Kolego mam taki piec jak ty tylko 20KW. To coś twardego wokoło paleniska może być spowodowane mokrym węglem, lub słabą jakością paliwa. ciekaw jestem co tam palisz. ja używam węgla z Juliana w tym sezonie w zeszłym używałem z Chwałowic spala się wszystko na pyłek, choć musze ci przyznać że czasem robią się takie "zpieczki".
Teraz moje ustawienia:
temp.-53
histereza-4
temo.pompy-51
praca podajnika-154(to nie żart)
przerwa podajnika-41
czas przepalania-145
opóżnienie went-5
przerwa przepalania-215(to też nie jest żart)
nadmuch obroty-3
zapomniałem o blokadzie ale tego nie zmieniałem o ile dobrze pamiętam -120
Te ustawienia używałem do ciepłej wody przez cały rok, twożył się duży kopiec żaru i temp. wachała się od 60-48 stopni choć była ustawiona na 53. Węgiel bardzo dobrze się spalał teraz używam tych ustawień przy tych temperaturach które panują-czyli odkręcanie grzejników gdy domownikom jest zimno- spisują się nieżle, zobaczymy jak przyjdą mrozy.
przez okres letni przy moich ustawieniach podajnik 150dm3 wystarczał mi na okres około 25 dni.
więcej pytań kieruj na mojego maila kubap00@vp.pl odczytuje go raz w tygodniu więc na odpowiedz trzeba poczekać. pozdrawiam.