odwrocilem kolnierz ... futura econo 25 kw
wazne ... przy odwracaniu kolnierza trzeba koniecznie wyczyscic kanal dolotowy powietrza w podajniku!!!! (kanal dookola podajnika musi byc czysty) (zostawilem zabrudzony i palil mi 40 kg na dobe)
po wyczyszczeniu kanalow powietrza w podajniku piec hula az milo!!! praktycznie nie wlacza mi sie w tryb praca!!
ustawienia
przyslona na wentylatorze odslonieta na okolo 1 cm
moc maksymalna 9%
moc minimalna 9 %
tryb praca podawanie 12 sek co 60s
podtrzymanie co 7 min na 20 sek
histereza 4 sek
spalanie okolo 15 kg na dobe
dom ... typowy "kwadraciak" 115 m2 ... nieocieplony, wymienone okna