perruso
-
Postów
19 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez perruso
-
-
A co do cyrkulacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to instalację cyrkulacyjną stosuje się wtedy kiedy w rurach od zasobnika do punktu czerpalnego pojemność jest większa niż 2 litry.
do najdalej oddalonego pkt czerpalnego
a co do ilosci wody w instalacji to powyzej bodajze 10 litrow
-
-
-
zastanawiam sie wlasnie na przebudowa szafek rozdzielaczowych
mialo by to wygladac tak:
parter:
cos takiego 2 sekcje dla grzejnikow - http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-wkladki-t...etry-p-153.html
pozniej to samo dla podlogowki tylko 5 sekcji - http://www.e-heat.pl/rozdzielacz-wkladki-t...etry-p-153.html
zaopatrzone w pompe i glowice termostatyczna przylgowa + moze jakies termometry (przydaloby sie sterowanie tym poprzez sterownik)
poddasze:
rozdzielacz jak na parterze dla 4 sekcji grzejnikowych, nastepnie rozdzielacz na podlogowke 2 sekcje tym razem sterowany zaworem termostatycznym 3drogowym + ewentualnie termometry
co Panowie na to?jest sens skladac to z komponentow czy lepiej kupic gotowe i tylko zamontowac
-
mialem wczesniej kociol z otwarta komora spalania i potwierdzam - jest duzo cichszy
Mushasi ma racje z doprowadzeniem powietrza pod piec, atmosferyk nie potrzebuje rowniez tak czestych wizyt serwisanta
-
moze zle sie wyrazilem ze nie chce myslec o mieszaczu - moj blad
gdy instalacje budowano to krzyczeli za mieszacz ok 1700-1800zl, teraz to co innego, kompletny mieszacz z pompa grundfoss kosztuje ok 600-700zl, dlatego poruszylem temat, jak najbardziejbiore pod uwage jego zastosowanie
-
prosze Panowie bardzo o jakies opinie lub sugestie...tylko nie typu zaloz mieszacz bo byc musi...
w domu jest cieplo a kociol pracowal dzisiaj 4 godz aby podniesc temp o 1,5 stopnia, temp zasilania 39* a temp na zewn +2*
sterownik w pomieszczeniu ogrzewanym podlogowka
-
sa spadki cisnienia na wodzie zimnej??
odkrec kran i poobserwuj czy tam cisnienie nie faluje na wyplywie...
jesli to nie to, to problem jest z piecem...moze filtr na doprowadzeniu zimnej wody do pieca przytkany...a moze membrana przy zwezce venturiego, ja tak mialem w starym kotle...
-
- to powinno zalatwic spraweto spróbuj zmniejszyć przepływ wody do pieca to często załatwia twój problemalbo popros sasiadow aby nie korzystali z wody gdy bierzesz kapiel to tez pomaga:)
-
mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli kocioł ma 24kW mocy i chodzi załóżmy przez 10 minut z najniższą mocą ok 6kW i 10 minut się wyłączą to ile powinien zużywać gazu na c.o.?
Jeżeli połowa czasu to 24/2=12m3 a że z 1/4 mocy to ok 3m3 gazu na dobę? czy to jakoś inaczej się liczy?
chyba raczej na pewno nie tak niestety...poniewaz ten kociol moduluje
przy jakiej temp na zewnatrz tak spala??
mnie ostatnio wciagnal 9m3/dobe, pracowal w ciagu niej 2 razy, raz ok 4 godz przy temp zewn. ok -12* z temp zasilania 40 a drugi raz ok 6 godz przy temp zewn. -20* z temp zasilania 42* temp w bud 20,5* dzienna i 20* nocna z obnizeniem 0,5*
sam borykam sie z twierdzeniem czy to duze czy niskie zuzycie jest...troche czytam, troche prosze o pomoc i troche eksperymentuje:)
-
do kotla z otwarta komora spalania musisz dostarczyc swieze powietrze z zewnatrz, zrobic jakis nawiew do pomieszczenia(kuchni)
kratka ci powietrza nie da bo jest wentylacja wiec ususwa zuzyte powietrze
jesli bedzie nawiew to bedzie przeciag w zimne dni pomiedzy nawiewem a wentylacja
kolejny minus to zakaz gotowania(no...moze wlaczania okapu) gdy kociol bedzie pracowal bo braknie mu tlenu i moze nastapic wyplyw spalin z pieca do pomieszczenia(ciag wsteczny)-to czarny oczywiscie scenariusz, ale choc kociol ma przeciw niemu zabezpieczenia to nie do konca sa one w 100 sprawne
pewne jest ze bedzie dochodzic do zlego spalania gazu(zolty plomien)
wg mnie powinienes wziac kociolek z zamknieta komora spalania o mocy max ok 20-24kw dla cwu a dla ogrzewania to dobrze jakby mial ok 4kw mocy minimalnej
wybor nalezy do ciebie, bo twoje pieniadze.
-
-
-
to moze ja cos pomoge w kwestji cen ogrzewania:
u mnie domek 120m2 pow uzytkowej, parter z poddaszem uzytkowym sciana to max 28 plus styropian 12, poddasze welna min 25cm(super mata) - odpowiednik 30 cm uni maty
2 zimy grzalem kotlem atmosferycznym saunier duval themis...chyba 23 badz 25, nie pamietam
zyzycie gazu od okolo 140-160m3(wrzesien,pazdziernik,kwiecien,maj) do ok 280-320m3(msc pozostale) uzaleznione od temp na zewnatrz, raz pociagnal nawet 360m3 ale to byl styczen, pierwszy msc zamieszkania
w domu mieszka 6 osob, cwu podgrzeawana przeplywowo przez tego themisa, temp 20,5 tzw dzienna i nocna 20
teraz zakupilem kondensata i sprawdzam jak bede oszczedzal...na razie zdaje sie ze oszczedzal bede ale ile i czy na pewno to po sezonie sie dowiem:)
-
Wrzuć zdjęcia lub schemat. Jedno podstawowe pytanie dlaczego nie ma układu mieszającego na podłogówkę? 79 m2 to już dość duża podłogówka. Zdjęcia rozdzielaczy lub schemat powinny wyjasnić jak pracuje układ.
hydraulik stwierdzil ze nie potrzeba mieszacza...zastanawiam sie czy go nie dolozyc, ale to koszta...
moze sie czepiam i wszystko jest ok...piec roznie pracuje...generalnie rano od ok 30 do 50% pracy popoludniem(wieczorem)...
dla przykladu rano 1,5-2,5 godz, popoludniu ok 4-5h...w pazdzierniku przy tym ukladzie cale zuzycie gazu wynioslo 114m3, we wrzesniu 121m3. w domu temp dzienna 20,5* a nocna 20*
temperatura zasilania - wrzesien 38 do 40* , pazdziernik 38 do 42* ustawione recznie przeze mnie w zaleznosci od temp na zewnatrz
dzisiaj zamontowalem czujnik temp zewn i sprawdzimy jak to bedzie:)
a dlaczego zapytalem jak skryzowac grzejniki i czy ma to sens juz tlumacze:
bez kryzowania - zawory w skrzynce otwarte na maksa - zuzycie gazu ok 3-4m3 na dobe , temperatura powrotu ok 32-33* przy zasilaniu 38* wiem to dosc duzo i powinno byc mniej...ale
przy kryzowaniu przy tej samej temp zadanej temp powrotu ok 30-31* a zuzycie w granicach 5-6m3 na dobe
moze to kwestia ze zrobilo sie zimniej, jest mniej slonecznie itp, jednakze bez kryzowania piec chodzil niewiele dluzej ale za to dlugo z moca rzedu 15-16 obrotow wentylatora , a po kryzowaniu nie zejdzie z moca ponizej 17 obrotow
dochodze do stwierdzenia zatem ze na przykladzie mej instalacji moze kryzowanie grzejnikow nie ma sensu i niech woda hula jak chce w instalacji...sam juz nie wiem Panowie...dlatego zapytalem...
zdjecia zalacze poznym wieczorembadzjutro i dziekuje serdecznie za odzew:)
-
ja osobiscie mam de dietricha mcr II 24 z zasobnikiem 120l i chwale sobie, piec jest b.cichy a ma to znaczenie bo moj jest w kuchni:)
po rozmowach ze znajomymi instalatorami wybralem de dietricha, awaryjnosc na podobnym poziomie jak vaillant, palniki ponoc te same, roznia sie elektronika sterujaca.
nikt ze sprzedawcow nie potrafil odpowiedziec mi na pytanie co takiego ma vaillant w sobie ze bedzie mnie kosztowal 1500 zl wiecej niz de dietrich:)
mam i na razie dobrze sluzy:)
-
tak, instalacja co na gaz ziemny moze byc tania w eksploatacji, ale jest drozsza w budowie. poza tym nalezy spelnic wiele warunkow odnosnie odpowiedniej izolacyjnosci scian budynku, dachu, szczelnosci okien itp.
mam gazowe ogrzewanie, jestem zadowolony, mysle ze weglowe kosztowalo by mnie drozej:)
generalnie warto instalacje dostosowac dla obu zrodel energii i wykonac ja raczej jako niskotemperaturowa:)
-
Witam Panstwa. jestem nowy i mam zapytawowywanko:
jak wyregulowac instalacje w celu zmniejszenia poboru gazu, a dokladniej czy kryzowac grzejniki, aby zmusic wode do szybszego przeplywu przez petle podlogi?
A mianowicie:
piec de dietrich mcr II 24, zasobnik galmet kwadro 120l
instalacja:
- parter 55 m2 podlogowki, podzielone na 5 sekcji po 11m2 kazda (salon, kuchnia z jadalnia, korytarz i lazienka) dodatkowo w sypialni (ok.20m2 )grzejnik i drabinka w lazience
- poddasze ok 24m2 podlogowki (lazienka i korytarz) plus drabinka w lazience i dwie sypialnie z grzejnikami
na parterze i pietrze znajduja sie skrzynki rozdzielaczowe z sekcjami do podlogowki i wyjsciami na kaloryfery
instalacja prosta - bez mieszaczy
sterownik pokojowy na parterze w korytarzu
ProszĘ O Pomoc
w Kotły gazowe
Opublikowano
niech jakis uprawniony instalator zrobi przeglad tego bojlera i go wyczysci (palnik, komore spalania, odprowadzenie spalin)
to spiro to troche malo szczelne przy bojlerze, uszczelnij silikonem ruszty-kominki i mozesz nakleic na to tasme aluminiowa zbrojona - powinno sie poprawic
sadza albo z nieszczelnego spiro albo z kratki wentylacyjnej(choc watpliwe)