Cześć Michał... nie wiem czy obserwujesz jeszcze ten temat... ale co tam... pisze...
Mam identyczny kocioł jak ty... moje najwarzniejsze ustawienia:
- temp na kotle 50 C
- czas powtarzania podawania paliwa - 40 s
- dawka paliwa 18%
- moc wentylatora 10 % i przesłona na wentylatorze na ok 1 cm
- podawanie w podtrzymaniu 20 s
- czas postoju w podtrzymaniu 25 min
Opinia serwisanta z cichewicza:
- nie stosować przedmuchów !!!
- wyłączyć modulacje mocy !!!
Z mojego doświadczenia, czyli z autopsji:
- sterownik pokojowy wyrzuć do kosza... wcale sie nie sprawdza a tylko komplikuje sprawę... z powodu bezwładności kotła kocioł po wejściu na 2 godziny w stan podtrzymania, po powrocie do trybu praca potrzebuje 3 godzin na ponowne zagrzanie domu o 1 stopień wyżej. W tym czasie zrzera 2 razy wiecej groszku.
- koniecznie załóż głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach.
POZDRAWIAM
-
U siebie mam ustawioną pompę kotłową na 2, a za wymiennikiem na 1.
To daje tyle, że woda kotłowa wychładza się mniej niż woda z obiegu grzejnikowego, a to z kolei korzystnie wpływa na sam kocioł. Ten nie lubi niskiej temperatury wody na powrocie.
Na zużycie węgla to nijak nie wpływa - może trochę na zużycie prądu, ale to nieznacznie.
pozdr.
Robert G
A JA MAM ODWROTNIE... NA OBIEGU KOTŁOWYM POMPA NA 1 BIEGU, A GRZEJNIKOWA NA 2 BIEGU...
CZY TO ŻLE ???
-
Ja na obiegu kotłowym mam pompę ustawioną na 2 biegu, a za wymiennikiem na 1. To sprawia, że woda kotłowa nie wychładza się tak bardzo i powraca nieznacznie tylko chłodniejsza od wychodzącej...
Jednak mam obieg dość krótki i kotłownia jest u mnie tzw ciepłym pomieszczeniem, zatem straty ciepła z powodu szybko krążącej wody nie są znaczące.
Jak masz chłodną kotłownię, to nie polecam tego rozwiązania, jak ciepłą, to jak najbardziej.
pozdr
Robert G
Dzięki za zainteresowanie tematem...
Pomieszczenie kotłowni mam cieplutkie... natomiast moj hydraulik ustawił mi pompe na obiegu kotłowym na 1 bieg a pompe na grzejniki na 2 bieg. Dodatkowo pompa na obiegu kotłowym jest troche słabsza od pompy idącej na grzejniki.
Gdy sam zmniejszyłem bieg pompy "grzejnikowej" na 1 bieg to grzejniki miałem ciepłe tylko do połowy.
Właśnie dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem za wymiennikiem zaworu 3d lub 4d...
ale czy to coś pomoże...
-
zacznij od minimalnych predkosci ,jesli to wystarczy do nagrzania pomieszczen to nie ma potrzeby szybciej
przy tym zmierz jakie sa róznice temp na zasilaniu i powrocie po obu stronach wymiennika ... i wyciagaj wnioski
przepływem po stronie pierwotnej mozna regulowac w pewnym zakresie ilosc ciepła przekazywana na druga strone
kilka prób i dojdziesz do własciwych ustawien
Zapytam jak laik... a która to strona pierwotna... ta na obiegu kotła ???
-
Racja sambor... ale sprawdziłem... i faktycznie podłogówkę mam za wymiennikiem...
więc chwała instalatorowi...
Nawet z nim rozmawiałem w ten weekend... i niestety mówi że niema sensu montować u mnie za wymiennikiem zaworu 3d lub 4d...
Czy ma racje ????
-
Witam...
Posiadam kocioł na ekogrosze w układzie otwartym a za nim wymiennik płytowy i układ zamkniety z grzejnikami.
Nie mam zaworu 3d ani 4d.
Jak ustawić biegi pomp przed i za wymiennikiem ???
Która powinna działać szybciej a która wolniej ???
Z góry dzięki za pomoc...
-
Dzieki za zainteresowanie tematem...
Zrobione mam tak: do obiegu kotła włączone ma CWU (180 l biawar), podłogówkę z jakimś systemem mieszajacym na ktorym jest pompa z termostatem, no i ten wymiennik (35 kW).
A za wymienni instalacja C.O. (10 grzejników płytowych i 2 grzejniki łazienkowe). Na grzejnikach termostaty. Niestety żeby zagrzać poddasze termostaty tam odkręcić muszę na full.
Gdy na kotle zrobie 60 C, to w domciu jest bardzo ciepło a kociołek połyka mi prawie 2 worki groszku dziennie.
Gdy na kotle zrobie 45 C to w domciu jest w sam raz a kociołek połyka już tylko 1 woreczek.
Jak zrobić żeby przy 60 C na kotle w domu była komfortowa temperatura a kociołek nie połykał więcej niz ten 1 worek ????????????
OTO JEST PYTANIE !!!
Myslałem że właśnie zamontowanie w którymś miejscu instalacji zaworu 3d lub 4d da takie wyniki.
Czy to że zgodziłem się na ten wymiennik to nie był błąd... ???
-
Wiam wszystkich i pozdrawiam...
Jestem uzytkownikiem kotła na ekogroszek i jednoczesnie laikiem w tym temacie...
Moj hydraulik wykonał mi taka instalację:
1. Kocioł cichewicz economini 21 kW + sterownik RK-2006 L2,
2. Wymiennik płytowy ciepła (danfos), czyli dwa układy - osobno kocioł osobno grzejniki,
3. Podłogówka (ok. 60 m2) z osobnym rozdzielaczem i układem mieszajacym i pompą z termostatem, a cały domek 170 m2, i 12 kaloryferków.
4. Obiek CWU, zbirnik biawar 180l.
No i teraz się zaczyna :
Jesli na kotle zadam temperaturę (zalecaną) 60 C, to w pomieszczeniach mam ok. 25 C, a jesli chce mieć w domu komfortowe 21 C to musze na kotle ustawić (niezalecane) 45 C !!!.
Jak wieść niesie kociołek wtedy rdzewieje, bo temperatura powrotu poniżej 40 C.
CZY MOZNA W TAKIM UKŁADZIE ZAŁOŻYĆ ZAWÓR 3D LUB 4D, A JEŚLI TAK TO JAK / GDZIE TO ZROBIĆ ???
Z góry dzieki za rady !!!
Pompki, Który Bieg ?
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam...
Ja mam przed wymiennikiem na 1 biegu a za wymiennikiem na 2 biegu. Jednocześnie pompka przed wymiennikiem jest odrobinę słabsza od tej za wymiennikiem.
Jak wziąłem na jednakowe biegi obie pompki to grzejniki w domciu od połowy były zimne.
Dodam że nie mam w instalacji zaworu 3d ani 4d, tylko sam wymiennik i zastanawiam się czy to dobrze, bo niem czym kontrolować temperatury powrotu bez ingerencji w zadana temperaturę na kotle !!!
Moze ktoś cos doradzi ???