  1. Serdeczne dzięki rzeczywiście pomogło w 50 procentach jest lepiej pojemnik starczył na 24 godziny.

    Ustawilem dmuchawe na 1 ale przerwę mam 33 sekundy często podaje chyba z tym nic się już nie zrobi.Ten węgiel jak piec się wyłączy momentalnie gaśnie i cieżko jest uzupełnić szybko paliwo.

    Ale i tak jestem zadowolony. Dzięki bardzo

    Pozdrawiam

  2. Witam

    Podam moje ustawienia i parametry:

     

    Kociol Stalmark 35kw

    Ustawienia:

    Przerwa podawania 38 sekund

    Dmuchawa. 7bieg aktualnie wcześniej miałem 4bieg

    Aktualna temp zadana 55stopni

    Temperatura na dworze -10

    Dom o powierzchni 250m2

     

    Moje problemy to :

    1.bardzo trudno osiągam temp zadana

    2. Ogień pali się głęboko z tylu przy podajniku

    3.zuzycie to pełny pojemnik za 9 godzin makabra

    Około 100kg za 10 godzin

    Opał to czeski ekogroszek brunatny

     

    Proszę was o pomoc może coś złe robię.pomozcie

    Myślałem ze starczy mi opolu na 2 miesiące a tu na tydzien

  3. dom to gl362 studia atrium.W projekcie napisano iż jest to 115 m lecz poddasze liczone bez skosów oraz zamiast garażu mam pokój,wszystko razem po podłogach wychodzi ponad 170m2 dzisiaj zmieniłem temperaturę minimalną kotła w serwisowych na 60st i piec się dogrzał do tych 64st i teraz stoi w podtrzymaniu już jakieś 30minut ;-) mój rekord hehe.....

     

    Gdzie po zmianie przekroju obiegu kotłowego zamontować pompę??na wszelki wielki chcę ją założyć.

     

     

    Grzeje wszystko ?

  4. a może podpowiesz koledze jak sprawić, by kocioł mógł spalać nie 30 kg, a 95 kg na dobę? Jak wiesz jak oczywiście. (mała podpowiedź: ustawienie 70C nie wystarczy)

     

    Napisałem ze nie musi zmieniać kotła a może go wywalić jak się przekona przy -20 ze nie może ujechac.kwestia spalania wcale nie jest powiedziane ze kocioł większy o 5kw spali wiecej jak wszystko się rozgrzeje ustabilizuje będzie ok może 40kg.Mikołaj spala mało bo zawór 4d mu steruje zamyka i otwiera,gdyby otworzyl recznie 4d na max zobaczysz ile spali. Nie pomagasz w temacie to nie pisz wogole.takie są moje spostrzeżenia mikus zrobi i tak co myśli po swojemu.Blaga o pomoc więc dziele się doświadczeniami, tak jak ja blagalem wcześniej dobrze ze są ludzie inni od ciebie którzy chcą pomoc vlad.

     

    Mikołaj nie klocimy się.staram się pomoc ale przeszkadzają.

    Ile właściwie ma pow.użytkowa twojego domu?

    • Zgadzam się 1
  5. Witam

     

    Z jakiego powodu muszą być 5/4' a nie na przykład 1'?

     

    Oczywiście mozna dać nawet 0'5 cala. Uważam ze przy instalacji jaka ma Mikołaj powinien być większy przekrój zasilajacy przynajmniej 5'4. Patrząc na jego instalacje ma 3 obwody.powinien mieć odpowiednie zasilanie z zapasem a nie np.zredukowane zaraz przy piecu.Mysle ze nasz kolega powinien mieć kolektor na zasilaniu i od niego odnogi na obwody.ZAwor 4d dlawi mu zasilanie i dodatkowo coś tam mu kombinuje z powrotem.Jezeli ma zasilanie 5'4 na piecu a zawór 4d 1" i dodatkowo mu się zamyka w połowie na0"5 cala. Raczej będzie problem. Mikołaj woda za krótko idzie na obieg a zawór za szybko zamyka żeby chronić powrót. Jeszcze kwestia jak masz rozdzielone góra i dół podłogi i jaki przekrój rur do tego rozdzielcza byle by nie mały.

  6. autor wątku pisze o dobowym spalaniu 30 kg, a jego kocioł przy 100% mocy powinien spalić ok 95 kg na dobę.

     

     

    Jak uzasadnisz swoje twierdzenie, że jego kocioł jest za mały? (głupi rozum pomijamy)

     

    Spala 30 swietnie ale w domu ma zimno a ogrzewanie częściowo mu nie grzeje.Dodatkowo wyobraz sobie sytuacje żeby ustawić mu 70 stopni niech ja osiągnie dlaczego jej nie osiąga? Pisze max 59 a jeszcze pewne obiegi sa zimne tak twierdzi. Dziwne jest przewymiarowany? Ze nie osiąga temp.

     

    Oczywiście rozmawiamy luźno nie musicie mie kacic. Miałem kocioł atmos 25kw palilem 3dni przykladalem do pieca co 4 godziny 6 lopat nigdy nie osiągnął temp żadnej. Zmieniłem kocioł na 35kw ku mojemu zdziwienie eureka kocioł po 2godzinach grzania wyłącza się czy mu dam 50 ,60 , 70 .dziwne prawda?

  7. Na mój głupi rozum piec jest za mały na ta ilośc podlogowki miałem ten sam problem mam 160m podlogowego. nie mogłem nagrzac podłogi.

    Musisz pamiętać ze podłoga bardzo długo się nagrzewa do 2 dni a odbiór mocy jest zajebisty.

    Co zrobiłem?

     

    1. Wymienilem piec z 25kw na 35kw może przesadzilem na230m ale należy pamiętać o podłodze. Ty oczywiście nie musisz tego robić.

    2. Wyrzucilem zawór 4 drozny uważam go za głupotę grzejesz sobie kocioł a nie podłogę.Zaloz sobie 3drozny i nic wiecej.

    Usunalem cała zasrana automatyke tylko czujniki zostawiłem 2 zalaczajace pompy od 30stopni.

    3. Trzeci problem tkwil w przekrojach rur wyjsciowych uważam ze powinny być duże 25to trochę mało przy takim przekroju kradlo mi ciepło z rur wymienilem na duże i zrobiłem belke która jest jakby magazynem.

    Ogólnie to grzejesz kocioł i tyle dlatego cię to ćwiczy.

    4.Jeszcze odpowiedz każdy obwód po kolei pompą zrobiona przez kogoś żeby zesilaniem przepuścić osobno każdy obieg

    Pozdrawiam i powodzenia!!!

    Mnie to szkolilo cały sezon . Tym sposobem jaki opisujesz nie nagrzejesz w życiu sam piszesz ze nie osiąga 59. Daj mu 70 niech nagrzeje zobaczymy czy da radę. Jak nie to jest za mały a nie za duży!!! Co wy wygadujecie kocioł nie jest przewymiarowany wychladza go podłoga nie może uciagnac!!!

     

    Wiesz co zrób otwórz 4d na maxa tak żeby na budynek był obieg maxymalny i napisz co zaobserwowales.Nie bój się o kocioł i jego temp powrotu niech się postara o nią.

    • Nie zgadzam się 3
  8. Witam

     

    Podam moje parametry:

    temp.kotła ---- 55stopni

    przerwa podawania 1:25

    dmuchawa na 4 biegu

    Pale miałem 25kj

    Dom 230 m2

    Problem polega na tym ze spala mi od 19 do 7 rano 100kg tegoz opalu podajnik na jedną noc

    temperatura 20 stopni w domu jestem przerazony jest szansa cos jeszcze zrobic

    wyglada ze spala sie dobrze idzie 3,5 minuty 2 podania i 10 minut przerwy.

    Dodam ze u mnie nie ma dluzszej przerwy jak 10 minut

     

    co robic ?

  9. Uzupełniam.

    Tak to powinno wyglądać. Popraw jeśli coś jest inaczej

    post-18583-0-93277200-1318159749_thumb.jpg

     

    Jak widać niestety jedna pompa zabiera wodę drugiej. To tak na marginesie.

     

    Sorki ta rura którą zaznaczyłeś krzyzykami to zasilanie do podłogi w piwnicy.

     

    no to płacz płaci się za dobre działanie a nie za robote i marnowanie materiału

    Najpierw daj jeszcze pompe C.O na1

    gdzie idą te dwie nitki od pompy po lewej , a gdzie po prawej

    Pozdro

    Na ktorym zdjeciu a od pompy, w prawo do rozdzielacza na pietrze zdjecie nr 3, w lewo do podlogi w piwnicy ktora grzeje dobrze,

    W kotłowni jest belka z 5 wyjsciami jedno wyjscie zasila grzejniki , drugie podłogowe ogrzewanie, reszta jest wolna.

    Odległosc od pompy do rozdzielacza około 4m

  10. Sory rzeczywiście zawaliłem z tym tematem kompletnie zacmiło mnie.Przepraszam wszystkich.

     

    1.Trojnik (chodzi o zawor trzydrożny) drugie odejscie jest podłączone do powrotu nadmiar ciepła wraca do kotła.

    2.Nie próbowałem rzeczywiście może warto spróbować ale moge zdławić 2 grzałki tylko.

    3.Firma która to robiła nie pytała sie mnie co chce sami takie załozyli.To są takie grzejnikowe z małym przepływem taką mini dziurka 2mm.Nie znam sie na tym moze ich wywalić i dać zwykłe zawory z dławikiem?

    4.Nie byłem przy montazu tej firmy bo tez pracuje.Uruchomili i powiedzieli ze trzeba grzac zeby było ciepło i tyle.Potem sie pokłóciłem z nimi ze nie grzeje dobrze i tyle ich widziałem.

    5.Pompa idzie na 3 podobnie jak pompa co 3 bieg .Wydaje mi sie ze ciepła z pieca jest dość tylko to sie dławi na rozdzielaczu

  11. Witam

     

    Dołaczam sie do kolegi mam ogromny problem z ogrzewanie podłogowym. Opisze jak wyglada moja instalacja:

     

    1.Dom 230 m2 porotherm 44 nieocieplony.

    2.Kocioł z podajnikiem tłokowym 35kw stalmark

    3. 12 grzejników (2 w piwnicy, 3 na 1 pietrze, 8 na poddaszu raczej grzeją dobrze)

    4. Ogrzewanie podłogowe 2 grzałki w piwnicy, 6 na parterze, 2 na poddaszu

    5.Rozdzielacz gorgiel 8 sekcyjny i zawory termostatyczne pod głowice wmontowane na zasilaniu

    6.2 pompy jedna na co druga do podłogi.

     

    Problem polega na tym ze tylko 2 obwody najkrótsze grzeją super zasilanie i powrót ciepłe.Reszta albo powroty zimne lub letnie.Nie pomaga grzanie dłużej że niby kazdy mówi ze to musi sie nagrzac bo beton zimny

    Jezeli zakrece wszystkie grzałki i zostawie po jednej grzałka jest ciepła za chwile(powrot).Co robic wyżucic głowice bo dławi przeplyw?Mam wrazenie ze jak jest wszystko odkrecone woda krazy tam gdzie jej wygodnie czyli w krótsze obwody.Czy problem jest w rozdzielaczu bo do 8 podłaczyli 10 wejsc takimi dodatkowymi trójnikami.Czy pompa za słaba.Pomozcie.Instalator sie wypiął juz dawno.

     

    post-22911-0-68090400-1318155020_thumb.jpg

    post-22911-0-95188100-1318155032_thumb.jpg

    post-22911-0-86900400-1318155343_thumb.jpg

     

    Co dalej z tym zrobić.Pomóżcie.

  12. ok dzieki.Nie dawać 3D na grzejnikach?Ok.Chodziło mi o termometry nie manometry sory.Moze lepiej wyzucic 4d i zalozyc normalnie 3 drozne na zasilaniu grzejników i podłogi co o tym myslisz? Wczesniej na starym piecu do zaworu 4d musialem wstawic pompe na powrot.Dodatkowo dzialo mi sie tak ze jesli sie ta pompa w obwodzie kotla wylaczyla to inne 2 pompy wtłoczyly mi zimną wode do kotła bezsensu takie przepychanie wody nie da sie tego inaczej zrobic.Jak i w ktore miejsce podpiac kominek?

    pozdr.

     

    nienarysowalem zbiornika cisnieniowego ale tez bedzie na powrocie

  13. post-22911-0-57326900-1306658978_thumb.jpg

     

    Witam wszystkich serdecznie.Moj problem z ogrzewaniem rozpoczął sie rok temu.Zakupilem kocioł atmos 25kw który okazał

    się za mały. W tej chwili mam zamówiony kocioł z podajnikiem Stalmark 35kw.Moja prosba do was to pomoc przy

    sprawdzeniu instalacji gdyż nie wieze juz zadnemu instalatorowi.W załączonym schemacie jest wstepne rozmieszczenie

    bojlera, kotła ,grzejników i ogrzewania podłogowego nie wiem jak podlaczyc kominek i solary.Prosze o poprawe ewentualnie o dorysowanie rzeczy zaworów zwrotnych

    itp.Pozdrawiam i prosze o porade.

  14. U mnie nowy dom porotherm 44 nie ocieplony strop otwarty ocieplony dach welna 20cm, temperatura spada 2 stopnie na dobe jak nie pale.pozdr

     

    ps. temp zewnetrzna -5 -10 stopni

     

    Dla porównania w starym domu mieszkanie na poddaszu kłade sie spac przy 22 stopni a rano jak wstaje to jest 16 stopni oczywiscie w nocy w piecu zgasnie.

    Wiec u ciebie chyba nie jest zle nie ma nic za darmo:)

  15. No własnie moze sie ktos wypowie na temat rury mieszającej i zaworka do grzejników!!!

    Czy tym mozna cos nagrzac, przerabiam instalacje jutro na wlasny koszt nie moge nagrzac podłogi w ten sposob ilosc powracajacego ciepla jest tak mala ze nie dziala to tak jak nalezy

    za ten czas niz sie to rozgrzeje to cho cho montuje tam mniejsza rure i zawor mieszajacy według mojego myslenia i wywalam zaworek grzejnikowy głupota.Najgorsze ze ten co to robił trzyma sie swojej wersji.

    Dodatkowo moj atmosik połyka 10 łopat co 3 godziny i nie daje nawet 50 stopni na instalacji jest poprostu za mały to atmos 25 to piec na 150m2 a nie 220m2 pozdr.

×
×