  1. Witam,

    Paliłem Ekoretem z Sosnowca również dwa sezony. Na obecny sezon z powodu chwilowego braku na składzie Ekoretu, zakupiłem Pieklorza z Bobrka. Powiem tak, nie wrócę już do Ekoretu mając do dyspozycji Pieklorza, nigdy!!!

    Pozr

  2. Witam,

     

    W końcu udało mi się zdobyć oryginalny termik od serwisanta. Co prawda nie jest to "nówka" ale teraz wiem na jaką wartość natężenia prądu dobierano termik.

    Kupiony u serwisanta termik (wymontowany przy mnie z cytowanej powyżej puszki złącznej innego motoreduktora) posiada wartość natężenia prądu 1A - trochę 'delikatny", spodziewałem się nieco wyższej wartości

    Trzymam go na razie na zapasie.

    Na obecną chwilę wymieniłem kondensator i "zmajstrowałem" sito o oczkach 2,5 x 2,5 cm do przesypywania PIEKLORZA, - trafiają się grudki do 4 - 5 cm.

     

    Groszek przesiany, kondensator wymieniony i trwam w oczekiwaniu na bezawaryjną pracę kociołka

    Oby...!

     

    Pozdrawiam.

  3. Witam kolegów,

    Pytanie jak w temacie.

     

    Użytkuję przedmiotowy kociołek trzeci sezon. Przez pierwsze dwa sezony nic o kotle nie wiedziałem oczywiście poza doświadczeniami z umiejętnością właściwego palenia. Po zmianie opału z EKORET z Sosnowca na PIEKLORZA (fajny groch, tylko trafiają sie ponadwymiarowe grudki) kilkukrotnie zadziałał mi wyłącznik termiczny motoreduktora (alternatywa zawleczki) co jest dość kłopotliwe, gdy wracam po całym dniu, a tu niespodzianka - alarm i zimny kociołek.

    Dzieje się to z różną częstotliwościa - raz na tydzień a nie raz i dwa razy w ciągu doby.

    Oczywiście dokonałem gruntownego czyszczenia retorty.

     

    Po rozmowie z Działem Technicznym Defro, Pan z Defro "obstawia", że zmęczeniu uległ wyłącznik termiczny motoreduktora i należy go wymienić. Generalnie Defro odeszło już od stosowania termików przeciążeniowych i powróciło do stosowania zawleczek.

    Na moje pytanie jakiej wartości w Amperach należy dobrać termik nie uzyskałem odpowiedzi. :blink: Na "próbę" zaproponowano mi "ominięcie" termika!!!!!

     

    Po rozebraniu puszki przy silniku wyłącznik termiczny (przeciążeniowy) nie posiada żadnych oznaczeń -wyłącznik jest niewielki z małym przyciskiem resetu.

     

    Jeśli ktoś z forumowiczów przerabiał dobranie termika do tego typu kociołka to proszę o pomoc w doborze termika.

    Moc znamionowa silnika motoreduktora wynosi 90W, natomiast termik musi zadziałać po 6 sekundach od momentu zablokowania silnika.

    Także, wartość prądu w trakcie pracy jest niewielkiego rzędu i to mogę szybko policzyć, natomiast mam problem z określeniem wartości natężenia prądu po 6 sekundach od zablokowania podajnika - i na tą wartość (tak myślę) należy dobrać wyłącznik przeciążeniowy.

     

    Bardzo proszę kolegów o ewentualne sugestie i pomoc.

     

    Pozdrawiam

  4. Jak się pisze nawet na tym forum, że w układzie otwartym zawór bezp. nie jest potrzebny, to gdzie miał być?

     

     

    Baa...., ludziska różne rzeczy piszą, cały "pic" polega na zdrowo-rozsądkowym podejściu do sprawy bezpieczeństwa, na tym nie ma co oszczędzać.

     

    W mojej instalacji, pomimo że układ otwarty, założyłem zawór bezp. 1,5 bara na kotle oraz manometr 1,0 bar na gałązce idącej z kotła do naczynia wzbiorczego. Wskazanie manometru na rurce do naczynia wzb. wskazuje ciśnienie stat. słupa cieczy, czyli w moim przypadku 0,7 bara.

     

    Parę złotych więcej ale możliwość szybkiej oceny stanu w zładzie.

     

    Pozdrawiam :(

  5. ....

    Instalacja prosta jak metr drutu w kieszeni! do pompy 1"stalowa za pompą idzie pleksa 16mm przy podłodze do przedpokoju. Tam są dwa trójniki od którego idą rurki do grzejniczka małego 3 żebra alu! i w podłogę pod drzwiami do pokoju! następnie wychodzą z podłogi w rogu przedpokoju i też są zakończone trójnikami! Od nich idą rurki do grzejników w dużym pokoju 2x 1m, a z drugiej części trójników na przedpokoju idą rurki do łazienki zakończone też trójnikami bo z jednego końca wychodzą rurki na grzejnik łazienkowy a z drugiego końca idą rurki do grzejnika w małym pokoju! i to wszystko!

    ......

     

    Tak dla pewności mojego czytania ze zrozumieniem. Czyli od pompy idzie PEX 16mm (jedna gałazka zasilająca) która rozdziela się na trójniki i grzejniki, dalej również PEX 16mm od trójników plus kolejne trójniki i grzejniki???

  6. http://allegro.pl/termometr-tarczowy-z-son...1378084143.html takie cudo??

    Cały czas masz podłączony? boje się że sie upali po jakims czasie??

     

     

    Dokładnie taki i podłączony na stałe. Co prawda poprzedni wytrzymał cały sezon i na nowy sezon zakupiłem kolejny termometr. Podejrzewam, że przyczyną jego awarii (zablokował się ) było parę upadków, - termometr wisiał sobie na rurce. W tym roku nowy nabytek przymocowałem do ściany.

  7. went:

    praca 10 sek

    przerwa 5 minut

    niby czasy takie same a i tak po 3 załączeniu różnice po miedzy włączeniem podajnika a wentylatora to jakies 15 sek . np wlancza sie podajnik 10 sek wylącza mija 15 sek i włącza sie wentylator

     

    @ukaszdc , czegoś nie "kumam", przecież sterownik TECH ST-37 nie ma opcji oddzielnego ustawienia cyklicznej pracy wentylatora - to w jaki sposób definiujesz mu pracę 10s i przerwę 5 minut? Chyba, że nastąpiła zmiana softu o czym nie wiem???

     

     

    moze zmienię treść pytania ; czy mam reklamowac?? czy sie osmiesze ? dzwonilem do defro twierdza ze tak nie powinno byc i chcieli pisac protokół .

     

    różnie próbowałem opadaja rece ;/ a i tak po 10 załączeniu ta różnica jest juz 3 minuty ;/

     

    Wg mnie reklamować (wcześniej sprawdź w menu serwisowym jak masz ustawione wartości opóźnień pracy podajnika i nadmuchu), f-ma TECH wysyła dość szybko nowy sterownik na ich koszt prosząc o odesłanie uszkodzonego.

     

    Przerabiałem ten temat, kosztuje to trochę czasu, telefonów i nerwów (każdemu tłumacz o co "kaman") - mój sterownik posiadał uszkodzenie (zwarcie) na panelu sterowania, przysłali mi drugi ale nie nowy tylko po naprawie. Kolejna interwencja, dlaczego po naprawie a nie nowy (kociołek nowy z nowym sterownikiem), w konsekwencji kolejna przesyłka , tym razem już nowego sterownika.

     

    pozdrawiam

  8. Termometr do spalin? Myślałem o tym. Powinien chyba mieć zakres circa 300 stopni - w sklepach takiego nie uświadczysz ;) ale będę szukał.... Szkoda, że żaden półprzewodnik się do tego nie nadaje ;)

     

    Odpowiedni termometr można kupić na Allegro. Sam kupowałem z f-my Thermoplus, termometr tarczowy ze skalą 50 - 350 st C, z termoparą do zamocowaniu w czopuchu. Płaciłem 35 PLN, plus koszt przesyłki.

    Polecam, całkiem przydatny "gadżet".

     

    pozdr

  9. Koledzy,

    w cytowanym sterowniku nie ma opcji oddzielnego włączania krotności przedmuchu w podtrzymaniu.

    Przedmuch (wentylator) załączany jest cyklicznie wraz z podawaniem w podtrzymaniu.

    Standardowo jest tak: za każdym podaniem w podtrzymaniu włącza się odpowiednio wcześniej nadmuch, podaje porcję paliwa i wyłącza się z opóźnieniem.

    Ustawione jest to tak (o ile dobrze pamiętam): nadmuch, po 5 sek podajnik, po podaniu paliwa nadmuch chodzi jeszcze 5 sek i się wyłącza.

     

    W ustawieniach serwisowych jest opcja zmiany włączenia podajnika (w stosunku do nadmuchu - nadmuch startuje jako pierwszy) oraz opóźnienie wyłączenia nadmuchu w stosunku do podajnika.

     

    "Pracuję" na tym sterowniku drugi sezon i mam ustawione tak:

    - włącza się w podtrzymaniu nadmuch, po 10 sek podajnik i po skończonym podawaniu nadmuch się wyłącza po 20 sek.

    Podsumowując:

    - praca w podtrzymaniu 6sek co 7 min

    - opóźnienie włączenia podajnika 10 sek

    - opóźnienie wyłączenia nadmuchu 20 sek.

     

    Wejście w menu serwisowe: przy wyłączonym sterowniku wcisnąć przycisk wyjście, trzymając wciśnięty przycisk wyjście załączyć sterownik i wyświetli się menu serwisowe.

     

    Poruszanie się po menu serwisowym intuicyjne jak po menu zasadniczym.

    po ustawieniu w menu serwisowym wyłączyć i włączyć sterownik, butelka browarku i palić....

     