  1. cześć

    mam kilka pytań do ustawień bo sam próbuje zoptymalizować - ja nie mam bufora i piec pracuje gównie I i II stopień.

    jak masz ustawione parametry w kontroli spalania chodzi mi o zwiększanie / zmniejszanie dawki paliwa na poszczególnych stopniach oraz czas stabilizacji ?

    Histereza pracy automatycznej ?

    Histereza spalania ?

    U mnie czasami tez powstaje biały osad i niewielkie spieki z ktorymi kompresor nie daje sobie rady  - dużo zależny od paliwa

    pzd

  2. palnik E1 czyszczony pneumatycznie moc 14 kw

    1. 320 N 30

    2. 360 N 32

    3. 400 N 34

    4. 460 N 36

    5. 500 N 38

    6. 540 N 40

    temperatura pracy kotła 59-77 stopni

    nadmuch od 30% do 40%.

    temp spalin 100-140 nie wiem na ile wiarygodny

    średnie spalanie za 2 miesiące około 21 kg na dobę

    temperatura na grzejniki regulowana pogodowo od 30 do 55, zazwyczaj idzie 35-42 stopnie

    przy temperaturach dodatnich bardzo szybko dogrzewa (niska temp. na grzejniki) do ustawionej temp i przechodzi na czuwanie co powoduje około 13 rozpaleń na dobę, jak się temp. na zewnątrz spadnie poniżej 0 to pracuje w zależności od ustawień czasu czyszczenia palnika prawie cały czas na I biegu

  3. Dokładnie tak jak piszesz, wyjąłem zworkę regulatora pokojowego w sterowniku i włączył się tryb obniżania temperatury nocnej, pompa cwu pracuje 24h, siłownik obniżył na zaworze temperaturę i tyle. Chyba pozostaje tylko przełączanie w tryb letni w sterowniku aby zatrzymać pompkę

     

    Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka

  4.  

    według instrukcji to mi wychodzi ze trzeba podłączyć dwa styki zaznaczone kolorem czerwonym

    tylko zastanawiam się czy regulator po uzyskaniu temperatury spowoduje wygaszenie kotła czy zatrzymanie pompy CO bo u mnie jest tak podłączone ze pompa pracuje cały czas (wyłącza się tylko po przejściu w tryb letni)

    post-29683-0-10150600-1515489176_thumb.jpg

  5. A temperatura na VI jaka. 

    U mnie 460.

    Plus z dmuchawy na 3% jest jeszcze taki że podawanie spada do 38-40% żeby utrzymać zadaną 460.

    Poza tym przy 3% u mnie temp spalin jest 150 a przy 45% dmuchawy już 165 a to już przegięcie jak na piec 5 klasy.

    Jak czyścisz wymiennik?  Wymiatasz z środka (odkurzasz) + wstrząsniecie z pionowych spirali czy jeszcze coś???

    W którym miejscu masz termometr od spalin??? Daleko od wylotu z pieca spalin?

    Ja mam około 15 cm od górnej pokrywy pieca Dziurka zrobiona w czopuchu i na stałe wkręcony termometr.

    VI bieg 540 st i 45% podawanie mam nie większe niż 35%

    czyszczenie mam automatyczne palnika pneumatyczne palnik E1 i kotła również ale używam 2 miesiące i poza odkurzaczem nie więcej nie robię

    czujnik spalin nie jest profesjonalny do 350 st z sondą ale w miarę dobrze pokazuje, umieszczony w rurze około 25 cm od krawędzi kotła

  6. Witam

    Użytkuje ten piec już 3 lata i znam odpowiedzi na większość pytań tu zadanych także będe odpowiadał. Jeśli chodzi o regulator to nadają sie regulatory 2 stanowe. Ja mam TECHA ST 292.

    Jężeli chodzi o załączenie pomp CO  CWU to niestety ECOVARM nie przewidział takich ustawień Ja poradziłem sobie z tym że założyłem sterownik Tech st 27i do sterowania temp załączania pomp Mam ustawione na 31 stopni załączanie i 29 wyłączenie dzięki temu nie wychładzam bufora i nie mieli wody bez potrzeby.

     

    Napisz w jaki sposób jest podłączony regulator pokojowy

    czy do sterownika kotła i złącza rs-485 ?

    co odczytuje/wyświetla z kotła ?

  7. Zmniejszyłem dmuchawę i teraz mam zakres od 30% na I do 45% na VI i temperatura spalin 100-do140 st, wczesniej mniałem wyższe temp. spalin i szło w komin. Niskie wartości dmuchawy  mnij niz 25% smoliły piec w środku.

×
×