Skocz do zawartości

rynia1

Nowy Forumowicz
  • Postów

    1
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez rynia1

  1. piec jarkota sterownik Tango negro, pożera 40 kg na 12 h

     

    pomoże ktoś???????????? poniżej podaje jaki piec mam dokładni i jakie ustawienia

     

    Moc cieplna nomin. 25 kW

    Pow. Grzewcza 3m2

    Spraw. Cieplna >80%

    Dop. Cisnienie 1,5 bar

    Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h

    Poj. Wodna pieca 106l

    Bojler 100 litrów

     

    Moje ustawienia

     

    Pra (czas pracy podajnika ) 20s

    Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s

    Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s

    Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2

    Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min

    OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10

    bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6

     

    ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły)

     

    dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni......

    może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3

     

     

    Zwiększ czas pauzy podajnika z 50s na 80s. Czas oczekiwania w podtrzymaniu z 3 min do 6 min i zwiększ obroty dmuchawy z 10 na 50. Powinno być lepiej

×
×