  1. Skoro pisze że pozamykał pozostałe grzejniki to przydławienia pozostałych grzejników nic nie da,problem może tkwić w źle zgrzanych rurkach( zmniejszone światło rury na złączce ) dość często się zdarza przy zbyt mocnym wciśnięciu podczas zgrzewania złączki do rury, a co za tym idzie zmniejszenie przepływu czynnika ,ilość tego czynnika wystarczyła na zasilenie płyty, ale nie 1800X600/22. A może "nowy" grzejnik jest felerny.

    Nie piszesz nic jak grzał poprzedni grzejnik dobrze ,źle , tak sobie, w porównaniu z innymi grzejnikami (nie pytam o temperaturę w pokoju)

  2. Przede wszystkim to układ otwarty a nie zamkniety ,przeponowe naczynie wzbiorcze (ok 10L) na bojler dajesz na zasilaniu w wodę zimna + zawór zwrotny przed naczyniem na zasilaniu.(Naczynie musi być przeznaczone do wody użytkowej)

    Otwarte naczynie w zbiorcze dajesz przed zestawem pompowym i zasilaniem bojlera 0,3 m nad najwyższym grzejnikiem. Odsyłam do normy PN 91/B 02413

  3. Problemy mogą wynikać ze zbyt małych średnic rur zasilających przy tak długim odcinku te straty mogą być znaczne.

    Co do cwu w lecie może tak być bo zawór 4D wysterowuje pogodowy ,wyjście jest takie aby do zasobnika pociągnąć oddzielne zasilanie z przed zaworu 4D.

    lub zrobić jak na rysunku 2 i powinno działać pod warunkiem ze rury przyłączeniowe mają odpowiednie średnice.Jeżeli rury za małe to tylko zwiększenie przepływu poprzes dodatkowa pompke na wyjściu z pieca, lub wymiana rur.

    3 rysunek to 2x wieksze straty na zasilaniu

  4. Tak jak napisał guitar sprawdź manometr jeśli po wykręceniu go dalej będzie 0.2MP to jest do bani (zdarza się że pokazują błędny odczyt po częstych uderzeniach hydraulicznych) ,jeśli się wyzeruje to możliwe że coś zaczopowało króciec ,ale wtedy wyłącznik ciśnieniowy również nie funkcjonował by prawidłowo.

  5. Mironw przeczytaj co napisałeś i zastanów się czy wiesz o co chodzi w tym tekście,bo ja nie bardzo.

    Co wiemy

    1.Masz problem

    2. Zbiornik przeponowy 300l

    3.Po opróżnieniu zbiornika pozostaje ciśnienie 0.2 MPa

    4.Pompa dobija najprawdopodobniej do ciśnienia 0.4MPa

    5.Masz problem z prawidłowym konstruowaniem zdań.

    Czego nie wiemy

    1.ciśnienie powietrza jest 0.25 MPa (gdzie na dworze)<_<

     

    Przepraszam za odrobinę ironij ale jeśli chcesz pomocy to wyjaśnij o co Ci chodzi ,który z parametrów Cię niepokoi lub co Cię niepokoi, co się dzieje, bo z tego "co wiemy" -to tu jest wszystko w porządku

    Nie wiemy

    Co to za ciśnienie powietrza 0.25MPa.

  6. Co dokładnie posmarować olejem silnikowym ( i czy koniecznie silnikowym?) ruszt? ścianki? Półki? Co daje zabezpieczenie olejem silnikowym?

    Jakikolwiek olej może być słonecznikowy chodzi o to aby odciąć metal od dostępu powietrza,a co za tym idzie korozji

    Co dokładnie posmarować olejem silnikowym

    wszystkie dostępne wewnętrzne części pieca ,a wtedy nie ma znaczenia tak bardzo czy drzwiczki są zamknięte czy otwarte

  7. przepływowy gazowy podgrzewacz wody i zasobnik ciepłej wody użytkowe połączone równolegle

    podgrzewacz gazowy jako alternatywa dla kotła na lato i tu moje pytanie

    w miejscu 1,2 lub 3,4 zamontować elektrozawory ,momencie kiedy woda w zasobniku ma temperaturę powyżej np 40*C zawór odcinał by przepływowy ogrzewacz wody a puszczał wodę z zasobnika i na odwrót woda poniżej 40 *C zawór zamyka zasobnik CW i otwiera przepływowy ogrzewacz wody.

    Sytuacja dotyczyła by okresów przejściowych kiedy czasami się pali w piecu a czasami nie a w ten sposób możana mieć dostęp do ciepłej wody stale.

    Może ma ktoś inne propozycje nic nie sugeruje

    czekam na opinie i komentarze

    post-28795-0-33528500-1304790971_thumb.jpg

  8. To jakieś szaleństwo, robisz inkubator ? ,masz cienkie nie ocieplone ściany ?, nie masz dachu ?,czy jest ogromny metraż ?

    Kto Ci zrobił taki projekt i w jakim celu. Jeśli mogę zgodzić się na podłogówkę i grzejnik w łazience to kompletni nie widzę uzasadnienia takiego rozwiązania w salonie a tym bardziej w holu.

  9. Dobrze by było jak byś nakreślił jakiś schemat pomieszczeń ,gdzie grzejnik gdzie podłogówka z rozkładem na piętra.

    Co jest niezrozumiałe w tym teksie ,żeby coś powiedzie trzeba wiedzieć gdzie i co.

    Wpisz w google rozdzielacz co i zobaczysz jak wygląda taka szafka z rozdzielaczem.

×
×