sorry że piszę na inny troszkę temat ale może ktos mi pomnoże: mam supraclass s12kw, komin 7m, wszystko podłaczone przez fachowca. Przy rozpalaniu piec strasznie dymi, wszystkimi możliwymi otworami dym wciska sie do kotłowni. Efekt ten ustaje dopiero gdy piec rozgrzeje się do temperatury około 50 stopni.Sprawdzałem, ciąg w wyczystce jest dobry, kotłownia ma stały dostęp świeżego powietrza.Jeśli ktoś ma dobra radę na ten temat to proszę o odpowiedź na forum lub mail: [email protected] . dzieki
-
może ktos mi pomnoże: mam supraclass s12kw, komin 7m, wszystko podłaczone przez fachowca. Przy rozpalaniu piec strasznie dymi, wszystkimi możliwymi otworami dym wciska sie do kotłowni. Efekt ten ustaje dopiero gdy piec rozgrzeje się do temperatury około 50 stopni.Sprawdzałem, ciąg w wyczystce jest dobry, kotłownia ma stały dostęp świeżego powietrza.Jeśli ktoś ma dobra radę na ten temat to proszę o odpowiedź na forum lub mail: [email protected] . dzieki
Problem dym w domu
w Kominy dymne i spalinowe
Opublikowano
ok. Dzięki za szxybką odpowiedź. Chyba udało się znaleść przyczynę- prawdopodobnie żle były ułożone kształtki szamotowe- poprawiłem i chyba jest już ok. DZIĘki