Ja w takim układzie proponował bym przejście przez wymiennik płytowy na układ zamknięty. Między piecem, a wymiennikiem dać stal lub miedz. Następnie od wymiennika dać miedź do rozdzielacza i od rozdzielacza pex-em podejść pod każdy grzejnik. Sterowanie temperaturą na głowicach przy grzejnikach. Ciepłą wodę możesz zostawić na otwartym układzie.
-
Mój sąsiad zapłacił za podobną instalacje + woda + kanaliza 11000zł za samą robociznę... cena z Poznania.
co do 'rury bezpieczeństwa' to daj osobno, możesz wtedy zastosować zawór 4drogowy który pozwoli ci sterować temp. powrotu (ochrona pieca) oraz temp. na zasilaniu (oszczędność eko-groszku).
-
Temperatura powrotu powinna być powyżej punktu kondensacji spalin w kotle. Generalnie powyżej 40C ale to zależy od wielu czynników (których wypadkowej nie znam) jak: szybkość przepływu wody w kotle, ilość powietrza w stosunku do spalin, czystosć i zawartość spalin, rodzaj paliwa itp.
Czy zmniejszysz tym sposobem zużycie paliwa - wątpię.
Na zużycie paliwa dużo większy wpływ ma odpowiednie sterowanie nagrzewaniem budynku - jak będziesz przegrzewał pomieszczenia z braku regulacji (brak termostatów lub zaworu mieszającego na zasilaniu itp), to zużycie paliwa będzie dużo większe od optymalnego.
A więc to też rozważ przed budową instalacji.
Zawór mieszający na zasilaniu jest tutaj jedną z metod optymalnego nagrzewania - nie wiem jakie w tym względzie masz zamiary...
Pozdrawiam.
To muszę poczytać jeszcze o kondensacji spalin... zależy mi na ochronie kotła. Co do sterowania temperaturą w pomieszczeniu to każdy grzejnik będzie miał głowice termostatyczną. Mam nadzieję że to wystarczy do odpowiedniego utrzymania temperatury w każdym pomieszczeniu (przewiduje: pokoje ok 20-21st. C.; łazienka 23st. C.)
Niestety nie mogę zastosować zaworu 4d ponieważ piony już zamontowane (niestety) tak jak to przedstawiłem na wcześniej dołączonym schemacie.
-
Dziękuję za informacje na temat podłączenia zbiornika oczywiście się dostosuje. Zawór 3d chce zamontować tylko w celu ochrony pieca przed zbyt niską temperaturą powrotu. A skoro o temperaturze powrotu to jaka powinna być różnica między zasilaniem i powrotem, tak aby nie szkodzić piecu i zmniejszyć zużycie eko-groszku?
-
Do grzejników poprowadź rurę wielowarstwową tzw. alu-pex, zasilanie obowiązkowo w otulinie, a na podłogówkę użyj pex-a bez wkładki aluminiowej. Pamiętaj tez o dodaniu plastyfikatora do betonu na podłodze z podłogówką.
-
Pierwszy lepszy kalkulator w internecie:
http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/dobor_kotla.html
c.w.u. - ciepła woda użytkowa
z.w. - zimna woda
-
Myślę że to rozwiązanie u mnie się sprawdzi, jedyne czego się obawiam to ten zawór 3d czy będę mógł nim jakoś sterować i czy można go tak ustawić by nie zamykał powrotu tylko dopuszczał wodę z zasilania, płynnie w zależności od zapotrzebowania.
-
czy ten schemat jest tak beznadziejny że nie wymaga komentarza, czy przewróciłem świat instalacji do góry nogami?
-
czy zmniejszenie spalania o 2 gramy dziennie zadowoli cie ?
lepiej namaluj swoje wizje bo narobisz głupot i bedziesz miał problem , jak to poprawic
Sporo czytałem na forum i po długim przemyśleniu wyszło mi takie rozwiązanie...
-
Nie bardzo rozumiem - co w tym schemacie jest źle?
Może Ty potrafisz ustosunkować się do naszej normy. Czy można zastosować zawór 3d na róże do naczynia. Z tego co ja wyczytałem to nie można stosować żadnych zaworów na drodze piec naczynie...
-
W miejscu gdzie na schemacie jest grzejnik to jest zamontowany rozdzielacz, który na czas letni planuje odcinać na zaworach, a dodatkowo przy grzejnikach będą głowice termostatyczne.
rozumiem ze tak jest poprawnie. A zawór 3d stosuje tylko dla ochrony pieca i zmniejszenia spalania...
-
Przede wszystkim podłącz poprawnie zbiornik wyrównawczy, tak by były zachowane zasady bezpieczeństwa, a układ ogrzewania działał poprawnie. Na forum jest sporo schematów gotowców, a zastosowane rozwiązania są obowiązujące dla wszystkich instalacji.
A jeśli za obejściem zaworu różnicowego dam trójnik, a na powrocie zamontuje zawór 3d to będzie poprawnie??
-
Chodzi mi o to by temperatura powrotu była podwyższona to gdzie zamontować zawór 3D?
-
Witam.
Wpadła mi w ręce instrukcja kotła mojego kolegi i tam jest schemat podłączenia kotła z zastosowaniem zaworu 3 drogowego. Według mnie nie powinien się znajdować w tym miejscu. Bardzo proszę o pomoc w temacie . A może to jest poprawne podłączenie?? Co na takie rozwiązanie nasza polska norma...
-
Precyzując.
Rozumiem że masz rozdzielacz grzejnikowy czyli taki jak narysowałeś na schematach... (rozdzielacz na podłogówkę ma tzw. układ podmieszania).
zawór RTL montuje się w Twoim przypadku na powrocie przy rozdzielaczu.
-
Proponuje zastosować na powrocie zawór RTL heimeier albo coś co działa w ten sposób. Wystarczy na zaworze ustawić temperaturę powrotu i już działa.
Prosty Schemat C.o. Od Zielonego - Sprawdzenie/korekta
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Jeśli instalacja będzie szła po wierzchu to lepiej miedz (estetyka), a jeśli schowasz instalacje w tynku lub posadzce to dawaj pex nie ma sensu przepłacać.