  1. Gdybym krzyczał to bym nawstawiał wykrzykniki ale tego nie zrobiłem sory za złe zrozumienie!

     

    A jak bym faktycznie "bombę" oddał do sklepu i kupił naczynie wzbiorcze 8l BO SZKODA KUCHNI i zrobił instalacje jak narysował mi forumowicz to zastanawiam się czy potrzebny jest zawór różnicowy kiedy w mojej instalacji nie będzie grafitacyjnego przepływu, bo rurki zasilające i powrotne idą nad podłogą przy sobie. I czy mogę wpiąć pompę bezpośrednio na wyjściu z pieca dez bypasu do rozdzielacza czy też nie. I czy bojler też przez rozdzielacz czy nie? czy tak może być!!! czy może jakieś poprawki muszą być???? RYS. 1 CZY RYS. 2

    post-22741-0-81783500-1317246610_thumb.jpg

    post-22741-0-96134700-1317247080_thumb.jpg

  2. TAK PRZYJACIELU, ALE JA NIE ROBIE UKŁADU OTWARTEGO TYLKO NA PRZEPONIE I ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3,5 BAR. I NIE MAM ZAMIARU ROBIĆ NACZYNIA WZBIORCZEGO, BO NIE MAM GO GDZIE ZAMONTOWAĆ.PIEC JEST W KUCHNI GDZIE SUFIT JEST NA WYSOKOŚCI 2,25m I WTEDY BOJLER MUSIAŁBYM POWIESIĆ NA 1,7m WYSOKOŚCI,TO NIBY GDZIE NA WYSOKOŚCI SZAF KUCHENNYCH.

    • Nie zgadzam się 1
  3. Piec jest na węgiel 8kW UKS z dmuchawą i sterownikiem BO MOŻE ŹLE WPISAŁEM KOCIĄŁ!Wężownica schładzająca czaje co to i po co, ale narazie nie mam tyle kasy.

    A zabezpieczenie po stronie cwu, to co to ma być? Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera z rurociągu wody zimnej( bo taki zainstalowałem), czy jakieś zabezpieczenie płaszcza wodnego! jeśli można to dorysować to będe wdzięczny bo nie wiem gdzie to ma być i jak to wygląda

    • Nie zgadzam się 1
  4. Nie wiem czy wysoko na moje to najwyższy grzejnik jest na wysokości 2metrów (licze jego najwyższy punkt-czyli odpowietrzniki)żadnych zaworów termostatycznych nie ma! Są tylko zwykłe odcinające dolne na imbus pod kapselkiem, a górne z białą plastikową gałą! i to wszystko! Grzejników na wysokości 0,8metra (licząc ich najwyższe punkty) są trzy-razem 2,5m Instalacja prosta jak metr drutu w kieszeni! do pompy 1"stalowa za pompą idzie pleksa 16mm przy podłodze do przedpokoju. Tam są dwa trójniki od którego idą rurki do grzejniczka małego 3 żebra alu! i w podłogę pod drzwiami do pokoju! następnie wychodzą z podłogi w rogu przedpokoju i też są zakończone trójnikami! Od nich idą rurki do grzejników w dużym pokoju 2x 1m, a z drugiej części trójników na przedpokoju idą rurki do łazienki zakończone też trójnikami bo z jednego końca wychodzą rurki na grzejnik łazienkowy a z drugiego końca idą rurki do grzejnika w małym pokoju! i to wszystko! I albo grzeje grzejnik na przedpokoju i w małym a te w dużym słabo a w łazience prawie w ogóle, albo w małym i na przedpokoju a w dużym i w łazience nie! zawory wszędzie otwarte na maksa!

  5. Witam zrobiłem instalację! Odpaliłem piec i zonk na wyjściu 80 stopni a na powrocie jakieś 25 i nie pcha wody.

    Zawory wszystkie otwarte odcinające i zasilające, pompa na trzecim biegu, a grzejniki są gorące, ale nie wszystkie.

    na przykład w łazience w ogóle nie grzeje. Grzejnik jest na wysokości 1 metra. Są jeszcze trzy grzejniki stalowe jeden 60x60 Dwa po 60x100 a i jeszcze mały 3 żebra na przedpokoju! Pojedynczo grzeje każdy a razem jest kicha! No i ta temperatura powrotu! Instalacja przy piecu 1" układ otwarty,przelewowy na strychu, na grzejniki idą rurki Plex 16mm

    Może słaba pompa Nazwa:Water Force 25-40-180C

    Pmax 1.0 MPa

    65W/45W/35W

    Czemu pomocy!!!

  6. Nie wiem jakie funkcje chcesz wyciągnąć z 3D, redukcję temp na grzejnikach, czy ochronę powrotu kotła.

     

    Odp.

    Chodzi mi o utrzymanie na powrocie 50 stopni, a zmniejszyć temp. na grzejnikach!

    Panu Mecenasowi przesłałem poprawiony rysunek.

    I co z tym wzbiorczym, tak czy inaczej???????

    Proszę o komentarz!

    :lol:

  7. Panie Mecenasie Pan Kiminero włączył się do naszego tematu i troche się zakręciłem!

     

    O co mi chodzi:

    Chcę żeby na powrocie do pieca było około 50 stopni, a na grzejnikach jakieś 35 stopni, bo bez 3D szło by się "ugotować", utrzymując na powrocie 50 stopni, by nie zajechać pieca w trzy sezony!

    Tak jak to robi mój sąsiad ( Ma na wyjściu z pieca 35-39 stopni,bo ktoś go naciągnął na dardzo dużą ilość żeberek, i przy 45 stopniach na wyjściu, już lata na gaciach!)Ale ja nie o tym.... :lol:

     

    Mam już rury 1" do wyrównawczego i instalki.

    Podłączone grzejniki na plexie 16mm

    Zawór 3D kulowy 1"

    Zbiornik wyrównawczy 10L

    I w niedziele dostarczą mi piec 8kW 24 godzinny

    Bojlera jeszcze nie mam, więc narazie pozostawie wyjścia do niego odcięte zaworami 1"

     

    Tak więc z waszych wskazówek porobiłem poprawki i czy tak może być, czy też jeszcze czegoś brakuje:

     

    P.S.

    Kolega powiedział mi żeby, wyrównawczy podpiąć pod powrót pieca, a nie do zasilania, żeby to nie był dodatkowy niepotrzebny grzejnik! A zamiast obwodu w okół niego (bo ma trzy wejścia/wyjścia) dać do góry cienką rurkę z wyjścia pieca. Celem uniuknięcia jak twierdził, zapowietrzania się układu!

    post-22741-1292685695_thumb.jpg

  8. Panie Mecenasie narysowałem poprawki, aż na czterech rysunkach! Błagam o weryfikacje, który z tych rysunków jest do przyjęcia najlepiej! Bo na rys.1 zawór 3D jest za pompą, a na rys.2 przed nią! W rys.3 zawór 3D jest za pompą ale zmodyfikowany zbiornik wyrównawczy, no i na rys.4 modyfikacja zbiornika wyrównawczego i 3D przed pompą! Który z tych rysunków jest poprawny!!!

    post-22741-1292582345_thumb.jpg

  9. post-22741-1292499725_thumb.jpg

     

    Pomieszczenie do ogrzania ma 50m. Zakupiłem piec 8Kw z dmuchawą i sterownikiem!

    Moje pytanie to:

    1. Czy zbiornik przelewowy jest dobrze podłączony, czy nie lepiej do góry zbiornika podłączyć rurkę od zasilania z pieca?

    2. Gdzie lepiej zamontować zawór trójdrogowy! Przed pompą czy za?

    3. Lepiej go dać na powrocie czy na zasilaniu.

    4. Czy potrzebuje jakiś zawór różnicowy czy coś, bo jestem laikiem i poprostu nie wiem!

    5. Czy będzie potrzebna druga pompa c.o. do bojlera jeśli tak, to czy musze dawać zawór różnicowy czy jakiś inny np. zwrotny, a może będą potrzebne dwa na "nitce" do grzejników i na "nitce" do bojlera.

    Czy poprostu bez problemu będzie się grzał na zasadzie grawitacyjnym i nie będe potrzebował żadnych zaworów różnicowych.Bo zwrotne mam na każdym grzejniku.

     

    P.S.

    Nie rysowałem zaworów kulowych przed pompą i za nią, oraz przed bojlerem i za nim, ale mam zamontowane!

    Oraz zaworów z filtrem,manometry ale takowe też są!

    Z góry dziękuję za porade!

×
×