a jak sobie radzicie z grzaniem cwu??? jakie ustawienia pieca? jakie zużycie groszku?
-
A mi sie wydaje, że to wstęp do reklamy....
Nikt ze zwykłych użytkowników nie zdawal by takiego...no powiedzmy conajmniej dziwnego pytania...
jak dobry to chwalimy, jak zly to wrzucamy na kuz.....i tyle
-
Cześć witam,
tak obserwuję ten sterownik, i chyba masz rację. Idzie więcej opału jak zacząłem użewać regulatora pokojowego
-
Witam, w załączeniu fotki
założyłem regulator pokojowy, ale komfort zamiast się zwiększać, zaczął się zmniejszać.
dom się wychładza, temp, jest coraz niższa. różnica ustawiona na regulatorze to 22 st w nocy, a 23 w ciągu dnia,-taka wysoka z racji tego, że na korytarzu jest cieplej niż w salonie
wydaje mi się,że problem tkwi w ust . zaworu 3d, tylko teraz tak, hydraulik zciągnął gałkę zaworu-ta częśc z kreseczka z reszty ktora jest wmontowana w instalację, czyli wyciągnął nakretkę-wtedy była kreska na godz. 12ej. W dloniach przekręcił ją na godz. 9tą, wsunął na zawor, ponownie przekręcil zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ponownie zdją, później ponownie w dłoniach ją przekręcił i ponownie założyl na zawór na godz 9tą i Bóg jeden wie ile razy zdążyl to zrobić.... jak teraz zawor 3d. ustwić na pozycję wyściową, żeby mieć jakiś punkt odniesienia???
W jaki sposob ustawić temp. powrotu wody do pieca aby wynosiła ok.55st. -tak jak zaleca producent??
Jeśli lepiej grzeją grzejniki, tym chlodniejsza jest cwu-jak to zrównoważyć??
Może forum przeczesuje jakiś-KOMPETENTNY -fachowiec z serwisu cichewicza??? Chociaż ątpię, żeby w cichewiczu pracowali kompetntn fachowcy, zczynam mieć dosyć tego czegoś/\,\.
-
-
Witam, z tym czujnikiem odegree, miałeś rację-hedraulikowi się widocznie pochrzaniło.... już czujnik jest we włąsciwym miejscu tzn. mierzy temp. podajnika a nie powrotu wody do pieca.
Odkręciłem dziś panel na piecu ze sterownikiem, żeby sprawdzić jak są podłączone czujniki do sterownika pieca, i są podłączone prawiłowo. Więć jest tak jak napisałe wcześniej a na sterowniku przy piecu nadal ukazuje się temp cwu - na dzień dzisiejszy 30st.C".... nie wiem co jest???
-
Czyli co, muszę pozmieniać podłączenia na sterowniku, czy pozamieniać kable z tylu pieca?
Dla mnie jest to dziwne, bo tak było fabrycznie i nikt tam nie grzebal. A co kolego z tym - jak napisaleś czujnikiem pieca czy tam podajnika, gdzie on powinien się znajdować?
jeśli lapiesz się w tym wszystkim, to napisz mi krok po kroku jak to poprawić. Dzięki z gory
-
Kurcze, teraz nie mam możliwośći zrobienia zdjęć z tyłu- za malo miejsca.
Ale czujki wychodzą z pieca na kablach, a te z kolei są fabrycznie opisane na piecu.Czujka od powrotu wody ma znacznie krotszy kabel, wiec do zasobnika na pewno mi nie wystarczy.
Ale ok. , może i faktycznie coś jest nie tak, powiedz mi kolego jak je popodłanczać, jesli możesz.
-
witam, fachowcem to ja nie jestem, zauważyłem jedną rzecz u siebie. otóż ja zakręciłem kaloryfery na gorze czyt. na poddaszu szybciej schladzal mi się parter...
a jesli ty masz kondygnację nad sobą i kondygnację pod sobą....???
spróbuj odkręcić grzejniki-nie mowię zeby nie wiem jak grzać, ale chosiaż tak żeby nie wychladzały ci użytkowanej kondygnacji, na powiedzmy dwojeczkę, na poczatku na pewno w zasobniku zacznie ubywać, ale gdy sie już nagrzają do min. temp. to powinno być lepiej.
to jedna sprawa.
druga jeśli robia się spieki to przykręć powietrze, tzn zasloń dmuchawę i zminimalizuj doplyw powietrza.
druga sprawa podawanie w podtrzymywaniu to takie podawanie, żeby utrzymalo si minimum żaru na palenisku.
-
Tak, włączyłem okresowe załączenie co 5min.
Wracając do czujnika, posiadam zasobnik biawar, z jego lewej strony zalożoną mam grzałkę elektryczną i z tej stronypod ocieplenie zbiornika wepchnęłem tan bolec, ktory zainstalowany jest na kablu, ktory to z kolei podłączony jest do pieca, natomiast-jak już temat został poruszony, ten od temperatury wody powrotnej wsunęłem pod otulinę rurki z miedzi którą wedruje woda powrotna.tu też coś nie gra, bo mimo czujnika, hydraulik zamontował termometr wody powrotnej i jest spora różnica. na termometrze jest np. 45zt, a na sterowniku w tym przypadku 33st.
nie wiem czemu.Wydaje mi się, że termometr hydraulika lepiej skazuje temperaturkę.
-
Wprowadziłem twoje ustawienia i po 24h na palniku zrobil się mega spiek... Zmniejszylem dopływ powietrza do min. poprzez zasunięcie przeslony na zbiorniku, zmniejszyłem podawanie na 10% i jest oki. popiół dopala się na pyłek, zawor 3d odkreciłem zaledwie na ok. 2mm i cwu poprawila się znacząco. mam walnięty tylko czyjnik cwu bo pokazuje mi na sterowniku 33 st, a podczas prysznica muszę mieszać ciepłą wodę z zimną w stosunku 1:1więc na pewno nie ma ona 33st.
nabyłem sterownik pokojowy, jutro mam zamiar zamontować. zobaczymy czy będie lepiej.
dziękuję odegree za pmoc
-
Od trzech miesięcu użytkuję future Ekono Mini 21kw i jest Ok. napewno trochę poświęcisz czasu nad ustawieniami, ale powinieneś być zadowolony. Polecam to forum-napewno znajdziesz nurtujące Cię pytania.
-
Dziękuję przyjacielu :)
zaraz pójdę zmienić ustawienia, a co do zaworu 3d, to podobno ma służyć do podniesienia temp. wody na powrocie.
Hydraulik chcial wstawić 4d, ale w instrukcji producent zalecał 3d i tak też zostalo.
Zapalarkę mam, a co do przeslony wentylatora to czy chodzi Tobie o przeslonę wiatraka, czy też a tą zapadkę w środku, którą reguluje się za pomocą śruby z nakretkami?
-
temat ndal aktualny-prosze o pomoc
-
A więc tak od poczatku:
dom z pustaka 24cm + 15cm styropianu, poddasze 25cm welny, podloga na gruncie 10cm styropianu, poddasze 5cm
grzejniki purmo i ok. 90m.kw. podlogowki, kotlownia w miedzi do rozdzielaczy dalej pex, nie mam termostatow na grzejnikach, bo zamierzam zalozyć termoregulator pokojowy i nie wiem, czy jest sens montować w takim przypadku termostaty grzejnikowe.Ponadto pompaco, pompacwu, pompa cyrkulacyjna,ale zacilana z regulatore wtykanego w gniazdo. zasobnik cwu 120l. ocieplony biawar, na powrocie zawor mieszający 3d.
ustawienia spisalem wszystkie,nie wiem...może jakaś glupota będzie źle:
temp. zadana kotła-55st.
współcz. modulacji czuwania -2
---------------------grzania - 2
czas powtarzania podawania paliwa - 300s.
min. dawka paliwa - 3%
dawka paliwa - 7% 21.0/300s.
czas podawania w podtrzymywaniu 15s.
czas postoju podajnika w podtrzymaniu 20min.
tryb pracy co term temp. zadana cwu 50
min. moc wentylatora - 30%
max moc wentylatora 90%
czas przedmuchu 25s.
czas przerwy przedmuchu - 10min.
opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu 20%
obroty wentylatora w zapalaniu - 50%
czas chłodzenia zapalarki -120s.
temp. zaplonu podajnika -85st.
czas napelniania podajnika -10min.
czas cofania paliwa 2s.
czas zapalania paliwa 300s.
tryb załączenia pompy co -term
czas okresowego zał pompy 2min.
tor cwu - pompa mieszająca
podwyzszenie temp. kotla podczas grzania cwu -55st.
histeryza grzania cwu 2st.
temp. min. kotla -52st.
temp. max. kotla -80st.
histeryza pracy kotła - 2st.
---------- ochrony kotla -3 st.
temp. przegrzania kotla - 98st.
sterownik na piecu RK 2006L2
Zdążylem się zorientować, że znaczna część forumowiczow posiada ogromną wiedzę wiedzę w tej materii, proszę zatem o wszelkie sugestie, co i jak ustawić, a może zmienić, żeby ogrzewanie bylo ekonomiczniejsze, w domu cieplo, przy min. obsludze kotła.
pozdrawiam
michał
-
Przy piecu posiadam zawór mieszający a przy grzejnikach tylko korki. Nie zdążyłem jeszcze zainstalować termostató. Na dniach będę chciał założyć regulator pokojowy, nie wiem tylko jaki kupiś-większość jest przeznaczona tylko do kotłów gazowych. może coś podpowiecie???
Ustawienia wrzucę jutro, muszę je spisać
-
Acha, i jeszcze jedna sprawa. Nawet jeśli piec jest ustawiony na 40st to na wyświetlaczu wyswietla się PRACA - piec dobija do 39st i dalej nie drgnie. nawet nie wiem jak wyglada PODTRZYMANIE
-
jeśli na kotle mam 40st. przy -10 na zewnatrz w domu mam 21-22st, cwu mam ustawiona na 37st a dogrzewa mi się do max 30st, to jedna sprawa, a druga taka, ze cwu w zasobniku szybko stygnie tzn, jeśli piec dziś wygasnie jutro rano cwu bedzie miala ok.20st.
-
WITAM, GRZEJĘ PIERWSZY SEZON W NOWYM DOMU. OK.210M.KW.W TYM OK. 20M. NIE OGRZEWANEGO GARAŻU. DOM DOBRZE OCIEPLONY.
SPALA MI SIĘ PRZY USTWIONEJ TEMP. NA PIECU 40ST. 0K 25KG/24h-myślę, że zaduzo,
druga sprawa to taka, że bardzo szybko wychladza się woda uzytkowa w ocieplonym zasobniku.
w piecu cały czas chodzi dmuchawa a temp pieca i wody wzrasta strasznie powoli.
Jeśli jest tu jakis kompetentny fachowiec, bardzo proszę o pomoc
Czyszczenie Kotla Przed Sezonem
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam, mam pytanie. Wlaśnie przygotowuję się do sezonu grzewczego, a jestem po jednym sezonie użytkowania pieca na eko groszek
Posiadam Futurę Econo Mini 21kw z rusztem awaryjnym. Nie ukrywam, że do podgrzewania cwu uzywam wlaśnie tego rusztu i i z moich obserwacji wynika, że komora spalania jest bardzo zasyfiona-wiadom drzewo sosnowe...
Ipytanie do innych-wprawionych uzytkowników. Jak czyścicie swoje piece, czym czyścicie są może jakieś preparaty do tego?
Jeśli ktoś może to proszę niech napisze jak wyczyścić taki piec porządnie.
Pozdrawiam Forumowiczów