Witam,
w przebudowanej instalacji Co mam dwa piece węglowy oraz gazowy. Oczywiście mam wymiennik ciepła secespol LB 31-30 który rozdziela te dwa układ grzewcze: otwarty pieca węglowego z zasobnikiem i zamkniety układ pieca gazowego wraz z grzejnikami. Pozwoliłem sobie zamieścić, skan z dokumentacji wymiennika (popularny w sieci).
Według oznaczeń krućców powiem wam jak mam co podłączone:
K1 - wlot wody prosto z pieca węglowego (zasilanie - układ otwarty)
K4 - wylot wody, powrót na pompe i piec (powrót - układ otwarty)
K2 - wylot ogrzanej wody na pompe przez zawór zwrotny na grzejniki (układ zamknięty)
K3 - wlot schłodzonej wody, powrót z grzejników (układ zamknięty)
I tu powstał mętlik bowiem dwóch różnych fachowców twierdzi że niby jest dobrze, ale było by lepiej gdyby po stronie zamkniętej zamienić zasilanie z powrotem czy zamienić podłączenie na krućcach K2 i K3. Jeden znich podłącza tak włąśnie instalacje, bo jak twierdzi: "tak było na szkoleniu", i rozwiązanie to podnosi sprawność wymiany ciepła na wymienniku o 20% . Proszę o opinię jak to jest bo mnie krew zalewa już :)
Pozdrawiam serdecznie!