Witam.
Miałem problem taki jak w pierwszej wiadomości w temacie.
Udało mi się ustawić dziś piec tak, aby węgiel nie gasł... i pali się bardzo ładnie pomarańczowym, stałym płomieniem.
Piec z 15 do 62 st. C (temp. zadana, pompa włącza się powyżej 40 st. C) doszedł w 90 minut.
Jeśli ktoś jest zainteresowany, to podaję dokładniejsze dane i ustawienia:
kocioł Defro Duo Plus 25kW (z obrotową retortą)
węgiel "czeski ekogroszek" z węgla brunatnego, suchy
powierzchnia do ogrzania - ok. 150 m.kw. (11 grzejników)
czopuch w połowie otwarty
Praca:
czas podawania: 12s (10s też dawało radę)
czas przerwy: 40s
nadmuch: 10% (skala 0-100%, przesłona maksymalnie otwarta)
Podtrzymanie:
czas podawania i nadmuchu: 20s
przerwa podawania i nadmuchu: 5 minut
Pozdrawiam.