Skocz do zawartości

szyszek

Nowy Forumowicz
  • Postów

    4
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez szyszek

  1. MAM PROBLEM Z POPIOŁEM PONIEWAŻ BARDZO SIĘ ŻUŻLI ...... MA KTOS JAKIŚ POMYSŁ NA TO?? MAM PIEC JARKOTA STEROWNIK TANGO NEGRO USTAWIENIA TO :

     

    CZAS PODAWANIA 6 S

    CZAS PRZERWY 30 S

    DMUCHAWA NA 4

    DMUCHAWIA JEST 2 CM ODSŁONIETA

     

    DODAM ŻE KUPOWAŁEM JUZ WSZEDZIE GROSZEK W RÓŻNYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY OPAŁU I NA KAZDYM JEST TAK SAMO BARDZO SIĘ SKLEJA POPIÓŁ

  2. piec jarkota sterownik Tango negro, pożera 40 kg na 12 h

     

    pomoże ktoś???????????? poniżej podaje jaki piec mam dokładni i jakie ustawienia

     

    Moc cieplna nomin. 25 kW

    Pow. Grzewcza 3m2

    Spraw. Cieplna >80%

    Dop. Cisnienie 1,5 bar

    Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h

    Poj. Wodna pieca 106l

    Bojler 100 litrów

     

    Moje ustawienia

     

    Pra (czas pracy podajnika ) 20s

    Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s

    Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s

    Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2

    Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min

    OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10

    bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6

     

    ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły)

     

    dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni......

    może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3

  3. piec jarkota sterownik Tango negro, pożera 40 kg na 12 h

     

    pomoże ktoś???????????? poniżej podaje jaki piec mam dokładni i jakie ustawienia

     

    Moc cieplna nomin. 25 kW

    Pow. Grzewcza 3m2

    Spraw. Cieplna >80%

    Dop. Cisnienie 1,5 bar

    Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h

    Poj. Wodna pieca 106l

    Bojler 100 litrów

     

    Moje ustawienia

     

    Pra (czas pracy podajnika ) 20s

    Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s

    Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s

    Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2

    Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min

    OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10

    bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6

     

    ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły)

     

    dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni......

    może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3

  4. Od miesiąca bawię się w palacza na kotle ogniwo 25KW , dom ma 2 piętra w sumie około 150 m2 na parterze grzeje sie około 50m2 , na 1 pietrze grzeje sie około 70m .śledzę forum od jakiegos czasu i toche pozmieniałem juz ustawienia bo na początku miałem bardzo zle poustawiane.

    Obecnie moje ustawienia to:

    podawanie 15 pauza 50 moc dmuchawy 45% na piecu 54 stopnie.

    temperature osiąga po około 10 cyklach nastepnie wyłancza sięna 2 -3 minuty spada o 2 stopnie i odnowa 10 cykli i tak wkoło.na powrocie mam temp około 44 stopnie czyli róznica między zasilaniem a powrotem 10 stopni- czy to nie za durzo ? w pomieszczeniach nie mam za gorąco około 17-18 stopni. Na dobę spalam około 40 kg groszku wydaje mi sie że to troche za durzo , a chcąc mieć cieplej w domu to piec chodzi na okrągło i pożera jeszcze wiecej opału.

    Ciekawi mnie jeszcze wysokosc płomienia na retorze - jaką wy macie? bo u mnie płomien nie sięga do kanałów grzewczych .a na przykład niekiedy sypnę na palenisko trochę miału lub w rzucę troche kartonu to ogień jest wtedy bardzo wielki i sięga bardzo wysoko wchodzi do kanałów grzewczych i wtedy bardzo szybko rośnie temperatura na kotle. co sądzicie o moich ustawieniach i spalaniu?

     

    czy jest mozliwosc ustawienia tak pieca aby utrzymał zadana mu temperature i nie opadał tak nisko?? i zeby było ciepło w domu a w miare niskie spalanie bo 40 kg a nawet i wiecej to chyba troche duzo......

×
×