła wodą.

×
×