  1. Witam, mam pytanie. Wlaśnie przygotowuję się do sezonu grzewczego, a jestem po jednym sezonie użytkowania pieca na eko groszek

    Posiadam Futurę Econo Mini 21kw z rusztem awaryjnym. Nie ukrywam, że do podgrzewania cwu uzywam wlaśnie tego rusztu i i z moich obserwacji wynika, że komora spalania jest bardzo zasyfiona-wiadom drzewo sosnowe...

    Ipytanie do innych-wprawionych uzytkowników. Jak czyścicie swoje piece, czym czyścicie są może jakieś preparaty do tego?

    Jeśli ktoś może to proszę niech napisze jak wyczyścić taki piec porządnie.

    Pozdrawiam Forumowiczów

  2. Witam, w załączeniu fotki

    założyłem regulator pokojowy, ale komfort zamiast się zwiększać, zaczął się zmniejszać.

    dom się wychładza, temp, jest coraz niższa. różnica ustawiona na regulatorze to 22 st w nocy, a 23 w ciągu dnia,-taka wysoka z racji tego, że na korytarzu jest cieplej niż w salonie

    wydaje mi się,że problem tkwi w ust . zaworu 3d, tylko teraz tak, hydraulik zciągnął gałkę zaworu-ta częśc z kreseczka z reszty ktora jest wmontowana w instalację, czyli wyciągnął nakretkę-wtedy była kreska na godz. 12ej. W dloniach przekręcił ją na godz. 9tą, wsunął na zawor, ponownie przekręcil zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ponownie zdją, później ponownie w dłoniach ją przekręcił i ponownie założyl na zawór na godz 9tą i Bóg jeden wie ile razy zdążyl to zrobić.... jak teraz zawor 3d. ustwić na pozycję wyściową, żeby mieć jakiś punkt odniesienia???

    W jaki sposob ustawić temp. powrotu wody do pieca aby wynosiła ok.55st. -tak jak zaleca producent??

    Jeśli lepiej grzeją grzejniki, tym chlodniejsza jest cwu-jak to zrównoważyć??

    Może forum przeczesuje jakiś-KOMPETENTNY -fachowiec z serwisu cichewicza??? Chociaż ątpię, żeby w cichewiczu pracowali kompetntn fachowcy, zczynam mieć dosyć tego czegoś/\,\.

  3. Witam, z tym czujnikiem odegree, miałeś rację-hedraulikowi się widocznie pochrzaniło.... już czujnik jest we włąsciwym miejscu tzn. mierzy temp. podajnika a nie powrotu wody do pieca.

    Odkręciłem dziś panel na piecu ze sterownikiem, żeby sprawdzić jak są podłączone czujniki do sterownika pieca, i są podłączone prawiłowo. Więć jest tak jak napisałe wcześniej a na sterowniku przy piecu nadal ukazuje się temp cwu - na dzień dzisiejszy 30st.C".... nie wiem co jest???

  4. Czyli co, muszę pozmieniać podłączenia na sterowniku, czy pozamieniać kable z tylu pieca?

    Dla mnie jest to dziwne, bo tak było fabrycznie i nikt tam nie grzebal. A co kolego z tym - jak napisaleś czujnikiem pieca czy tam podajnika, gdzie on powinien się znajdować?

    jeśli lapiesz się w tym wszystkim, to napisz mi krok po kroku jak to poprawić. Dzięki z gory

  5. Kurcze, teraz nie mam możliwośći zrobienia zdjęć z tyłu- za malo miejsca.

    Ale czujki wychodzą z pieca na kablach, a te z kolei są fabrycznie opisane na piecu.Czujka od powrotu wody ma znacznie krotszy kabel, wiec do zasobnika na pewno mi nie wystarczy.

    Ale ok. , może i faktycznie coś jest nie tak, powiedz mi kolego jak je popodłanczać, jesli możesz.

  6. witam, fachowcem to ja nie jestem, zauważyłem jedną rzecz u siebie. otóż ja zakręciłem kaloryfery na gorze czyt. na poddaszu szybciej schladzal mi się parter...

    a jesli ty masz kondygnację nad sobą i kondygnację pod sobą....???

    spróbuj odkręcić grzejniki-nie mowię zeby nie wiem jak grzać, ale chosiaż tak żeby nie wychladzały ci użytkowanej kondygnacji, na powiedzmy dwojeczkę, na poczatku na pewno w zasobniku zacznie ubywać, ale gdy sie już nagrzają do min. temp. to powinno być lepiej.

    to jedna sprawa.

    druga jeśli robia się spieki to przykręć powietrze, tzn zasloń dmuchawę i zminimalizuj doplyw powietrza.

    druga sprawa podawanie w podtrzymywaniu to takie podawanie, żeby utrzymalo si minimum żaru na palenisku.

  7. Tak, włączyłem okresowe załączenie co 5min.

    Wracając do czujnika, posiadam zasobnik biawar, z jego lewej strony zalożoną mam grzałkę elektryczną i z tej stronypod ocieplenie zbiornika wepchnęłem tan bolec, ktory zainstalowany jest na kablu, ktory to z kolei podłączony jest do pieca, natomiast-jak już temat został poruszony, ten od temperatury wody powrotnej wsunęłem pod otulinę rurki z miedzi którą wedruje woda powrotna.tu też coś nie gra, bo mimo czujnika, hydraulik zamontował termometr wody powrotnej i jest spora różnica. na termometrze jest np. 45zt, a na sterowniku w tym przypadku 33st.

    nie wiem czemu.Wydaje mi się, że termometr hydraulika lepiej skazuje temperaturkę.

  8. Wprowadziłem twoje ustawienia i po 24h na palniku zrobil się mega spiek... Zmniejszylem dopływ powietrza do min. poprzez zasunięcie przeslony na zbiorniku, zmniejszyłem podawanie na 10% i jest oki. popiół dopala się na pyłek, zawor 3d odkreciłem zaledwie na ok. 2mm i cwu poprawila się znacząco. mam walnięty tylko czyjnik cwu bo pokazuje mi na sterowniku 33 st, a podczas prysznica muszę mieszać ciepłą wodę z zimną w stosunku 1:1więc na pewno nie ma ona 33st.

    nabyłem sterownik pokojowy, jutro mam zamiar zamontować. zobaczymy czy będie lepiej.

    dziękuję odegree za pmoc

  9. Dziękuję przyjacielu :)

    zaraz pójdę zmienić ustawienia, a co do zaworu 3d, to podobno ma służyć do podniesienia temp. wody na powrocie.

    Hydraulik chcial wstawić 4d, ale w instrukcji producent zalecał 3d i tak też zostalo.

    Zapalarkę mam, a co do przeslony wentylatora to czy chodzi Tobie o przeslonę wiatraka, czy też a tą zapadkę w środku, którą reguluje się za pomocą śruby z nakretkami?

  10. A więc tak od poczatku:

    dom z pustaka 24cm + 15cm styropianu, poddasze 25cm welny, podloga na gruncie 10cm styropianu, poddasze 5cm

    grzejniki purmo i ok. 90m.kw. podlogowki, kotlownia w miedzi do rozdzielaczy dalej pex, nie mam termostatow na grzejnikach, bo zamierzam zalozyć termoregulator pokojowy i nie wiem, czy jest sens montować w takim przypadku termostaty grzejnikowe.Ponadto pompaco, pompacwu, pompa cyrkulacyjna,ale zacilana z regulatore wtykanego w gniazdo. zasobnik cwu 120l. ocieplony biawar, na powrocie zawor mieszający 3d.

    ustawienia spisalem wszystkie,nie wiem...może jakaś glupota będzie źle:

    temp. zadana kotła-55st.

    współcz. modulacji czuwania -2

    ---------------------grzania - 2

    czas powtarzania podawania paliwa - 300s.

    min. dawka paliwa - 3%

    dawka paliwa - 7% 21.0/300s.

    czas podawania w podtrzymywaniu 15s.

    czas postoju podajnika w podtrzymaniu 20min.

    tryb pracy co term temp. zadana cwu 50

    min. moc wentylatora - 30%

    max moc wentylatora 90%

    czas przedmuchu 25s.

    czas przerwy przedmuchu - 10min.

    opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu 20%

    obroty wentylatora w zapalaniu - 50%

    czas chłodzenia zapalarki -120s.

    temp. zaplonu podajnika -85st.

    czas napelniania podajnika -10min.

    czas cofania paliwa 2s.

    czas zapalania paliwa 300s.

    tryb załączenia pompy co -term

    czas okresowego zał pompy 2min.

    tor cwu - pompa mieszająca

    podwyzszenie temp. kotla podczas grzania cwu -55st.

    histeryza grzania cwu 2st.

    temp. min. kotla -52st.

    temp. max. kotla -80st.

    histeryza pracy kotła - 2st.

    ---------- ochrony kotla -3 st.

    temp. przegrzania kotla - 98st.

    sterownik na piecu RK 2006L2

     

    Zdążylem się zorientować, że znaczna część forumowiczow posiada ogromną wiedzę wiedzę w tej materii, proszę zatem o wszelkie sugestie, co i jak ustawić, a może zmienić, żeby ogrzewanie bylo ekonomiczniejsze, w domu cieplo, przy min. obsludze kotła.

    pozdrawiam

    michał

  11. WITAM, GRZEJĘ PIERWSZY SEZON W NOWYM DOMU. OK.210M.KW.W TYM OK. 20M. NIE OGRZEWANEGO GARAŻU. DOM DOBRZE OCIEPLONY.

    SPALA MI SIĘ PRZY USTWIONEJ TEMP. NA PIECU 40ST. 0K 25KG/24h-myślę, że zaduzo,

    druga sprawa to taka, że bardzo szybko wychladza się woda uzytkowa w ocieplonym zasobniku.

    w piecu cały czas chodzi dmuchawa a temp pieca i wody wzrasta strasznie powoli.

    Jeśli jest tu jakis kompetentny fachowiec, bardzo proszę o pomoc

    [email protected]

×
×