  1. Witam serdecznie po długiej przerwie. Swój piec testuje nadal ,przy temp. noc -4 dzień +3 zasyp mam na 5 dni .Pozmieniałem trochę ustawienia częściej mam prace ale nie wytwarza mi się tyle sadzy.

    przerwa podawania 55s

    dmuchawa 30%

    przerwa podtrzymania 18m

    dmuchawa czas pracy 12 s podtrzymanie 9 m

    Ważna rzecz na dole otwarty na centymetr dozownik powietrza .

    Jeszcze jedna sprawa jeżeli Wam silnik albo reduktor buczy przy podawaniu ja pod reduktor podłożyłem gumowe podkładki żeby oddzielić od pieca.Błoga cisza aż cieszy szum silnika tylko.

    Pozdrawiam wszystkich w Nowym roku.

  2. Witam może pomogę komuś swoimi ustawieniami.Mam dom o pow.250 m ocieplony 10 cm ,na parterze 70 m podłogówki reszta grzejniki.Przy obecnych temp. -7 spala mi worek groszku ekoret .piec SAS eco 23 kw moje ustawienia

    przerwa podawania 30 s

    nadmuch 30%

    przerwa podtrzymania 22 minuty

    przerwa podtrzymania dmuchawy 11 minut

    czas pracy dmuchawy 8 sek

    Ustawiałem go tydzień i też miałem problemy dużo palił 2 worki ale po kilku dniach i po wielu obserwacjach myślałem że jak często podaje to dużo spali ,własnie odwrotnie .Wegiel jak jest go duzo na palenisku to sie pali powoli a po za tym mam czasami nawet 2 godziny w podtrzymaniu .Jeżeli bede mógł w czymś pomóc to pytajcie

×
×