Skocz do zawartości

piwakk

Forumowicz
  • Postów

    39
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez piwakk

  1. Witam

    Posiadam piec ogniwo eko i steownik ecoal który steruje także pompą mieszająca. W chwili obecnej jako pompa miesz.służy pompa cwu

    (funkcja w sterowniku)

    chcę zastosować głowice termostatyczne na grzejnikach czy w zwiazku z tym muszę także zastosować zawór 3d

    W ostatnim sezonie grzewczym pomieszczeniabyły przegrzewane a po ustawieniu cyklicznej pracy pompy był duży spadek temp

    wody powrotnej

    Chyba że w drugim etapie modernizacji bedę zmuszony wstawić 3d(nie chcę narazie robić przeróbek w kotłowni)

    Proszę o jakieś wskazówki

  2. Witam

    Przycięcie zaworu za pompką co jest dopuszczalne ? Chodzi mi o czy nie będzie większego zużycia energii i części pompy.W chwili obecnej chodzi na 1-biegu i ją dodatkowo przyciąłem

    Przebudowałem instalację w której jest pompa mieszająca ( cwu teraz służy za mieszajacą ,opcja w sterowniku)

    Nie wstawiałem zaworu mieszającego tylko pompę mieszającą (sterownik ją steruje).

    Ustawiłem ciągłą pracę pompy w sterowniku i mnimalną temperaturę na piecu ,nie mam także zaworów termostatycznych(steruję czujnikiem pokojowym)

    Powodem przycięcia jest szum w grzejnikach i utrzymanie stabilnej pracy kotła .Co prawda mam inne możliwe opcje w sterowniku ale stosuję ciągłą pracę pompy co

    Dziękuję

  3. Witam

    Ja miałem podobny problem po uruchomieniu nowego pieca. Pompa Cwu notorycznie się zapowietrzała i nie było grzania wody.Odpowietrznik atomat. nie pomagał.Pompka cwu chodziła na 1 biegu.

    rozwiązanie może banalne . przyciąlem zawór na pół gwizdka za bojlerem i problem ustał całkowicie

  4. Witam.

    Uruchomiłem cyrkulację wody cwu z pompką wilo star nova 4,5W ale jednak nie działa Po uruchomieniu pompka hałasowała a potem się chyba odpowietrzyła .Załączałem ją kilka razy.Podejrzewam blokowanie zaworu zwrotnego ze sprężynką. Muszę chyba ją wyjąć co o tym myślicie . Chyba że jest na to inne wytłumaczenie?

     

    post-27477-0-62729000-1324160141_thumb.jpg

  5. Witam

    Na zasilaniu jest zawór bezpieczeństwa ZB al on nie jest zaworem zwrotnym.Tak więc muszę chyba go wymienić lub wstawić za ZB zawór ZZ .Wszystkie wyjścia z bojlera to 3./4 i duży korek ale nie wiem jakiej średnicy

    bo zaizolowałem szczelnie cały bojler.

    Kiedy może pompka cyrkulacji wypchnąć wodę do zasilania?, jak spadnie ciśnienie w instalacji?

    Bo sama pompka ma małą moc 4,5w

  6. Witam

    Niedawno uruchomiłem piec ogniwo 15kw.i mam pytanie odnośnie ustawień sterownika.Wiem że zawiele tam nie będę kombinował ale dzisiaj p[odzczas grzania tylko

    Lato i ustawieniu wody cwu na 43 C piec utrzymyewał temperaturę ale zaobserwowałem że przez 7 godzin ślimak pracował 10 min czy mogę jakoś to zminimalizować

    czy to jest normalna praca . bo jak zacznie się sezon grzewczy na dobre to w ciągu dwóch dni wyjedzie mi ekogroch a mam dobry . Przeglądam wykresy ustawienia i itp ale dopiero się uczę Zaznaczę że mam wszystko dobrze zaizolowane .Piec podłączyłem z pompą mieszającą.

    Dziękuję

    • Nie zgadzam się 1
  7. Witam

    Dobre :D z tymi rybkami !! Widzę że nie ma pomysłu na moje naczynie to chyba zwiększę przelew na 3/4 i woda wyleci przelewem a nie odpowietrzeniem .

    Co zauważyłem dodatkowym zabezpieczeniem układu jesat to że podzczas grzania cwu i włączonej dmuchawie w trybie ręcznym (ecoal) gdy temperatur przekroczy zadaną wartośc na piecu, to uruchamia się pompka co i temp. spada

    Dziękuję

  8. Witam

    Dziękuję za uwagi.Wyrzut wody nastąpił na pracy ręcznej dmuchawy i wyłączonej pompie co. i to była przyczyna.Wyjście do zbiornika jest 1" i idzie pionowo do góry i wchodzi od dołu.

    Przelew natomiast jest zredukowany z 3/4 na 1/2 "i to było przyczyną wyrzutu.Nie chcę natomiast grzać zbiornika na poddaszu.

    Sytuacja która miała miejsce napewno się nie wydarzy podczas normalnego użytkowania pieca gdy będzie odbiór temperatury.Nawet grzanie bojlera

    Tak więc chcę to jakoś najprościej przerobić.A jak zdarzy się że woda pójdzie przelewem to mała ilość.

  9. ]Witam

    Podłączyłem nowy piec i uruchomiłem grzanie cwu ale niestety obieg pompy cwu jej zapowietrzony i pompa mieli i powrót z bojlera był zimny dopiero jak odpowietrzyłem na pompie to

    poszło ale za jakiś czas zasilanie gorące a powrót ciepły .zainstalowałem odpowietrznik na zasilaniu bojlera ale trochę poniżej najwyższego punktu zasilania bojlera widać to na schemacie

     

    czy to może mieć wpływ czy to przerabiac podnosić wyżej (sprawdzałem odpowietrznik nie ma tam powietrza a pompka głośno mieli

    czy odpowietrzać całą instalacje

    Dziękuję

     

     

    schemat co.bmp

  10. Witam

    Jestem w trakcie instalacji nowego pieca. Układ otwarty i mam pyt. gdzie najlepiej zamontować zawór bezpieczeństwa i manometr. Szukałem odpowiedzi ale nie mam jednoznacznej odpowiedzi.

    Mam teraz wolne wyjście na powrocie ale nie wiem czy może tam być (bezpośrednio przed piecem)

    Dziękuję

  11. Witam

    Niebawem będę podłączał piec ogniwo eko i mam kilka pytań. Obecnie instalacja może nienajnowszymi sposobami bo 2" zasilanie i powrót,i czasami sie zapowietrzała po większym długotrwałym otwarciu

    zaworu bojlera.I jeszcze teraz podniosłem piec wyżej ale podobno ma to działać. Zastosuję dodatkowy odpowietrznik tak jak na rysunku.Nie przerabiam całej instalacji tylko kotłownię(koszty).

    Na dwóch grzejnikach które się zapowietrzały sporadycznie zastosowałem kiedyś odpowietrzniki i raczej to pomogło.Jako zabezpieczenia pieca zastosuję pompę mieszającą ze względu na prawdopodobieństwo

    zapowietrzania się układu przez zawór 3 lub 4 drożny..Dodam że całośc będzie sterowana ecoal-em z pogodowym lub pokojowym czujnikiem. Mam kilka pytań:

     

    1.czy schemat podłączenia jest prawidłowy

    2.czy jeszcze gdzieś musi być zawór zwrotny (dotychczas na odcięciu grzejników miałem zawór do grzania latem) chodzi o możliwe cofnięcie

    3.czy jeszcze gdzies wstawić odpowietrznik automatyczny (problem z zapowietrzeniem)

    5.czy jest sens wstawiać 1 lub 2 głowice termostatyczne(na grzejnikach które się co jakiś czas zapowietrzały ) np. sypialnia aby tam obniżyć temperaturę

     

    Z góry dziękuję

    schemat co.bmp

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.