  1. Witam...

    Ja mam przed wymiennikiem na 1 biegu a za wymiennikiem na 2 biegu. Jednocześnie pompka przed wymiennikiem jest odrobinę słabsza od tej za wymiennikiem.

    Jak wziąłem na jednakowe biegi obie pompki to grzejniki w domciu od połowy były zimne.

    Dodam że nie mam w instalacji zaworu 3d ani 4d, tylko sam wymiennik i zastanawiam się czy to dobrze, bo niem czym kontrolować temperatury powrotu bez ingerencji w zadana temperaturę na kotle !!!

     

    Moze ktoś cos doradzi ???

  2. Cześć Michał... nie wiem czy obserwujesz jeszcze ten temat... ale co tam... pisze...

    Mam identyczny kocioł jak ty... moje najwarzniejsze ustawienia:

    - temp na kotle 50 C

    - czas powtarzania podawania paliwa - 40 s

    - dawka paliwa 18%

    - moc wentylatora 10 % i przesłona na wentylatorze na ok 1 cm

    - podawanie w podtrzymaniu 20 s

    - czas postoju w podtrzymaniu 25 min

     

    Opinia serwisanta z cichewicza:

    - nie stosować przedmuchów !!!

    - wyłączyć modulacje mocy !!!

     

    Z mojego doświadczenia, czyli z autopsji:

    - sterownik pokojowy wyrzuć do kosza... wcale sie nie sprawdza a tylko komplikuje sprawę... z powodu bezwładności kotła kocioł po wejściu na 2 godziny w stan podtrzymania, po powrocie do trybu praca potrzebuje 3 godzin na ponowne zagrzanie domu o 1 stopień wyżej. W tym czasie zrzera 2 razy wiecej groszku.

    - koniecznie załóż głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach.

     

    POZDRAWIAM

  3. U siebie mam ustawioną pompę kotłową na 2, a za wymiennikiem na 1.

    To daje tyle, że woda kotłowa wychładza się mniej niż woda z obiegu grzejnikowego, a to z kolei korzystnie wpływa na sam kocioł. Ten nie lubi niskiej temperatury wody na powrocie.

    Na zużycie węgla to nijak nie wpływa - może trochę na zużycie prądu, ale to nieznacznie.

     

    pozdr.

    Robert G

     

     

    A JA MAM ODWROTNIE... NA OBIEGU KOTŁOWYM POMPA NA 1 BIEGU, A GRZEJNIKOWA NA 2 BIEGU...

     

    CZY TO ŻLE ???

  4. Ja na obiegu kotłowym mam pompę ustawioną na 2 biegu, a za wymiennikiem na 1. To sprawia, że woda kotłowa nie wychładza się tak bardzo i powraca nieznacznie tylko chłodniejsza od wychodzącej...

     

    Jednak mam obieg dość krótki i kotłownia jest u mnie tzw ciepłym pomieszczeniem, zatem straty ciepła z powodu szybko krążącej wody nie są znaczące.

     

    Jak masz chłodną kotłownię, to nie polecam tego rozwiązania, jak ciepłą, to jak najbardziej.

     

    pozdr

    Robert G

     

    Dzięki za zainteresowanie tematem...

     

    Pomieszczenie kotłowni mam cieplutkie... natomiast moj hydraulik ustawił mi pompe na obiegu kotłowym na 1 bieg a pompe na grzejniki na 2 bieg. Dodatkowo pompa na obiegu kotłowym jest troche słabsza od pompy idącej na grzejniki.

    Gdy sam zmniejszyłem bieg pompy "grzejnikowej" na 1 bieg to grzejniki miałem ciepłe tylko do połowy.

    Właśnie dlatego zastanawiam się nad zamontowaniem za wymiennikiem zaworu 3d lub 4d...

    ale czy to coś pomoże...

  5. zacznij od minimalnych predkosci ,jesli to wystarczy do nagrzania pomieszczen to nie ma potrzeby szybciej

    przy tym zmierz jakie sa róznice temp na zasilaniu i powrocie po obu stronach wymiennika ... i wyciagaj wnioski

    przepływem po stronie pierwotnej mozna regulowac w pewnym zakresie ilosc ciepła przekazywana na druga strone

    kilka prób i dojdziesz do własciwych ustawien

     

     

    Zapytam jak laik... a która to strona pierwotna... ta na obiegu kotła ???

  6. Witam...

    Posiadam kocioł na ekogrosze w układzie otwartym a za nim wymiennik płytowy i układ zamkniety z grzejnikami.

    Nie mam zaworu 3d ani 4d.

     

    Jak ustawić biegi pomp przed i za wymiennikiem ???

    Która powinna działać szybciej a która wolniej ???

     

    Z góry dzięki za pomoc...

  7. Dzieki za zainteresowanie tematem...

     

    Zrobione mam tak: do obiegu kotła włączone ma CWU (180 l biawar), podłogówkę z jakimś systemem mieszajacym na ktorym jest pompa z termostatem, no i ten wymiennik (35 kW).

    A za wymienni instalacja C.O. (10 grzejników płytowych i 2 grzejniki łazienkowe). Na grzejnikach termostaty. Niestety żeby zagrzać poddasze termostaty tam odkręcić muszę na full.

     

    Gdy na kotle zrobie 60 C, to w domciu jest bardzo ciepło a kociołek połyka mi prawie 2 worki groszku dziennie.

    Gdy na kotle zrobie 45 C to w domciu jest w sam raz a kociołek połyka już tylko 1 woreczek.

     

    Jak zrobić żeby przy 60 C na kotle w domu była komfortowa temperatura a kociołek nie połykał więcej niz ten 1 worek ????????????

     

    OTO JEST PYTANIE !!!

     

    Myslałem że właśnie zamontowanie w którymś miejscu instalacji zaworu 3d lub 4d da takie wyniki.

     

    Czy to że zgodziłem się na ten wymiennik to nie był błąd... ???

  8. Wiam wszystkich i pozdrawiam...

    Jestem uzytkownikiem kotła na ekogroszek i jednoczesnie laikiem w tym temacie...

    Moj hydraulik wykonał mi taka instalację:

    1. Kocioł cichewicz economini 21 kW + sterownik RK-2006 L2,

    2. Wymiennik płytowy ciepła (danfos), czyli dwa układy - osobno kocioł osobno grzejniki,

    3. Podłogówka (ok. 60 m2) z osobnym rozdzielaczem i układem mieszajacym i pompą z termostatem, a cały domek 170 m2, i 12 kaloryferków.

    4. Obiek CWU, zbirnik biawar 180l.

     

    No i teraz się zaczyna : smile.gif

    Jesli na kotle zadam temperaturę (zalecaną) 60 C, to w pomieszczeniach mam ok. 25 C, a jesli chce mieć w domu komfortowe 21 C to musze na kotle ustawić (niezalecane) 45 C !!!.

    Jak wieść niesie kociołek wtedy rdzewieje, bo temperatura powrotu poniżej 40 C.

     

    CZY MOZNA W TAKIM UKŁADZIE ZAŁOŻYĆ ZAWÓR 3D LUB 4D, A JEŚLI TAK TO JAK / GDZIE TO ZROBIĆ ???

     

    Z góry dzieki za rady !!!

×
×