Witam może pomogę komuś swoimi ustawieniami.Mam dom o pow.250 m ocieplony 10 cm ,na parterze 70 m podłogówki reszta grzejniki.Przy obecnych temp. -7 spala mi worek groszku ekoret .piec SAS eco 23 kw moje ustawienia
przerwa podawania 30 s
nadmuch 30%
przerwa podtrzymania 22 minuty
przerwa podtrzymania dmuchawy 11 minut
czas pracy dmuchawy 8 sek
Ustawiałem go tydzień i też miałem problemy dużo palił 2 worki ale po kilku dniach i po wielu obserwacjach myślałem że jak często podaje to dużo spali ,własnie odwrotnie .Wegiel jak jest go duzo na palenisku to sie pali powoli a po za tym mam czasami nawet 2 godziny w podtrzymaniu .Jeżeli bede mógł w czymś pomóc to pytajcie
Sas Eco 23 Kw Sterownik St-45
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Witam serdecznie po długiej przerwie. Swój piec testuje nadal ,przy temp. noc -4 dzień +3 zasyp mam na 5 dni .Pozmieniałem trochę ustawienia częściej mam prace ale nie wytwarza mi się tyle sadzy.
przerwa podawania 55s
dmuchawa 30%
przerwa podtrzymania 18m
dmuchawa czas pracy 12 s podtrzymanie 9 m
Ważna rzecz na dole otwarty na centymetr dozownik powietrza .
Jeszcze jedna sprawa jeżeli Wam silnik albo reduktor buczy przy podawaniu ja pod reduktor podłożyłem gumowe podkładki żeby oddzielić od pieca.Błoga cisza aż cieszy szum silnika tylko.