  1. witam!

    Mam taki sam kocioł jak ty.

    Mój wynik przy obecnych temperaturach to jeden zasobnik 185l czyli ok 130 kg na 9-10 dni.

    Ogrzewam nim dom 180 m2, + zasobnik CWU 150l Elektromet. Dom nieocieplony, jednynie wymienione wszystkie okna na nowe.

    Obecne moje ustawienia to

    temp. kotła zadana 65 stopni

    temp CWU 40 stopni.

    podawanie 5s

    przedmuch lub jak kto woli przerwa 18 s,

    podtrzymanie 30 min.

    siła wentylatora 38%, wentylator przymknięty (przesłona) w 90%.

    zawór 4-drogowy obecnie na 3, sterowany ręcznie.

    piec czyszczę 2 razy w miesiącu (wciorem plus odkurzanie pyły odkurzaczem warsztatowym).

    jestem badrzo zadowolony z kotła aczkolwiek muszę jescze wyczuć przesłonę wentylatora - czasami mam dużo żużla i spieków popiołu.

    ogólnie kocioł godny polecenia wszystkim zainteresowanym zakukpem.

    kocił kupiny u producenta w Żorach w raz z montażem. Co ciekawe musiałem negocjować u nich cenę bo oficjalny dystrybutor dawał mi lepszą cenę niż producent. ostatecznei stanęło 7000,00 zł brutto na 7% Vacie.

     