Skocz do zawartości

marcin21091

Forumowicz
  • Postów

    7
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez marcin21091

  1. Ja bym raczej powiedział, że tutaj ruszt jest główny a palnik będzie awaryjny. Nie widzę dla niego miejsca.

     

    Może na pierwszy rzut oka to tak wygląda że nie ma dla niego miejsca, ale blacha zewnętrzna będzie o 200mm dłuższa.

    Czyli będzie 480mm palnik ma 200mm popielnik 80mm to zostało by luzu 200mm chyba to jakoś pomieszczę ewentualnie mogę jeszcze dospawać z 50mm i wtedy na pewno będzie ok.

    Pozdrawiam.

  2. Witam

     

    Zaczynam swoją przygodę z kotłem na ekogroszek, zrobiłem już kilka naście kotłów na drewno, węgiel, z górnym spalaniem i dolnym, ale z podajnikiem będzie mój pierwszy i do siebie w związku z tym mam do was kilka pytań:

    Dodam że chodzi mi o kocioł około 15KW, palnik kupny firmy Pancerpol

     

    - w kotle zrobiłem ruszt wodny i zastanawiam się w jakiej odległości od rusztu powinienem zamontować palnik ? Czy 150mm to dobra odległość ? (nie montując deflektora)

    - czy warto inwestować w deflektor ? wydaje mi się że ruszt powinien też spełniać podobną rolę do deflektora

    - jaki sterownik jest warty uwagi dodam że raczej z niższej półki cenowej

    - i ostatnie czy warto zakładać zawór trój drogowy ? przy grzejnikach mam zawory termostatyczne. pompa założona jest na powrocie przed pompą jest trójnik z jednej strony wraca woda z grzejników a z drugiej wraca woda z zasobnika. woda powrotna z zasobnika jest podobnej temperatury jak na zasilaniu więc ten trójnik spełnia rolę mieszacza.

     

    Z góry dziękuję za odpowiedzi.

  3. W tym przypadku projektant odpada, gdyż połowa instalacji jest już zrobiona.

     

    Zdecydowaliśmy się na dwa niezależne obiegi

    - biura + hala grzejniki (stołówka)

    - nagrzewnice 3 szt.

     

    Mam do pana jeszcze pytanie czy w tym przypadku pompy dać lepiej na powrocie czy na zasilaniu i w którym miejscu zamontować zawory zwrotne przed pompami czy za ?

    Czy na zasilanie nagrzewnic starczy rura PPR fi 40 ?

  4. Doradźcie mi jaką pompę kupić do kotła z podajnikiem o mocy 75kw. Jedną a może dwie ?

    Dodam że na biuro które znajduje się blisko będzie ogrzewane 12-stoma grzejnikami aluminiowymi po 10 żeber czyli 1080W sztuka razem 13 kw

    A na chale która jest parę metrów dalej planowane są 3 nagrzewnice o mocy 15kw szt. + dwa grzejniki o mocy 1080w sztuka (grzejniki w osobnym pomieszczeniu).

    Jaką rurę zastosować w kotłowni i na chale chodzi mi o materiał i średnice ? Biuro jest robione w miedzi.

    Z góry dziękuje za pomoc. :unsure:

     

    Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. :rolleyes:

×
×