Skocz do zawartości

ryda

Nowy Forumowicz
  • Postów

    2
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez ryda

  1. Dziekuje za odpowiedz!!!

    Turbina chyba wlacza sie bo jak kolano z pieca jest zdjete na chwile to piec startuje i potem z zalozonym kolanem pracuje normalnie az nagrzeje wode - dopiero przy ponownej probie podrzania znowu nie chce startowac.

    Moze to ten zawor odcinajacy kociol? ale w dalszym ciagu nie rozumie jak sie to ma do tego ze piec bez komina startuje a z kominem nie.

    Napewno bede od jutra naciskal na wymiane kotla ale mimo to interesuje mnie przyczyna awarii i dlaczego serwis z tym problemem nie moze sobie poradzic!

    Prosze o odpowiedz.

    Pozdrowienia

    Ryszard

  2. Witam, zainstalowalem nowy piec 2-funkcyjny Immergas Zeus (kondensacyjny z zamknietą komorą spalania) z zasobnikiem 50l.

    Piec dzialal moze 1 dzien a moze od poczatku byl wadliwy.

    OBJAWY: nie moze zastartowac (zapala sie i gasnie i tak co 2 sek), nie wyswietla sie kod bledu, zapala sie dopiero jak zdejmie sie kolano bezposrednio z pieca. Wskazywaloby to na zatkany komin, jednak ekipa dwa razy demontowala komin i wszystkojest OK (komin ok 3,5m z oryginalnych rur Immergasu).

    Serwis wymienil modul elektroniczny jednak wszystko bez zmian - w dalszym ciagu nie zapal.

    Prosze o porade gdzie szukac przyczyny - serwis rozklada rence.

    Pozdrowienia

    Ryszard

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.