  1. chyba nic się nie da z tym zrobic...:rolleyes:
  2. witam ponownie!!! po tygodniu przerwy w paleniu dziś trzeba już było rozpalic bo mrozik okolo 10 stopni i niestety nie udalo mi sie zmniejszyc temperatury zadanej nawet w tych ustawieniach serwisowych. Po wejsciu w te ustawienia byly tylko takie opcje: prog wentylatora - 30 pompa cwu lato - zal pompa co pok - zal temp. priorytetu - 62 zal. pompy co - 80 temp. alarmu - 85 nadmuch - 0 bieg rozdmuchu - 5 moze ktos jeszcze cos podpowie jak zmienic ta temperature zadana...??? ladkar prosze o pomoc pozdrawiam
  3. dzieki ladkar! narazie jakis czas zostawie i potestuje tak jak jest a pozniej wezme sie za te ustawienia serwisowe pozdrawiam...:lol:
  4. ladkar a możesz podac jak to zrobic bo pale w obiekcie tylko zeby nie zamarzlo i przy ustawieniu na 45 mam w pomieszczeniu 15 a to troszke za duzo opalu idzie
  5. Witam!!! od wczoraj jestem posiadaczem st-28 i wszystko działa dobrze jedyną jego wada dla mnie jest to ze nie mogę ustawic temperatury zadanej niższej niż 45 stopni...:lol: chyba ze jest na to jakiś sposób i ktoś podpowie to będę wdzięczny Pozdrawiam
×
×