Mysle, ze podajesz za duzo powietrza.
Moje ustawienia kotla (defro duo plus 15kW):
Temp c.o. 65°C
czas/przerwa podawania 5s/90s
sila nadmuchu 8%
praca/przerwa podtrzymania 10s/30min
wentylator w podtrzymaniu praca/przerwa 60s/5min
histereza kotla 5°C
przeslona wentylatora calkowicie otwarta
Ogrzewam 100m^2, budynek dobrze izolowany, temp dzien/noc 21/19°C.
Kociol jest w trybie pracy przez okolo 15 do 20h/dobe, dlatego ustawienia w podtrzymaniu moga nie byc optymalne.
Pale ekogroszkiem, powstaje drobny popiol, bardzo niewielka ilosc spiekow, kociol czyszcze raz na 4dni - wiaderko 20litrow popiolu.
pozdrawiam