  1. Hej. ja mam ustawione (czas przerwy podajnika 4,30 min nadmuch 6 temp pieca 58) reszta fabrycznie. Pale w trybie letnim z otwartym zaworem C.O. na grawitacje by lekko podgrzewalo domek. W 3 dni opróznilo mi podajnik wydaje mi sie wiec ze spala troszke za duzo, ale to dopiero poczatek wiec moze dojde z tym do ładu:)

  2. Witam. Mam jeszcze 2 pytania. W zestawie z piecem otrzymalem 2 identyczne czujniki C.W.U. Wedlug instalatora wystarczy uzyc tylko 1 czujnika montujac go przy bojlerze, czy ma racje?

    Bojler jest w innym pomieszczeniu okolo 4m od Pieca, kabel czujnika jest zbyt krotki, czy jest koniecznosc przedłuzenia, czy wystarczy czujnik zamontowac na rurze (wlotowa czy wylotowa?) jak najblizej bojlera i dokladnie zaizolowac?

     

    edit. 13.09

    Zamontowalem na rurze powrotnej do pieca i dokladnie zaizolowalem, narazie wszystko ok:) cała noc grzałem domek rano przelączylem na tryb letni i hula ładnie:) Pale miałem, po otwarciu drzwiczek rano wysypalo sie troche pylu, zmniejszylem bieg nadmuchu z 10 na 7 moze to pomoze.

  3. Witam.

     

    Miesiac temu zakupilem kociol stalmark17kw jestem w trakcie podlaczania kotla i instalator poprosil mnie o schemat podłączenia kotła do instalacji grzewczej z wykorzystaniem zaworu 4 drożnego i 2 pomp CO i COW. Niestety w dokumentacji ktora otrzymalem podczas zakupu nie ma takiego schematu. Czy jest ktos moze w posiadaniu takiego schematu? Bardzo Prosze o pomoc.

     

    Pozdrawiam.

×
×